Bonjour,

Je suis en train de poser mon conduit de fumées.
Je suis parti sur du Poujoulat Therminox.
Sur le toit, la sortie est une "bourne". Ci joint la photo.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment se fait l'étanchéité à l'eau à la sortie.
J'ai fait passer les tubes à travers la toiture en respectant les gardes au feu + pose de coquisol.
Si j'ai bien compris ce que m'a dit le charpentier, l'étanchéité se fait au sommet de la sortie de toit.
J'avoue avoir du mal à visualiser comment ça marche.
Si l'un (ou l'une) d'entre vous avait un exemple, des photos ou autre....



Voici ce qu'est une bourne 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Normalement avec la bourne , l'eau ne doit pas rentrer !

il faudrait une photo de la sortie horizontale de la bourne et peut-être poser un solin inox .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Donc si je comprends bien, dans la bourne on peut laisser la laine de roche apparente ( au niveau de la rehausse d étanchéité) c'est la sortie de la bourne qui doit être étanche?

500 XT a écrit:Bonjour

Normalement avec la bourne , l'eau ne doit pas rentrer !

il faudrait une photo de la sortie horizontale de la bourne et peut-être poser un solin inox .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Normalement , le Therminox doit dépasser de 4/5 cm la partie haute horizontale de la Bourne .

l'intérieur peut se calorifuger avec de la laine de roche .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.

Je suis remonté sur le toit pour faire des photos.
Le zingueur n'est pas encore passé.
Qu en pensez-vous ?
Merci




500 XT a écrit:Bjr

Normalement , le Therminox doit dépasser de 4/5 cm la partie haute horizontale de la Bourne .

l'intérieur peut se calorifuger avec de la laine de roche .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Le mieux est de poser une plaque dans ce style ,avec ventilation de 1 cm autour du conduit .

Au niveau du collier : la laine de roche est apparente , il faut poser un scotch alu sur le haut du conduit .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
OK. Merci pour ce retour.
J aurais encore une question à propos des 1cm de la plaque.
J'imagine que c'est pour ventiler la chaleur qui vient du conduit mais l'eau pourrait passer et mouiller la laine de roche au niveau du toit?



500 XT a écrit:Bonjour

Le mieux est de poser une plaque dans ce style ,avec ventilation de 1 cm autour du conduit .

Au niveau du collier : la laine de roche est apparente , il faut poser un scotch alu sur le haut du conduit .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Sur la photo , le tour de la plaque remonte de 1.5 cm donc pas d'infiltration .

L'écart de 1 cm peut-être réduit à 3/4 mm , il faut en gros une surface de passage d'air de 5 cm² .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour ces précisions.
Au top.!



500 XT a écrit:Bonjour

Sur la photo , le tour de la plaque remonte de 1.5 cm donc pas d'infiltration .

L'écart de 1 cm peut-être réduit à 3/4 mm , il faut en gros une surface de passage d'air de 5 cm² .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.

Je reviens pour cette histoire de plaque.
Je viens de monter sur le toit et le tuyau n'est pas dans l'axe de la bourne.
Le conduit est bien de niveau.
Pas possible de démonter la bourne.....
Donc je cherche une solution pour faire l'étanchéité....
Je ne trouve pas de plaque pour les dimensions du therminox, 214mm extérieur...
Ci joint une photo pour avis.

Merci!




500 XT a écrit:Bonjour

Sur la photo , le tour de la plaque remonte de 1.5 cm donc pas d'infiltration .

L'écart de 1 cm peut-être réduit à 3/4 mm , il faut en gros une surface de passage d'air de 5 cm² .
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-615e91597fb16896308.jpg]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.

Je reviens pour cette histoire de plaque.
Je viens de monter sur le toit et le tuyau n'est pas dans l'axe de la bourne.
Le conduit est bien de niveau.
Pas possible de démonter la bourne.....
Donc je cherche une solution pour faire l'étanchéité....
Je ne trouve pas de plaque pour les dimensions du therminox, 214mm extérieur...
Ci joint une photo pour avis.

Merci!




500 XT a écrit:Bonjour

Sur la photo , le tour de la plaque remonte de 1.5 cm donc pas d'infiltration .

L'écart de 1 cm peut-être réduit à 3/4 mm , il faut en gros une surface de passage d'air de 5 cm² .
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-615e91597fb16896308.jpg]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

là c'est déjà pas mal !

Par contre , il faut enlever le collier et poser du scotch alu sur le dessus du conduit , l'humidité va faire pourrir

la laine de roche .

pour boucher le reste du trou , je le ferais avec une feuille de zinc , ça se travaille bien !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
OK je vais essayer ça.
La feuille je la colle au mastic hte température ?



500 XT a écrit: Bonjour

là c'est déjà pas mal !

Par contre , il faut enlever le collier et poser du scotch alu sur le dessus du conduit , l'humidité va faire pourrir

la laine de roche .

pour boucher le reste du trou , je le ferais avec une feuille de zinc , ça se travaille bien !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
OK je vais essayer ça.
La feuille je la colle au mastic hte température ?



500 XT a écrit: Bonjour

là c'est déjà pas mal !

Par contre , il faut enlever le collier et poser du scotch alu sur le dessus du conduit , l'humidité va faire pourrir

la laine de roche .

pour boucher le reste du trou , je le ferais avec une feuille de zinc , ça se travaille bien !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Silicone normal , ça le fait bien .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie


Bonjour,

Voici ce que ça donne.
J'ai fait découpé une plaque inox car je me sentais pas de travailler le zinc proprement (déjà essayer sans super résultat).
Je l'ai collé au silicone 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 07h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir