Bonjour,

Je viens d’acheter il y a peu une maison de 2013 disposant d’un plancher chauffant électrique au rdc et de radiateurs classiques à l’étage. Pour piloter le tout 2 boîtiers sont installés au salon : un thermostat Deleage tai62 pour la température et une boiter de marque Hager qui si j’ai bien compris sert à définir des plages de fonctionnement sur les deux zones.

Après plusieurs heures de recherche je ne trouve pas réponse à mes questions de mise en marche.
La notice Hager indique la possibilité de réglage d’heures confort et réduite. Par défaut la plage de la zone 1 est 5h00C et 23h00R cela veut il dire que si je donne une température le plancher fonctionnera en continue sur cette tranche?
Si oui je souhaiterai au contraire définir une période de chauffe (5h-8h) est ce possible? Et surtout est ce la bonne manière d’utiliser un plancher chauffant?

Je m’excuse pour mon ignorance mais je découvre totalement ce système.
En vous remerciant d’avance
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On peut supposer que le boitier Hager envoie des ordres confort/éco au TAI62 en fonction des heures
Le TAI62 régulera la température en fonction de l'ordre reçu
Confort : température choisie sur le TAI62
Eco : température choisie sur le TAI62 -2°C

Mais pour moi, vu l'inertie d'un plancher chauffant, cela ne sert à rien de baisser sur certaines plages horaires
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Si je comprend bien si je demande 20oc au TAI62 le plancher chauffera entre 5h et 23h en confort et après 23h en éco? Mais au niveau de la chauffe est ce que le plancher fonctionne jusqu'à atteindre 20 puis se coupe jusqu'à une certaine baisse et se rallume ensuite? Ou maintien t'il non stop les 20oc?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour maintenir 20°C, il va alterner des périodes de chauffe et des période d'arrêt plus ou moins longues.

Dans les faits cela va légèrement osciller autour de 20°C vu l'inertie du système.


Au passage au mode éco à 23H, il va s'arrêter de chauffer jusqu'à ce que la température descende à 18°C et il se remettra alors en route pour réguler à 18°C

Au passage au mode à confort à 5H, il va chauffer en permanence jusqu'à atteindre 20°C où il se mettra à réguler
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 18h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir