Bonjour à tous,

Je souhaite électrifier une extension composé d'un garage + chambre + cellier.
Je compte donc installer un tableau divisionnaire depuis le tableau principal et j'ai besoin de votre aide sur le matériel, et les sections de câbles de raccordement.

Je partirai donc du tableau principal pour aller brancher le tableau divisionnaire (Distance entre ces 2 tableaux : moins de 10m).

Sur ce second tableau voici les circuits dont j'ai besoin:
- 1 circuit machine à laver
- 1 circuit sèche linge
- 4 circuits prise de courant (1 cellier/couloir + 1 chambre + 1 garage + 1 extérieur)
- 5 circuits éclairage (1 cellier/couloir + 1 chambre + 1 garage + 2 extérieur)

- une alimentation pour un troisième tableau qui lui sera dans l'abri de jardin à environ 20m de ce second tableau et qui sera composé de:
- 2 circuits prises de courant
- 1 circuit prise Ext
- 1 circuit éclairage
- 1 circuit éclairage EXT

Pouvez vous me dire ce dont j'ai besoin au niveau des sections de câbles de raccordement, de comment protéger ces départs, les ampérages des différentiels, etc...

Merci bcp

Bonne journée
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Première étape : déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ces 2 tableaux.

Compte tenu de ce que vous avez décrit, dimensionner pour 9kW maxi me semble pertinent, tout en étant évolutif (recharche de véhicule électrique par exemple).

Donc disjoncteur 40A au départ
Câble de liaison en 3G10²
Interrupteur sectionneur 40A pour coupure générale (éventuellement facultatif si vous communiquer par l'intérieur avec l'emplacement du tableau principal)
2 Interrupteurs différentiels 30mA 40A type A à l'arrivéee
Disjoncteur 32A pour départ vers tableau abri de jardin
Câble de liaison vers l'abri en 3G6²

Vous inspirer de ceci :


Plutôt que des borniers, vous pouvez utiliser un peigne vertical :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
C'est très clair. Merci beaucoup pour ta réponse Carminas.
Je fait ma liste de course et viendrai la faire valider ici, si cela ne te dérange pas.
Merci encore.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 19h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir