Retour
Menu utilisateur
Menu

Galère gainable Atlantic (bruit)

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.

Je me tourne vers vous car je n'ai rien trouvé sur ce problème...

Je possède un systeme gainable Atlantic 10kW avec zone control 2.0 neuf sur une construction livrée en Juin 2021.

1er problème rencontré pour l'anecdote... : en mode clim en Août le froid se faisait désirer et le groupe extérieur faisait un bruit d'enfer au niveau du compresseur.
Un peu plus tard, le chauffage n'était pas top non plus et le groupe extérieur se mettait en sécurité après quelques heures de fonctionnement (défaut temperature compresseur). Celui-ci avait donc bien un problème. Après plusieurs interventions ils ont fini par changer le groupe extérieur entièrement sous garanti et c'est bien mieux.

2eme problème qui se produit maintenant : la programmation fait démarrer le chauffage à 5h30, et tous les matins vers 6h00 un bruit de ronronnement se fait entendre au niveau de l'unité intérieure dans les combles et disparaît au bout de 5min. Bien sur cela nous réveille.

Avez vous déjà eu ce problème ? Peut être est-il normal ? Merci pour les infos.

Si je fais encore revenir l'installateur il ne va pas pouvoir entendre et il va dire que c'est normal, on fini par les connaître...
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

As tu essayé de passer la nuit avec une consigne abaissée au lieu d'une clim coupée ? Voir sans abaisser la consigne ni couper la clim, ce qui ne rapporte rien sur ta maison très bien isolée. C'est à la reprise de chauffe le temps que la clim remonte en puissance, ton ventilateur de cassette se met à tourner à fond pour rattraper la baisse de température. Et pour calmer 10 KW, il faut souffler. Au bout de 5 minutes cela s'arrête car la maison très bien isolée est remontée à la consigne.


Et j'en profite pour donner un avis personnel : 10 KW dans les Bouches du Rhône sur une maison neuve ...Le dimensionnement BY ATLANTIC . La raison c'est que c'est au bas mot au moins 4 fois ton besoin. Et comme les unités puissantes font plus de bruit, tu en souffres.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
matthiiieu a écrit:la programmation fait démarrer le chauffage à 5h30, et tous les matins vers 6h00 un bruit de ronronnement se fait entendre au niveau de l'unité intérieure dans les combles et disparaît au bout de 5min. Bien sur cela nous réveille.

Si je fais encore revenir l'installateur il ne va pas pouvoir entendre et il va dire que c'est normal, on fini par les connaître...

Bonjour,

Tant que le matériel est neuf et sous garantie, il ne faut pas avoir de scrupule à solliciter l'installateur...
Il suffit de prendre un RDV avec lui et de décaler le démarrage du chauffage !
Sinon, tu peux aussi enregistrer ce bruit de ronronnement.

Mon groupe intérieur implanté dans mon salon fait un petit ronronnement au démarrage ; ça dure 20 secondes, c'est le mécanisme des volets qui orientent le flux d'air qui se positionnent.
Mais ça ne me réveille pas et de toutes façons, je n'arrête jamais le chauffage ; et c'est éventuellement une réflexion à avoir...
Il faudrait essayer de calculer les gains financiers entre arrêter le chauffage la nuit, donc en acceptant que la température intérieure diminue fortement avec nécessité de chauffe importante pour rattraper la consigne au redémarrage du chauffage...
Car plutôt que d'arrêter ce chauffage, mieux vaudrait programmer par exemple une consigne de température de 18°C pour la nuit et une consigne de 20°C pour la journée.

C'est un peu la même réflexion pour un chauffe-eau, bien que pour ce cas, c'est tout à l'avantage de chauffer la nuit si abonnement HC/HP

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Tout d'abord merci à vous pour vos réponses
Je me suis peut être mal exprimé, en effet la clim n'est jamais coupée. La nuit la consigne du séjour est de 19°C et le matin à partir de 5h30 20,5°C. La chambre est aussi maintenue à 20°C toute la nuit, donc la clim n'est jamais totalement arrêtée. A partir de 5h30 j'imagine qu'elle se met à fond pour chauffer les 1,5°C manquant du séjour. Le bruit se fait entendre vers les 6h. Cela peut être le ventilateur de cassette 30min après le démarrage ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Ok... mais je sais pas répondre.
Il faut insister auprès de l'installateur et il serait bien aussi de contacter le SAV de la marque.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 20h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir