Coefficient de performance très faible

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
J'ai une pac panasonic t-cap monobloc de 12kw avec ballon ecs.
Quand je regarde dans les paramètres, je vois que ma conso d'énergie procure un coeff de performance très faible (parfois 0.33).
Est ce normal ?
Est ce que le cop donné par le constructeur est un cop moyen?
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Comment êtes-vous parvenu à ce calcul ?
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Oui, ces chiffres semblent totalement fantaisistes; tu dois avoir fait une erreur de raisonnement ou de calcul quelque part...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
Jipai62 a écrit:Bonjour,
J'ai une pac panasonic t-cap monobloc de 12kw avec ballon ecs.
Quand je regarde dans les paramètres, je vois que ma conso d'énergie procure un coeff de performance très faible (parfois 0.33).
Est ce normal ?
Est ce que le cop donné par le constructeur est un cop moyen?
Merci d'avance

Il y a un problème car:
- si vous fonctionnez sur l'appoint electrique , le COP devrait etre de 1 (kW.h utile/kW.h d'electricité)
- si vous fonctionnez sur la PAC, le COP devrait être entre 2 et 4.  

Donc une valeur de COP sous 1 est complètement incohérente sur une PAC. Etes vous bien sur que le chiffre donné est un coefficient de performance ?
Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Oui j'en suis sur... Je vais voir avec l'installateur, merci
FabricePaille a écrit:Bonjour 
Jipai62 a écrit:Bonjour,
J'ai une pac panasonic t-cap monobloc de 12kw avec ballon ecs.
Quand je regarde dans les paramètres, je vois que ma conso d'énergie procure un coeff de performance très faible (parfois 0.33).
Est ce normal ?
Est ce que le cop donné par le constructeur est un cop moyen?
Merci d'avance

Il y a un problème car:
- si vous fonctionnez sur l'appoint electrique , le COP devrait etre de 1 (kW.h utile/kW.h d'electricité)
- si vous fonctionnez sur la PAC, le COP devrait être entre 2 et 4.  

Donc une valeur de COP sous 1 est complètement incohérente sur une PAC. Etes vous bien sur que le chiffre donné est un coefficient de performance ?
Fabrice 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Il n'y a pas de calcul à faire, la commande de la pac donne l'info.

lorenzaccio06 a écrit:Comment êtes-vous parvenu à ce calcul ?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 22h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir