Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de câble triphasé sur 150m

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous. J’habite une maison raccordée en aérien, en triphasé, abonnement 12kva.
Je souhaiterais passer d’un raccordement de type 1 à un type 2. J’ai déposé une demande auprès d’ENEDIS pour effectuer ce changement.  

La limite de propriété se situe à 150 m de la maison. J’ai tiré une gaine TPC de 90 mm enterré lorsque j’ai refait les VRD de la maison.
J’ai plusieurs avis sur la section de câble à tirer. D’un côté, on me préconise un 4G10 (10 mm2 en cuivre), d’un autre côté, on me dit que c’est bien trop juste et qu’il vaudrait mieux passer a du AR2V 4x35 (35 mm2 en alu).

Sur les abaques, 10 mm2 me permettrait d’aller jusqu’à 160 m pour une puissance de 20 kW mais qu’en est-il des chutes de tension ?

Merci d’avance
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre 10² n'est pas bon du tout.
Ne pas tenir compte des abaques, en général pas adaptées à un câble de raccordement.

De toute façon, il n'y a pas trop de question à se poser c'est normé par la NF C15-100





Cela donne donc :
- avec un DB 10/30A : 4x25² entre 107m et 166m
- avec un DB 30/60A : 4x50² entre 113m et 166m

Si vous voulez passer sur de l'alu afin de diminuer le coût, il faut tenir compte de la résistivité plus élevée de celui-ci donc :
- avec un DB 10/30A : 4x50² entre 145m et 207m
- avec un DB 30/60A : 4x95² entre 145m et 197m
Vos 150m sont très proches de la borne mini de 145m. Peut-être qu'on peut descendre d'un cran sans gros risque.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci beaucoup Carminas pour votre réponse.


En effet, les documents que vous avez joints apportent beaucoup de réponses. 

Ci-dessous les correspondances des calibres du DB en fonction de la puissance que j'ai pu trouver sur le Net
• 6kVA: Calibre 10/30 – réglage à 10A.
• 9kVA: Calibre 10/30 – réglage à 15A.
• 12kVA: Calibre 10/30 – réglage à 20A.
• 15kVA: Calibre 10/30 – réglage à 25A.
• 18kVA: Calibre 10/30 ou 30/60 – réglage à 30A.

Donc si je comprends bien, je suis dans le cas "10.1.4.3.3 Cas du tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTRÔLE" en prenant en compte la colonne 30A du tableau Tableau 10-1E.

D'après le tableau (en multipliant par 2 les distances dans le cas d'une alimentation triphasée), je tombe sur 25mm2 pour une distance maximale de 166m (83x2) comme vous l'avez dit. 

Cependant je ne comprends pas votre dernière phrase "Vos 150m sont très proches de la borne mini de 145m. Peut-être qu'on peut descendre d'un cran sans gros risque."
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
emdurand a écrit:Cependant je ne comprends pas votre dernière phrase "Vos 150m sont très proches de la borne mini de 145m. Peut-être qu'on peut descendre d'un cran sans gros risque."

Avec 150m, vous êtes tout en bas de la fourchette qui démarre à 145m. Ainsi, se placer dans la fourchette qui se termine à 145m n'est sans doute pas très risqué.
aamoi8428
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
emdurand a écrit: 
Ci-dessous les correspondances des calibres du DB en fonction de la puissance que j'ai pu trouver sur le Net
• 6kVA: Calibre 10/30 – réglage à 10A.
• 9kVA: Calibre 10/30 – réglage à 15A.
• 12kVA: Calibre 10/30 – réglage à 20A.
• 15kVA: Calibre 10/30 – réglage à 25A.
• 18kVA: Calibre 10/30 ou 30/60 – réglage à 30A.

C'était vrai autrefois mais plus avec le Linky

Désormais, le réglage d'abonnement ne se fait plus sur le DB mais directement sur le Linky
Donc pour tout nouveau raccordement ENEDIS vous mets un DB 30/60A réglé sur 60A.
Et pour un ancien raccordement il réglera un DB 10/30A existant sur 30A et un DB 30/60A existant sur 60A.



Alyénor a écrit:
emdurand a écrit:Cependant je ne comprends pas votre dernière phrase "Vos 150m sont très proches de la borne mini de 145m. Peut-être qu'on peut descendre d'un cran sans gros risque."

Avec 150m, vous êtes tout en bas de la fourchette qui démarre à 145m. Ainsi, se placer dans la fourchette qui se termine à 145m n'est sans doute pas très risqué.


Donc 35² alu pour un DB 10/30A et 70² alu pour un DB 30/60A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 11h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir