Retour
Menu utilisateur
Menu

Ventilation primaire et secondaire

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Nord
Bonjour, 

Je viens de faire construire un pavillon (il y a 6 mois). Depuis quelques temps nous sommes embêtés par une odeur "d'oeuf pourri" qui provient de la salle de bain.

Après quelques recherches, j'ai trouvé que ces odeurs pouvaient être dues à une absence de ventilation primaire (et secondaire).

Sur la toiture nous observons deux "sorties" mais qui, je pense, correspondent aux VMC. Il n'y aurait donc pas d'évent pour la ventilation primaire.

Ma question est la suivante : la ventilation primaire doit elle être installée par le constructeur  ou par la société qui a effectué notre assainissement ? (société différente de notre constructeur).

Car à aucun moment donné mon constructeur ne m'a parlé de cette ventilation (même pas dans le devis qu'il m'avait fait pour l'assainissement).

J'espère être assez claire... Je vous remercie d'avance pour vos retours. 
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour,

La ventilation primaire fait partie du lot plomberie normalement.
Il arrive que les sorties soient faites dans les combles sans tuile a douille.
Vous pouvez verifier si vous avez une trappe de visite d'acces aux combles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Nord
autre_pensee a écrit:Bonjour,

La ventilation primaire fait partie du lot plomberie normalement.
Il arrive que les sorties soient faites dans les combles sans tuile a douille.
Vous pouvez verifier si vous avez une trappe de visite d'acces aux combles

Merci pour votre retour. Est ce tout de même acceptable si l'évent ne sort pas en toiture ? 
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Normalement la sortie dans les combles ne se fait que si la sortie en toiture ne peut pas être faite, sur un logement neuf ce serait donc délirant, d'autant plus que vous avez les évents en toiture pour les WC : dans la logique les salles de bain doivent y être raccordées.
Il y a peut-être eu un loupé sur ce raccordement justement... qui est bien au lot plomberie sanitaire
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Nord
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Normalement la sortie dans les combles ne se fait que si la sortie en toiture ne peut pas être faite, sur un logement neuf ce serait donc délirant, d'autant plus que vous avez les évents en toiture pour les WC : dans la logique les salles de bain doivent y être raccordées.
Il y a peut-être eu un loupé sur ce raccordement justement... qui est bien au lot plomberie sanitaire


Ok super je vous remercie. Je pense effectivement qu’il y a un loupé mais je voulais être sûre d’avoir les arguments car mon constructeur commençait déjà à rejeter la balle sur la société d’assainissement ´.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir