Bonjour,

Je fais changer mes toilettes/salle de bain et j'étudie pour installer une VMC sur une maison déjà existante et qui n'en était pas dotée.
Je regarde la possibilité d'installer un double flux pour limiter les pertes d'énergie. Ma seule possibilité d'installation serait dans mes combles perdus.
L'isolation est faite au sol des combles avec de la laine de verre propulsée. Autrement le toit n'est pas isolé.

Je lis qu'il est conseillé d'installer le caisson dans une zone chauffée et isolée. Hors mes combles ne le sont pas du tout.

J'aimerais un avis sur la situation. Est-ce que ce sera rédhibitoire pour une double flux ? Est-ce que j'aurais une simple baisse de performance ou cela ne pose pas de problème ?

Merci et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez sur la page devis aménagement des combles de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Elle sera nettement moins efficace si elle est dans un espace froid.

MAIS, il existe des VMC DF extra plates (donc bien plus faciles à caser) et prévues pour la rénovation.

Peut-être que ça pourrait aller dans un petit faux plafond accessible. Les mesures sont plus modestes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

d'accord pour une efficacité moindre , pensez aussi à l'aspect accessibilité,
il y a des filtres à nettoyer régulièrement.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour
Nos comble sont perdus mais relativement spacieux.
On y tient debout pour peu qu'on ne soit pas extrêmement grand.

La question de l'espace ne se pose pas vraiment je pense, c'est surtout l'aspect efficacité qui m'interpelle.

Je me doute que donner des chiffres est très compliqué mais qu'entendez vous par "nettement moins efficace"? De quoi rendre une simple flux plus rentable ?
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Dordogne
lucienpel a écrit:Bonjour

d'accord pour une efficacité moindre , pensez aussi à l'aspect accessibilité,
il y a des filtres à nettoyer régulièrement.

Cdt

Bonjour,
je me permets de me mêler à la conversation car je suis devant le même problème, à savoir un manque de place pour installer la DF en volume chauffé. Du coup, j'ai trouvé cet article (voir Chapitre 7 et 8) : la construction d'une pièce semi-étanche dans les combles afin d'y installer la VMC. Avez-vous des retours sur cette astuce ?
https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/2021/01/01/conseils-[...]lation-vmc-double-flux/
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il est super intéressant ce blog, je le conserve en favori.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Dordogne
Bonjour,

je suis d'accord, très intéressant, mais est-il dans le vrai ? Notamment concernant cette fameuse pièce semi-étanche dans les combles ?

A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour idéalement on l'installe dans la partie chauffée, mais faute de mieux... Si dans le cagibi passe un boisseau qui d'évacuation de poêle par exemple, ça peut réchauffer un peu
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 14h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir