Bonjour,

je suis en raccordement de maison individuelle type 2, il y a 73 mètres entre le compteur de branchement et l'emplacement gtl.

l'alimentation doit se faire en 50mm2 dans une gaine de section intérieure d'au moins 60mm de diamètre ( pour laisser deux tiers de section libre).

cette gaine passe par le vide sanitaire pour remonter verticalement dans la gtl.

si cette gaine traverse le plancher pour rentrer dans une goulotte plastique pour courant fort, cela va faire une grosse goulotte .

comment faire la transition entre la grosse gaine venant du compteur et la goulotte apparente qui se trouve dans la gtl?

merci de tout ce que vous pouvez me dire pour que je fasse aux normes pour le consuel

je suppose que la gaine tpc n'est plus obligatoire quand elle se retrouve dans la goulotte, puisque c'est la goulotte qui fait protection ?
(je ne suis sûr de rien sur ce point)

encore merci de vos conseils
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Interdit de mettre de la gaine TPC en apparent dans le logement, c'est fait uniquement pour être enterrée car inflammable

Votre câble R2V peut être posé en apparent.
Mais vous pouvez lui adjoindre une protection supplémentaire : gaine ICTA, goulotte...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci carminas

est-ce que ça veut dire qu'a partir du moment ou je passe de la gaine enterrée au vide sanitaire, je dois abandonner la gaine tpc et mettre une autre gaine (icta ?)  et  de quel diamètre ?

et de nouveau est-ce que je dois rentrer avec cette nouvelle gaine dans la gtl pour aller à l'interrupteur sectionneur ou bien est-ce que j'arrête la gaine a la sortie du plancher et à l'entrée d'une goulotte réservée à cette arrivée.
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui gaine ICTA (du plus grand diamètre que vous pouvez pour faciliter le passage du câble).
Entrez la gaine ICTA de quelques dizaine de cm dans la gaine TPC

Vous pouvez également passer en apparent dans le vide sanitaire

Vous pouvez vous arrêter dans la goulotte.

C'est de la NF C15-100, pas la NF C14-100 d'ENEDIS.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Merci carminas

tes infos vont me permettre d'avancer
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 23h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir