Branchement chauffage d'appoint

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour la communauté, 

Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour y brancher uniquement un chauffage d'appoint.
Explications complète :

J'ai un boite de dérivation dans la salle de bain. Dans celle-ci se trouve des câbles en 1.5mm2 reliés par des WAGO à 4 volets électriques (volets dans chaque pièce de l'étage).
Le disjoncteur du tableau électrique est un 10A.

Je souhaite ainsi, via le WAGO présent dans la SdB, relier une prise électrique pour un chauffage d'appoint (1800W à 2000W). 

Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce possible d'un point de vu puissance de relier une prise électrique en 1,5mm2 à une prise électrique pour un chauffage d'appoint ? 
- Est-il possible de mettre du 2,5mm2 entre le WAGO et la prise électrique pour relier la prise électrique ?

Question BONUS   : J'ai essayé de tirer un câble pour ajouter un disjoncteur de 16A sur le tableau électrique pour la prise électrique uniquement mais après 30m de câble il ne ressort nul part. Le TE se trouve juste en dessous de la SdB donc autant de câble pour si peu de distance je trouve a bizarre. Avez vous des solutions pour arriver au TE ? N'y aurait-il pas un vide ?

En vous remerciant par avance, 

Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
(modif du 12 02 2022 17h41)
 pour les prises il faut du 16A mini.
Tu as déjà 4 volets roulant branchés.
Tu as essayé de tirer des 2 cotés ou simplement depuis la boite de dérivation ?
Tes câbles finissent dans une gaine GTL ou non?
Dans mon ancienne maison 1981 pas de GTL,j'en ai bavé pour modifier mon tri en mono et donc retirer des fils.

Citation: radiateur < 3680W
1,5 mm²
16 A

radiateur < 4600W
2,5 mm²
20 A

radiateur < 5750W
4 mm²
25 A

radiateur < 7360W
6 mm²
32 A


Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sauf dans la cuisine, les circuits prises en 1,5mm2 sont autorisés.
8 prises maximum par circuit, disjoncteur 16 A maxi.

À noter que les circuits chauffage en 1,5mm2 sont également autorisés (3500W maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci à vous pour vos réponses.

En effet depuis quelques années il est possible de mettre du 1.5mm2 pour des prises électriques.

Si je comprends bien, il est donc possible de mettre une prise a laquelle je brancherai un chauffage d'appoint en 1.5mm2 en 10A sans risque de surchauffe des câbles et donc sans risque de provoquer un incendie.
Ou bien il est préférable de passer en 16A avec du 1.5mm2?

Concernant de tirer les câbles des deux côtés j'ai essayé mais rien ne bougent.
Ma maison date de 2007.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Tu dois avoir d'autres boites de dérivation ce qui pourrait expliquer ton problème, j'ai eu le même avec mon ancienne maison de 1981 sans Gtl tout scellé dans les agglos.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Moselle
J'ai bien d'autres de dérivation mais le câble ne ressort dans aucune. C'est pour cela que je souhaite relié une prise électrique à ce réseau.
Ce réseau que j'ai en amont vérifié qui n'est relié qu'à des volets électriques.
Donc niveau puissance, avec une prise, je suis théoriquement bon, mais en pratique est ce possible de le faire ?
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mettre 10A par rapport à 16A augmente la marge de sécurité.
Mais tant que votre radiateur tire moins de 2300W, cela ne change pas grand chose.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Mon chauffage d'appoint ne va tirer que 2000W au maximum.
Et les volets électriques ne seront pas utilisés en même temps théoriquement.

Donc 10A avec du 1,5mm2 pour une prise électrique c'est bon.

Merci à vous pour vos réponses Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 07h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir