Cable RNF pour alimenter une maison. Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour,je ne trouve pas de réponse a ma question,est ce que dans la norme le cable RNF 2X16²est autorisé pour alimenter une future maison .
Merci d'avance Crdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pouvez vous préciser un peu mieux le contexte.

Car :
- si c'est un raccordement type 1, c'est ENEDIS qui fournit le câble
- si c'est un raccordement type 2 (plus de 30m), du 16² est insuffisant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr et merci,type2 il y a 45m ,on part sur du combien? 25².
merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Pourtant sur les tableau 16²= 12kwa =45m.Sa passe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On part sur du 35² entre 42m et 58m.

Un tableau ne veut rien dire hors contexte
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension qu'on se donne.
Et pour un raccordement la NF C15-100 préconise 2% maxi et pas 3% comme dans le tableau qui vous avez du prendre

De toute façon, il n'y a pas vraiment de question à se poser c'est écrit noir sur blanc dans la norme :




A la limite 25² si on se donne un peu de tolérance par rapport aux 2%  (2,2% maxi pour 45m de 25²).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Merci,ok je n'avais pas controlé ce tableau dans la doc de la norme,j avais pris celui de zoom élect.Je vais me baser la deçu.Merci crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 18h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir