Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement différentiel et repiquage sur 2 rangées de disjoncteurs

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Moselle
Bonjour,


J'ai du changé il y a quelques mois un différentiel de 30mA sur mon tableau sur la rangée du haut (voir photo). Il a été changé suite à une surchauffe d'un fil qui était mal connecté avec l ancien diff.


Je n'ai pas pu effectué un repiquage identique au montage précédent car je ne pouvais pas introduire de fil de repiquage dans le différentiel qui est prévu pour de la connexion rapide sans vissage.
J'ai donc repiqué les 2 rangées du haut par l'intermédiaire de la connexion avec 2 disjoncteurs, ca ne pose pas de soucis particulier ?
A terme ne vaudrait il pas mieux prévoir un différentiel dédié pour la 2ème rangée ? En effet je trouve que le différentiel protège trop de circuits.
La seule chose étant que je n'ai plus beaucoup de place dans le tableau et ca m'embéterait un peu de tout devoir changer.
Peut être déplacer un ou 2 dijoncteurs de la 2ème rangée (à mettre dans les 3eme ou 4 rangées du bas) puis réintroduire un nouveau différentiel en tout début de 2eme rangée ?


Merci de vos avis éclairés sur le sujet
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,

d'après cette source : https://www.legrand.fr/quest[...]rentiel-63a il faudrait 8 disjoncteurs maxi.

mais

j'ai le même cas que vous, je me suis contenté d'un mettre un par rangée, c'est mieux qu'avant.

attention a bien choisir le différentiel il existe des classe A et classe AB selon les appareils a bancher

https://www.legrand.fr/quest[...]l-de-type-a
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Si le serrage est bien effectué pas de problème.
Si nécessaire il existe des bornes de raccordement qui s'adaptent au peigne

2/ La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'un nombre raisonnable de circuits soit HS en cas de coupure de l'ID.

Dans votre cas, vous en avez effectivement beaucoup plus. Voir si c'est gênant.
Si oui, déplacer 2 disjoncteurs pour mettre un ID dans la 2ème rangée est pertinent
Assurez vous que l'ID d'arrivée n'est pas déjà trop chargé (si c'est un 40A ou 25A)

Je suppose bien entendu que l'ID des deux 1ère rangées est un 63A ou que votre abonnement est de 3 ou 6kVA.
Sinon il y a risque de surcharge

3/ On ne parle pas de classe A ou AB mais de type A ou AC.
Un type A conviendra dans tous les cas de figure.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
Merci à tous les 2 pour vos réponses.é
@Carminas, en fait le 1er différentiel qui gère les 2 premières rangés est un 40A... C'est comme ca que c'était prévu à l'origine, vous pensez que c'est trop juste ?
Il y a dessus vraiment pas mal de choses, dont plaques élec, 2 fours, sèche linge, machine à laver ect...
L'abonnement global est en 6Kva (pas de chauffage électrique)
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, effectivement 40A pour tout cela c'est vraiment très juste .

plusieurs solutions, changer pour un 63 A, poser un interrupteur différentiel supplémentaire, où ne rien faire et attendre que celui-ci claque,avec les risques et inconvénients que cela pourrait apporter
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ceci dit, tant que l'abonnement est de 6kVA, vous ne pouvez pas dépasser 30A, donc pas de risque d'atteindre les 40A fatidiques.

Mais si un jour vous passez à 9kVA (par exemple pour une recharge de véhicule électrique), le risque de dépasser 40A existe, ce qui pourrait détériorer le différentiel, qui n'assurerait plus alors son rôle de protection des personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil raccorder dessous.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Moselle
En effet si on s'approche des 30A sur ce circuit, en principe ca dépasse les 6kva et le disjoncteur principal va sauter avant le différentiel

Dans tous les cas, je vais en commander un nouveau, peut être en 63A au cas ou effectivement je serai amené à avoir un véhicule électrique.
Donc pour l'ajouter à l'occasion et de toute manière en avoir un de secours en cas de panne.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention si vous dépassez 40A, le différentiel va cramer et pas sauter (ce n'est pas un disjoncteur)
Et c'est bien le problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir