Retour
Menu utilisateur
Menu

Charpente Metallique

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gironde

Bonjour à tous, 

Je suis en train de réaliser un abri de jardin en parpaing de 7.5m par 4m.
Je suis actuellement au 14ème rang de parpaings et il est temps de se poser la question de la charpente pour le toit...

Le toit sera des fait de plaque de bac acier ou alors Sandwich Ep4/6cm.
On m'a conseillé de mettre en œuvre des panne Z sur la longueur.

Je n'ai pas réussi à trouver grand chose sur internet sur les charges, les résistances de ces pannes.


Si quelqu'un peut m'apporter des conseils sur ce qui serait le mieux de poser (Panne Z, C, U, IPE?)
J'ai la possibilité de poser sur la largeur une poutre (IPE?) vu que j'ai 2 poteaux verticaux au milieu de chaque longueur.

Est ce qu'il faut réaliser des réservations pour ce type de structure dans les parpaings, ou alors on vient fixer après avoir couler le chainage final ?

Je vous remercie d'avance pour vos conseils.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les profilés en tôle pliée, c'est un peu spécifique en terme de calcul qui est basé sur la sécurité vis à vis des instabilités élastiques. Su 7 m de portée, c'est déjà pas rien.

Les bons vieux iPE c'est plus simple (surtout pour moi).

Sur une portée de 3.56 m entre murs, je me demande si vous n'auriez pas intérêt à mettre des bacs sandwich autoportants sur cette longueur.

Puisque vous envisagez ce système. Si vous pouvez les faire livrer et arriver à les mettre en place.

Voir sur les fiches techniques des fabricants que vous pourrez acheter : charges admissibles en fonction des portées et épaisseur du sandwich..

Sinon, mettre un faux arba entre les poteaux, et des pannes de portées 3.50 m, ça sera mieux à mon avis que chercher à faire des pannes de 7 m.

Ceci dans le cas où vous mettriez des bacs simples, avec entraxe de pannes de 1.20 m par exemple (selon fiche technique des bacs).
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir