Bonjour à tous,

Avant tout, merci de m'accueillir sur ce forum que j'ai souvent consulté mais sur lequel je viens de m'inscrire.

Nous sommes en train d'acheter une maison ancienne rénovée récemment (2006) dans laquelle une VMC-SF autoréglable est installée. Vous pouvez voir quelques photos de l'équipement et de son installation à la fin de mon post.

Mon problème vient de la gestion de l'évacuation qui a été faite de façon catastrophique à mon sens et selon ce que j'ai constaté à la lecture de plusieurs posts sur votre forum.
En effet, l'évacuation de la VMC a été branchée en commun avec la sortie de la hotte de la cuisine.

Cette disposition me semble très inappropriée.
Tout d'abord, je ne constate aucune action de la VMC dans la cuisine tant que la hotte n'est pas en fonctionnement, avec malgré tout un bruit assourdissant de VMC dans la cuisine. On peut constater que le clapet anti-retour de la hotte reste fermé et qu'aucune fumée n'est absorbée dans cette situation, ce qui confirme mon assertion.
Ensuite, je trouve ce montage en tubes PVC inapproprié pour l'évacuation des fumées de cuisson.
Malgré cela, quand la hotte est en fonctionnement, je n'ai pas non plus de refoulement dans les pièces ou la VMC fait effectivement action (WC et douche).
Je pense qu'il n'y aura pas de discussion sur le fait que le montage est inapproprié mais je voudrais avoir votre avis sur la résolution du problème.

Je ne souhaite pas percer le plafond afin de placer de nouvelles gaines et je pense que la priorité serait de faire actionner la VMC dans la cuisine car il y a un peu d'humidité au RDC de cette vielle batisse.
Pour cela, je souhaite mettre la hôte en mode recyclage, avec des déflecteurs vers l'extérieur de la hotte. Cela ne me semble pas être un problème même si cela nécessitera un petit bricolage car les pièces ad hoc ont disparu.


Mon problème vient du positionnement de la gaine de VMC et donc de la bouche, qui va arriver dans la cheminée de la hotte. En lieu et place de l'évacuation actuelle, donc.
Cela posera-il problème ? Dois je déplacer cette bouche afin de la faire sortir de la cheminée ?
Si tel est le cas, je me demande comment je pourrais intervenir (pas de faux plafond et pas spécialement envie de tout démolir alors que l'état de la maison est parfait.


A moins que l'action de la VMC puisse se faire uniquement par l'étage ? A savoir que la seule bouche d'entrée d'air se situe dans le salon au RDC (pièce avec un peu d'humidité).
Si tel est le cas je peux condamner simplement cette cheminée.


D'avance, merci pour l'intérêt que vous porterez à mon problème,
Thomas

PS: Il est à noter que nous possédons un foyer à bois qui ne pose aucun problème VMC/hotte au max.









Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Lorsqu'on voit le U que forme la gaine de VMC, on peut se demander si elle n'est pas pleine d'eau de condensation.
cela pourrait expliquer que la VMC vous semble complètement inefficace.

Si le clapet de la hotte ne s'ouvre pas, c'est qu'il est collé par la graisse. à nettoyer, et aussi le filtre ne doit pas être très efficace.

Et bien sûr, c'est un très mauvais montage, et même c'est interdit de brancher sur un même conduit une hotte et une VMC.

A noter qu'une hotte ou une VMC, on peut faire partir l'évacuation dans un VIde sanitaire aussi, dont il faut bien réfléchir pour trouver une solution, surtout si vous avez une maison humide.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Drome
LARZAC a écrit:Bonjour,     Lorsqu'on voit le U que forme la gaine de VMC, on peut se demander si elle n'est pas pleine d'eau de condensation.
cela pourrait expliquer que la VMC vous semble complètement inefficace.

Si le clapet de la hotte ne s'ouvre pas, c'est qu'il est collé par la graisse.  à nettoyer,   et aussi le filtre ne doit pas être très efficace.  

Et bien sûr, c'est un très mauvais montage, et même c'est interdit de brancher sur un même conduit une hotte et une VMC.

A noter qu'une hotte ou une VMC, on peut faire partir l'évacuation dans un VIde sanitaire aussi,   dont il faut bien réfléchir pour trouver une solution, surtout si vous avez une maison humide.


Bonjour Larzac,

Merci pour ta réponse. Je me doutais qu'avec une demande si longue et labyrinthique je me ferais mal comprendre. Je voulais éditer mon premier message pour supprimer les données superflues et clarifier la question mais cela m'est maintenant impossible.

En effet, la VMC aspire très bien côté WC/SDB. Et le clapet de la hôte fonctionne très bien. Par contre il est possible que de la condensation se trouve dans le tuyau de l'évacuation, je vais vérifier, et en réaménageant je veillerai à éviter de reproduire ce coude. A savoir aussi, cette maison est une résidence secondaire qui a très peu servi depuis sa rénovation, tout est dans un état pour ainsi dire neuf !

Ce qui est surtout gênant pour moi c'est que dans ce branchement:
  • Il n'y a aucun branchement de la VMC aspirant l'air dans la cuisine (moindre mal peut-être)
  • Il y a un bourdonnement permanent venant de la hotte à cause du fait que son évacuation est branchée sur l'évacuation de la VMC
  • L'évacuation souillée de la hotte risque de pourrir tout le système

Je souhaiterais solutionner cela en ne perçant pas de nouvelles cheminées; par conséquent, je me demande ce qu'il y a de mieux à faire:

  1. Mettre la hotte en recyclage et me servir de la cheminée de la hotte comme conduit de VMC. Dans cette situation, la bouche aspirante de la VMC dans la cuisine se retrouverait au dessus de la hotte, cachée par sa cheminée. J'ai peur que les rejets de la hotte soient ainsi aspirés par la VMC et la pourrissent malgré l'utilisation d'un déflecteur pour ces rejets.
  2. Mettre la hotte en recyclage, condamner la cheminée actuelle de la hotte, et n'aspirer qu'à l'étage avec la VMC (WC et SDB). Sachant que la seule bouche d'entrée d'air se situe dans la pièce la plus humide et au point le plus loin des bouches d'aspiration et dans cette configuration. La cuisine, qui serait moins ventilée, n'a pas de problèmes d'humidité.
  3. Suivre la configuration 2, mais libérer aussi la bouche d'aspiration "cuisine" de la VMC qui se trouve dans une buanderie afin que l'air y circule également et que l'aspiration soit plus forte. Dans ce cas on retrouve les avantages de la configuration 2 aussi.

L'accès à un vide sanitaire m'est impossible. S'il faut percer de nouvelles cheminées, cela pourrait se faire, mais moyennant des travaux plus lourds que je préfèrerais garder pour plus tard car nous souhaiterons mettre la cuisine à notre goût. Je souhaite donc trouver l'alternative la plus efficace en attendant ce moment.

J'espère que ma question est moins chaotique ainsi...
Et encore merci pour l'intérêt que vous avez porté à ma question !
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il n'y a pas eu d'aspiration de VMC dans la cuisine ??? Peut-être que ce n'était pas facile, mais il en faut une normalement.

Ils ont mis une hotte pour un peu remplacer l'aspiration qu'il n'y avait pas dans a cuisine.

Si vous mettez la hotte en recyclage, il n'y aura plus rien qui aspire et l'humidité lorsqu'on cuisine ou autre restera.

Il faut trouver une solution.

si on met la hotte en recyclage, il faudrait au moins mettre une bouche d'aspiration de VMC.

et ce n'est pas compliqué puisqu'il y a le conduit actuel de la hotte qui rejoint le système.

si on n'aspire que dans la salle de bain et WC, les odeurs de cuisine traversent les pièces pour se diriger vers les autres sanitaires.

C'est un peu bricolé tout ça.

Si on veut qu'une belle cuisine dure, il ne faut pas que les vapeurs grasses restent.

Une hotte à recyclage, ce n'est pas terrible.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Drome
Merci pour votre réponse à nouveau Smile

Non, dans la cuisine il n'y a que la hotte (dont l'évacuation est donc reliée à l'évacuation de la VMC) et pas de bouche de VMC actuellement.

Alors, tenant compte de ce que vous me dites je pense que ma solution 1. est la meilleure.

Donc je mets la hotte en recyclage. Par l'ancienne cheminée d'évacuation de la hotte j'amène ma gaine d'aspiration du piquage "cuisine" de la VMC dont la bouche sortira juste au dessus de la hotte.

Quand nous donnerons le coup de neuf que nous avons prévu dans la cuisine je ferai une nouvelle cheminée d'évacuation pour la hotte en direction de l'extérieur à travers le mur.

Je pense que c'est ce que je peux faire de mieux en temporaire Blush
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Ou sinon vous mettez une bouche d'extraction classique et une hotte a recyclage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Drome
Cartman44 a écrit:Ou sinon vous mettez une bouche d'extraction classique et une hotte a recyclage.


Merci pour votre réponse

Est-ce que je pourrais vous demander ce que vous entendez de différent par là ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 16h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir