Bonjour à tous,

Je suis en rénovation d'une maison de 50 ans sans ventilation mais qui n'a pas de gros problèmes d'humidité car il y a des fuites et des prises d'air de partout.
Je fais isoler mon toit par l'extérieur début du mois prochain, et petit à petit je vais changer les menuiseries.

Je suis en train de regarder pour installer moi même un système de vmc simple flux et me pose beaucoup de questions quand au choix des composants.

Je pense avoir compris que le système hygro A est composé d'un caisson et de bouches d'extraction hygroréglables. Et que pour un système hygro B nous devons rajouter des entrées d'air hygroréglables.


1 - Si j'ai bien compris la différence entre les 2 systèmes, je ne comprend pas pourquoi les kits vendus le sont en tant qu'hygro B alors que ces kits ne sont pas composés des entrées d'air. Ne serait-ce donc pas des kits hygro A ?

2 - Dans ces kits hygro B, le caisson a-t'il une différence avec les caissons vendus dans les kits auto-réglables ou les caissons vendus sans dénomination particulière puisque ce sont les bouches qui sont hygro ?

J'ai lu sur divers sujet du forum que le bruit pouvait être dérangeant.

3 - Est ce que la vitesse du moteur peut être réglée ?

4 - Pour éviter les problèmes de bruit d'une bouche tirant trop lorsque les autres sont fermées, ne vaut il pas mieux prendre 2 petites vmc qu'une seule grosse (hors consommation) ?


5 - J'ai une cheminée foyer ouvert dans le salon, dois je prendre des précautions particulières ou la condamner ?


Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Avant de changer les fenêtres, il faudrait isoler les murs,sinon vous risquez d'avoir la condensation qui se fera sur le mur qui serait plus froid que les doubles vitrages.

S'il y a une cheminée ouverte, il faudrait soit mettre un insert, soit un poêle. Mais la VMC simple flux peut perturber la combustion, et s'il y a une arrivée d'air, la VMC va aspirer aussi par là..

Si jamais vous changez les fenêtres, ce qui n'est pas la priorité, il ne faut pas oublier de demander les aérations dans le haut des fenêtres des pièces dites sèches : chambres, séjour, bureau uniquement.

Pour ce qui est des bouches d'aspiration, en général, il y en a 3 d'utilisées : une à la cuisine, une à la salle de bain et une au WC. J'ai été obligé de réduire l'aspiration au WC dans un logement, car cette bouche était très près du caisson de VMC et ça aspirait beaucoup trop fort, alors que le besoin est très nettement plus faible que pour la salle de bain où la douche produit beaucoup de vapeur qu'il faut éliminer efficacement.

Quelle surface fait cette maison ? toutes les pièces sont-elles sur un même niveau.

Quel type de chauffage y a-t-il dans cette maison ? Les pièces habitables sont-elles sur un ou deux niveaux ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
galimpo a écrit:Bonjour à tous,
................
Je pense avoir compris que le système hygro A est composé d'un caisson et de bouches d'extraction hygroréglables. Et que pour un système hygro B nous devons rajouter des entrées d'air hygroréglables.
1 - Si j'ai bien compris la différence entre les 2 systèmes, je ne comprend pas pourquoi les kits vendus le sont en tant qu'hygro B alors que ces kits ne sont pas composés des entrées d'air. Ne serait-ce donc pas des kits hygro A ?

2 - Dans ces kits hygro B, le caisson a-t'il une différence avec les caissons vendus dans les kits auto-réglables ou les caissons vendus sans dénomination particulière puisque ce sont les bouches qui sont hygro ?

J'ai lu sur divers sujet du forum que le bruit pouvait être dérangeant.
3 - Est ce que la vitesse du moteur peut être réglée ?
4 - Pour éviter les problèmes de bruit d'une bouche tirant trop lorsque les autres sont fermées, ne vaut il pas mieux prendre 2 petites vmc qu'une seule grosse (hors consommation) ?
5 - J'ai une cheminée foyer ouvert dans le salon, dois je prendre des précautions particulières ou la condamner ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Hygro A si entrée d'air non hygro.
Une auto-réglable à en général 2 vitesses manuelles la grande et la nominale.

Une Hygro est "normalement" automatique, c'est les bouches qui font la différence mais attention au bruit si la machine est mal choisie en fonction de sa maison. Le bruit est là surtout lorsque les bouches sont fermées ou presque, puisque la vmc joue sur la perte de charge. Ça siffle aux bouches puisqu'à puissance égale il y a moins d'air qui passe donc il passe plus vite.
Conclusion en hygro A il y a intérêt à choisir une machine pas surdimensionnée.
Éviter l'Hygro B, c'est encore plus de déboire que l'ygro A.  
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Bonjour,

Les VMC sont des produits ayant une certification Cstb, donc en cherchant vous avez accès aux courbes de rendements, bruits.....
À titre personnel, pour la rénovation de la villa de mes parents, on s'est tourné vers de l'hygro A Unelvent faible consommation. Car sur les données c'était la moins bruyante et qui permettait les branchements les plus simples.
Par contre, la bouche de wc est à détecteur de présence temporisée 30min, très bruyante.....du coup ils ont viré la pile.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.


Larzac a écrit:Quelle surface fait cette maison ? toutes les pièces sont-elles sur un même niveau.

Quel type de chauffage y a-t-il dans cette maison ? Les pièces habitables sont-elles sur un ou deux niveaux ?


Une fois que j'aurais fini de rénover, la maison fera environ 110 mètre carré +-10% avec les sous pentes exploitées, le tout sur 2 niveaux. La chaudière fonctionne au gaz de ville, c'est une Wiessman à condensation de 2 ans.
Je ne compte pas le garage dans cette surface.

Je vais remplacer le garage, à l'intérieur de la maison, par un F2 de 45 mètre carré qui aura son propre circuit de chauffage avec compteur branché sur la chaudière, je lui mettrais également l'électricité et la vmc indépendante. Je ne sais pas trop où placer la vmc sans que le caisson dérange le locataire par son bruit de fonctionnement.


Emile73 a écrit:Éviter l'Hygro B, c'est encore plus de déboire que l'ygro A.


Merci pour le conseil.


Olivette34 a écrit:on s'est tourné vers de l'hygro A Unelvent faible consommation. Car sur les données c'était la moins bruyante et qui permettait les branchements les plus simples.


Pourriez vous me donner le modèle afin que je vois si ça convient ?



Auriez vous peut être des modèles à me conseiller pour les deux situations ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si vous mettez une VMC dans le futur logement de 45 m2 (ex garage), il vous faut prendre une VMC extra plate, et il faudrait la caser assez éloignée de la chambre, et faire un genre de faux plafond par exemple dans le WC où un plafond plus bas est moins gênant, et l'isoler un peu avec de la laine de roche qui isole phoniquement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Les fabricants reconnus sont : aldes, atlantic/sauter et unelvent.
Ils ont 3 gammes chacun correspondant au type de consommation électrique : basse, très basse, ultra basse.
On a pris une très basse, car le surcoût de l'ultra basse consommation ne semblait pas valoir le coup.
Vous pouvez vous repérez également à la forme des bûches d'extraction. Il n'y a que 2 fabricants.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 21h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir