Bonjour,

Je suis autoconstructeur de mon habitation et je suis actuellement dans la partie électricité.

Cette habitation va comporter 2 salles de bain avec chacune 1 bac à douche (donc pas de baignoires), pas de tuyaux métalliques (multicouche), pas d'huisseries métalliques, pas de chauffe-eau, seulement sèche-serviettes électriques.

J'utilise le livre "les évolutions de la norme électrique" aux éditions Eyrolles.

Il est question de cette fameuse liaison équipotentielle qui serait obligatoire.
Je ne suis pas sûr de tout comptrendre, donc raison pour laquelle j'ai besoin des lumières des membres du forum.

Sachant que je n'ai aucun élément métallique dans ces deux salles de bains, dois-je malgré tout mettre en place cette liaision équipotentielle ?

J'avais construit une première maison il y a 10 ans et je n'ai jamais mis de liaison équipotentielle puisque je me trouvais dans la même situation (pas d'éléments métalliques dans la SDB). C'est passé comme une lettre à la poste pour le consuel.

Merci de m'éclairer sur ce point.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si pas de masse métallique, pas de LES à faire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonsoir,
Merci pour cette réponse.

Vous me confirmez que la double isolation du sèche serviettes suffit.

Dans l'une de ces salles d'eau, j'ai cloisonné la douche avec un muret d'environ 1m50 x 70. Je souhaite mettre au dessus un petit morceau de verrière en partie métallique. Je dois donc la relier à une terre avec un fil de 2.5 mm2 ? Puis-je reprendre la terre du sèche serviette que se trouve en partie basse ?
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Ne surtout pas mettre à la terre un sèche serviette de classe 2

2/ Oui c'est une manière de faire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour ces informations précises.
Même si l'ouvrage est très précis, ce n'était pas clair sur les liaisons équipotentielles.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir