Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur 20A et câble 6 mm2

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Essonne
Bonjour

Après avoir modifié l'emplacement de la cuisine est repassé intégralement des nouvelles lignes il me reste à l'ancien endroit de la plaque de cuisson ( endroit qui n'est plus du tout une cuisine ) un câble en 6 mm2.
Je précise que je ne peux pas remplacer ce câble par du 2,5 mm2 car trop loin du tableau et impossible de tirer quoi que ce soit dans la gaine ou d'utiliser l'ancien câble pour en tirer un nouveau.

L'idée est donc de mettre une boite de dérivation au bout afin d'y raccorder un câble en 2,5 mm2 et brancher uniquement 2 prises de courant 16A pour une chambre.

Jusque là pas de problème au niveau sécurité à partir du moment ou je met un disjoncteur 20A à la place du 32 au niveau du tableau.

Mon problème étant sur ce point car mon tableau est dorénavant complètement équipé de disjoncteur Legrand avec bornes automatiques.
Impossible donc d'insérer un câble 6 mm2 dans une borne automatique d'un disjoncteur 20A

Par contre avec un disjoncteur 20A à vis je pourrait le faire mais comment ajouter un disjoncteur avec borne à vis sur une installation en borne automatique?
Le problème se situant au niveau des peignes... A moins que les peignes s'insèrent aussi bien sur un disjoncteur à vis avec les mêmes espacement?

Merci de vos lumiuères
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
et pourquoi ne pas mettre 2 dominos sur le 6 mm² et repartir avec du 2.5mm² et le raccorder sur le 20 A auto
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Essonne
Effectivement je n'y avais même pas pensé !
Peut etre parceque je n'aime pas trop mettre des dominos dans le tableau... D'ailleurs ca ne pose pas de problèmes de norme?
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

Mettre un disjoncteur 20A Auto/Vis de chez Legrand tout simplement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Essonne
Merci Bercos !! Je ne savais pas que cela existait je n'en trouvais pas en cherchant sur 123elec , mais avec la référence j'en ai vu sur mon habitat électrique!

Merci beaucoup
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 15h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir