Bonjour.
Pour une maison en rénovation je voudrai placer plusieurs tableau de répartition avec protection différentielles 30 mA instantanée  dans le respect de la NF C1500 il s’agit d’une installation triphasée avec compteur linky
Afin d’assurer la protection des câbles de distribution j’envisage de remplacer le disjoncteur général par un interrupteur différentiel 300 mA sélectif ou à coupure retardée afin d’éviter une coupure générale sur défaut d’isolement.
Cette réflexion vous semble t’elle efficace et réglementaire.
Merci pour votre réponse.    
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Pycar a écrit:Bonjour.
Pour une maison en rénovation je voudrai placer plusieurs tableau de répartition avec protection différentielles 30 mA instantanée  dans le respect de la NF C1500 il s’agit d’une installation triphasée avec compteur linky
Afin d’assurer la protection des câbles de distribution j’envisage de remplacer le disjoncteur général par un interrupteur différentiel 300 mA sélectif ou à coupure retardée afin d’éviter une coupure générale sur défaut d’isolement.
Cette réflexion vous semble t’elle efficace et réglementaire.
Merci pour votre réponse.    

Bonjour
En France?
Interdit de toucher au Disjoncteur de Branchement.
Qu'est-ce qu'un diif à coupure retardée
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour.
Le disjoncteur général n'a plus d'utilité avec un compteur Linki il peut même être supprimé.
La coupure retardée veut dire que le déclenchement se fera quelques milli secondes après le défaut, cela permet une sélection avec les différentiels instantanés placé en amont.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Je voulais dire différentiels instantanés placés en aval.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pycar a écrit:Le disjoncteur général n'a plus d'utilité avec un compteur Linki il peut même être supprimé.

Non
Certes avec le Linky, il n'assure plus le contrôle de la puissance d'abonnement, mais il gère encore d'autres fonctions :
- il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative
- il assure la fonction de coupure d'urgence du logement
- il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative
- il assure une protection contre les court-circuits
- il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.

et de plus :
- il ne vous appartient pas.
- c'est interdit d'y toucher.
- il y a danger de mort si vous intervenez dessus car vous n'avez pas le moyen de couper le courant en amont.


Si votre disjoncteur général n'est pas sélectif (type S), il faut en demander le changement (moyennement finance) à votre distributeur d'électricité, afin qu'effectivement il ait un déclenchement retardé par rapport à vos différentiels 30mA (et à condition que vous ayez bien un 30mA en amont de la totalité des circuits).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci pour ces bons renseignements, faut il comprendre que seule une protection différentielle de 500 mA suffit pour le réseau de distribution qui ne contiendra aucun récepteur.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je rajoute à la liste de carminas que l'éventuel remplacement du 500 mA par un 300 mA n'apporterait rien (à moins que vous ayez un cas vraiment mais vraiment particulier)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Savoie
Salut,

Sans parler de tout ce qui a déjà été dis, je ne suis pas sur qu'il y ait une vrai besoin de sélectivité entre le différentiel 300mA et les 30mA. En général les 30mA sont vraiment plus rapide.

Norbert
Messages : Env. 100
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Dire tout simplement qu'un 30mA est plus rapide qu'un 300mA n'est pas très juste, car ils ont la même courbe de déclenchement. Dans une certaine mesure , c'est la valeur réelle du courant de défaut qui peut jouer sur le temps , mais qui peut prédire cette valeur.
C'est pour cela qu'il faut jouer avec les courbes pour déterminer les cascades et non arbitrairement, par exemple , remplacer un 500 par un 300
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Savoie
Salut,

Ou ce n'est pas très juste, mais du coup ce n'est pas complètement faux Biggrin
Je pars un peu du principe qu'en général les disjoncteurs d'abonné sont des vieux modèles plutôt rustiques qui ne sont pas caractérisés par leur rapidités. En tout cas je n'ai jamais eut le cas d'un général qui tombe sur défaut d'isolement avant le 30mA. Au pire il suffit de faire un test Phase-terre avec une lampe de chevet ou autre.

A plus

Norbert
Messages : Env. 100
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Nono 73 a écrit:Salut,

Ou ce n'est pas très juste, mais du coup ce n'est pas complètement faux Biggrin
Je pars un peu du principe qu'en général les disjoncteurs d'abonné sont des vieux modèles plutôt rustiques qui ne sont pas caractérisés par leur rapidités. En tout cas je n'ai jamais eut le cas d'un général qui tombe sur défaut d'isolement avant le 30mA. Au pire il suffit de faire un test Phase-terre avec une lampe de chevet ou autre.

A plus

Norbert


Hello

Que tu n'ai jamais eu le cas ne veut pas dire que ce ne soit pas possible.

J'ai déjà eu le cas plusieurs fois, d'où l'intérêt du type S.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si le général n'est pas sélectif, il a tendance a été aussi rapide voire plus que les 30mA.
J'ai au moins 2 installations où il saute systématiquement avant ou en même temps.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
J'étais doux , diplomatique , dans mes propos mais comme vous ne comprenez pas , au lieu de dire ce n'est ""pas très juste de dire"" je modifie mes propos en disant que "" c'est une connerie de dire""
Cela vous va -t-il mieux ? est ce plus compréhensible ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

Si le général n'est pas sélectif, il a tendance a été aussi rapide voire plus que les 30mA.
J'ai au moins 2 installations où il saute systématiquement avant ou en même temps.

même en sélectif
tout seul à chercher le disjoncteur de la ligne, solution la plus rapide court-circuit franc (pas bien je sais), résultat le 500ma qui saute à chaque fois 
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les notions de sélectivité cela n'existe que pour la protection différentielle, pas pour les court-circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Savoie
Carminas a écrit:Les notions de sélectivité cela n'existe que pour la protection différentielle, pas pour les court-circuits.

Salut,
A ca je en savais pas...
Sur canéco il me semble bien que je faisais de la sélectivité sur magnéto thermique, vue que je n'avais pas de diff sur les installes.
A plus
Norbert
Messages : Env. 100
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Savoie
poiluu a écrit:J'étais doux , diplomatique , dans mes propos mais comme vous ne comprenez pas , au lieu de dire ce n'est  ""pas très juste de dire"" je modifie mes propos en disant  que  "" c'est une connerie de dire""
Cela vous va -t-il mieux ? est ce plus compréhensible ??

Salut,
C'étais juste une boutade... Pas la peine de s'énerver
Je suis d'accord avec toi que le plus simple, le plus sur c'est de temporiser le gros... 
Je donnais juste mon expérience ou le 500mA ne sautais jamais avant les 30mA. Et je pense que le mieux et de tester. Les courbes de réponses des protections dépendent vraiment du matos. Donc en effet chaque instal est différente.
Donc autant faire un test de la façon dont l'instal fonctionne avant de tout changer.
A plus
Norbert
Messages : Env. 100
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 20h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir