Où brancher le disjoncteur de mon portail?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 72 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Eure
Bonjour à tous,

Je dois brancher l’alimentation de mon portail où un fil 3g1,5 arrive de la motorisation et se retrouve dans mon compteur électrique.


 Je ne sais pas où je dois mettre le disjoncteur 10A qui est conseillé sur la doc de la motorisation.
En bas avec la Pompe à chaleur ou ailleurs?
Au niveau de la pompe à chaleur il n’y pas de peigne, comment faire?


De plus je viens de voir que mon électricien qui est venu me mettre un disjoncteur sectionneur n’a pas mis d’embout sur les fils, faut il en mettre?






Je vous remercie de votre aide.
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ca consomme pas grand chose et pas longtemps
Donc vous le mettez où vous voulez
Dans l'idéal sous un ID dédié à l'extérieur s'il y en a

Si vous voulez le mettre en bas, vous le mettez à côté du disj 10A en décalant le reste vers la droite et vous changer le peigne 2 dents par un peigne 3 dents.

Pour le fil souple, si ce sont des bornes à cage, pas de soucis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Eure
Si je le met en bas je le met à gauche du 10 À et je change le peigne, c’est ça? Es ce qu’il y’a un nombre de disjoncteur à mettre sur les disjoncteur différentiel? Si je le met sur la deuxième ligne c’est bon aussi par rapport au nombre ?



Sur les disjoncteur différentiel et les interrupteur sectionneur se sont des bornes à cage? Sur les autres il y a des embout.

Je pensais qu’avec les fils rigide pas besoin d’embout et pour les fils souple oui.

Dans un autre post j’avais demander si je devais mettre ses embout sur les fils souple de 0,75 pour les micromodules de mes volets volant on m’avais dis que oui.

Merci Carminas 
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le 10A, oui c'est ca

8 disjoncteurs maxi par inter différentiel


Une borne à cage c'est quand la vis pousse une partie métal qui vient serrer le fil
Dans ce cas pas besoin d'embout avec du souple
C'est le cas sur les interrupteurs différentiels ou les interrupteurs sectionneurs (je ne me souviens plus pour le peigne vertical)

Par contre si c'est directement la vis qui vient serrer le fil souple, cela écrase et abime les fils et il vaut mieux un embout.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Eure
Merci Carminas, dernière question, quand on coupe un peigne on met rien au bout du cuivre? Car dans mon tableau il n’y a rien sur les peignes coupé.
Avec quoi on le coupe?
[url=https://files.forumconstruire.com/images/ff/ff6f93d3-0542-4498-a653-e7147e5ba796-png-stor-6339b283e5beb722371.jpg]
[/url]
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit on ne met rien, mais dans ce cas, il faut couper le cuivre un peu plus court que le plastique
Pour couper scie à métaux ou pince coupante

Sinon il existe des embouts :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31600-capot-dextremites[...]-neutre-hx3-horizontale

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Eure
Merci Carminas.
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 10h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir