Retour
Menu utilisateur
Menu

Etanchéité EPDM collé - Toit plat béton / isolant

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

(je pense être dans la bonne rubrique, je m'excuse par avance si ce n'est pas le cas)

Je vais faire l'isolation et l’étanchéité de mes toits plat (garage, habitation & un "déport") comme suit :

1. Dalle béton / acrotères aglo
2. Pare-vapeur
3. Isolant (partie courante + relevé acrotère + dessus acrotère)
4. EPDM

Nous seront en ITE, nous essayons donc d'englober / d'habiller toutes les parties, d'où l'enveloppe sur l'acrotère également.

Mes questions :

1 // acrotères
Étant donné que l'on peut coller uniquement sur l'isolant qui dispose d'un kraft ou feuille alu (pas directement sur le polystyrène), au niveau de l'acrotère, je vais forcément avoir une zone de contact avec le polystyrène.
Comment traiter ce point ? On ne colle tout simplement pas ?


2 // relevé d'un mur
L'ITE sera faite après (plusieurs semaines, voir mois plus tard), car il faut entre temps faire la menuiserie extérieure (avant celle-ci l’étanchéité donc), une partie élec / eau.
De ce fait, sur un relevé de mur, il faut que j'englobe mon isolant (qui remonte sur 15/20 cm = niveau acrotère), sur le dessus de cet isolant, je ne peux pas coller l'EPDM, mais uniquement contre le mur + solin.
Ca ne présente pas de problème ?
L'ITE viendra ensuite recouvrir le tout (recouvre l'EPDM/solin et repose sur l'isolant de la "remontée").

2.2 // acrotère côté façade
Je reviens sur l'acrotère, côté façade : mon EPDM sera collé sur le dessus de l'acrotère (toit couvert entièrement) mais côté façade je vais avoir mon isolant directement confronté aux intempéries (durant quelques mois, le temps que l'ITE et crépis soit fait). Est-ce un problème ?
Ou faut-il prévoir de le recouvrir au mon temporairement en ayant de la marge EPDM à coller en retour côté façade (que l'on coupe après) ?

Merci de votre aide !
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Chez moi les acrotères ont été isolé en fibre de verre sur leur face intérieure

pour le relevé du mur, tu peux fixer l'epdm mécaniquement puis le recouvrir en collant ton PSE

troisième point prévoir des couvertines en aluminium
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Citation: Chez moi les acrotères ont été isolé en fibre de verre sur leur face intérieure


C'est à dire ? Donc pas le même isolant entre le sol et le relevé d'acrotère c'est ça ?
Avec un produit de ce type ?
https://plaqueplastique.fr/product/panneau-composite-alumini[...]6mm-blanc-mat-ral-9003/

Citation: pour le relevé du mur, tu peux fixer l'epdm mécaniquement puis le recouvrir en collant ton PSE

Ok !

Citation: troisième point prévoir des couvertines en aluminium

C'est prévu, mais pourquoi tu dis ça ?
Quelles autres alternatives (qui ne seraient pas souhaitable du coup) ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
En fait en relisant, je me dis qu'il faut que tu fasses tes relevés EPDM directement fixés sur la maçonnerie et le PSE collé dessus.

si tu as des couvertines il n'y a plus de risque d'infiltration derrière le PSE.  Sous les couvertines des acrotères je ne suis pas sûr que tu ais besoin d'isoler. L'épaisseur de béton devient tellement importante que le froid ou le chaud ne peut pas pénétrer très loin. Je crois que chez moi ça ne l'est pas d'ailleurs.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Le PSE sans protection alors ? bizarre, non ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 19h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir