Bonjour

Je vais isoler un plafond sous toit terrasse, sachant qu'il est déjà isolé de l'extérieur.

J'ai prévu 200 mm, je vois le choix dans deux références d'ISOVER:

une pour combles perdus et plafonds avec un R de 5,0 m².K/W à 8 €/m²
une pour comble aménagé avec un R de 5,7 m².K/W à 15 €/m²


En dehors de la différence de résistance thermique  (0.7 ) que dois-je prendre ? la différence de prix justifie-t-elle la différence de R ?

Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

On ne connaît pas trop votre configuration, surtout le type et l'épaisseur d'isolant sur le toit. Il me semblait qu'il y avait une règle du genre 2/3 isolation ext. et 1/3 isolation intérieure pour éviter des problèmes d'humidité avec le point de rosée.

A vérifier avant toute chose avec les pare vapeurs et cie. Car si on respecte grosso modo cette règle, ça voudrait dire que vous devriez déjà avoir une isolation R=10 à l'extérieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Rhone
john8854 a écrit:Bonjour,

On ne connaît pas trop votre configuration, surtout le type et l'épaisseur d'isolant sur le toit. Il me semblait qu'il y avait une règle du genre 2/3 isolation ext. et 1/3 isolation intérieure pour éviter des problèmes d'humidité avec le point de rosée.

A vérifier avant toute chose avec les pare vapeurs et cie. Car si on respecte grosso modo cette règle, ça voudrait dire que vous devriez déjà avoir une isolation R=10 à l'extérieur.



Je vous remercie

C'est sensiblement le cas pour l'extérieur. Du coup la différence entre les deux modèles est-elle importante ?

Le pare vapeur doit être de quel côté ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Je vais isoler un plafond sous toit terrasse, sachant qu'il est déjà isolé de l'extérieur. >

le porteur est de quelle nature : dalle béton, ;....
quel est le R de l'isolant placé au-dessus ?

vous auriez déjà un R de 10 à l'extérieur, si c'est réellement le cas
vous n'allez pas gagner beaucoup en rajoutant une isolation (si dalle
béton voir comment est traitée la périphérie car risque de pont thermique
à ce niveau)

<En dehors de la différence de résistance thermique (0.7 ) que dois-je prendre ? la différence de prix justifie-t-elle la différence de R ? >

Il n'y à pas que le R qui intervient, la tenue mécanique des 2 produits
est différente.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Merci beaucoup

Je viens de vérifier, j'ai un R de 7.2 à l'extérieur. Du coup je me demande si ça vaut le coup de mettre un isolant à l'intérieur à cause du risque de condensation. Et de plus je ne peux pas plaquer l'isolant contre le plafond (hourdis bois + dalle béton). Et j'ai 20 cm entre les poutres béton et le placo.

Je me demandais si je pouvais mettre sans risque un petit isolant juste au dessus des plaques placo avec un R=1 (du coup je serais largement en dessous du 1/3) ? En fait ce qui m'arrangerait c'est de mettre de la laine de verre acoustique de 45 mm épais non revêtu avec R=1.11. 

Il y aurait donc à l'intérieur 15cm d'air sous la dalle béton, , l'isolant et le placo... je prend un risque en faisant ça ?


Pour répondre à votre question, en périphérie les hourdis sont en polystyrène.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

à priori non; les 45 mm c'est pour de l'acoustique ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
lucienpel a écrit:Bonjour

à priori non; les 45 mm c'est pour de l'acoustique ?

Cdt

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos conseils

Oui les 45 mm c est pour le phonique. Il vaut mieux que le colle sur les poutrelles béton ou au dessus du Placo ?

En résumé à l'intérieur il vaut mieux hourdis + POUTRELLES béton + 45 mm phonique + 15 cm vide + Placo ou alors hourdis + POUTRELLES béton + 15 cm vide + 45mm phonique +Placo ?

Ma question, toujours par rapport au risque de condensation 
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Ma question, toujours par rapport au risque de condensation >

Avec 45 mm l'influence en terme de condensation est négligeable.
quel que soit son positionnement.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
lucienpel a écrit:Bonjour

<Ma question, toujours par rapport au risque de condensation >

Avec 45 mm l'influence en terme de condensation est négligeable.
quel que soit son positionnement.

Cdt


Bonjour

En discutant avec vous j'en viens à me demander si pour la partie acoustique je ne mettrais pas simplement un placo phonique (ce qui est plus simple à faire). D'un point de vue thermique vais-je beaucoup perdre à ne pas mettre ces 45 mm d'isolant, e d'en rester simplement à mes 16 cm de polyuréthane extérieur  ?

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<D'un point de vue thermique vais-je beaucoup perdre à ne pas mettre ces 45 mm d'isolant, .... >

Beaucoup perdre, non, mais si R = 1 c'est toujours ça.
La laine de 45 devrait atténuer l'effet caisse de résonnance
dans le plénum.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Les 45 mm d'isolant supplémentaires ne vont vraiment pas représenter grand chose en terme d'isolation thermique mais c'est toujours bon à prendre.

Placo acoustique ou laine de 45 mm ? Si l'on extrapole un peu ça:
https://www.isover.fr/guides/isolation-acoustique/les-soluti[...]oustique-isover-en-neuf

Je dirais qu'il vaut mieux la laine de verre. Mais on extrapole car une cloison est composée de plaques prenant en sandwich un isolant. Ce ne sera pas tout à fait le cas pour vous.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Rhone
lucienpel a écrit:Bonjour

<D'un point de vue thermique vais-je beaucoup perdre à ne pas mettre ces 45 mm d'isolant, .... >

Beaucoup perdre, non, mais si R = 1 c'est toujours ça.
La laine de 45 devrait atténuer l'effet caisse de résonnance
dans le plénum.

Cdt

bjr

Du coup le pare vapeur dans ce cas là n'a aucun intérêt ?  les isolants phoniques ne sont généralement pas revêtus, que ce soit la laine de verre ou les isolants "bio" ou alors faut il en rajouter un entre l'isolant et le placo ? 

ou alors ca n'a aucune importance, je peux aussi en mettre avec un pare vapeur ? (côté placo ?)

Bon après j'ai fini de vous embêter  

cdlt
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

dans votre cas PV pas nécessaire, bien s'assurer qu'aucun air ne circule
dans le plénum.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
lucienpel a écrit:Bonjour

dans votre cas PV pas nécessaire, bien s'assurer qu'aucun air ne circule
dans le plénum.

Cdt

Bonjour, Merci beaucoup je crois que j ai toutes les infos pour mener à bien mon chantier. Une dernière question, si l'iolant a un pare vapeur suivant ce que je trouve, le pare vapeur côté Placo ou côté dalle ?

Pas de circulation d'air ? Comment cela pourrait se produire ?

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

< si l'iolant a un pare vapeur suivant ce que je trouve, le pare vapeur côté Placo ou côté dalle ? >

toujours coté le plus chaud, ici coté placo

<Comment cela pourrait se produire ? >
il faut voir par exemple comment est réalisée la jonction mur - dalle

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 19h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir