Passage de l'électricité dans les combles

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Sainte-colombe (47)
Bonjour,
Pour refaire mon installation, je compte faire passer les gaines électriques par les combles.
Ces combles seront isolés avec un isolant soufflé sur le plancher et une structure en bois avec un sur-plancher pour pouvoir marcher par dessus (espace de stockage).
J'aimerais faire passer mes gaines sur le premier plancher pour isoler ensuite par dessus, comme ça elles sont invisibles et ne gêneront pas quand on voudra marcher dans les combles. Est-ce que c'est une bonne solution ou ou vaut-il mieux faire passer mes gaines par dessus l'isolant et le sur-plancher ?
Merci de vos conseils.
Messages : Env. 80
De : Sainte-colombe (47)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce que vous envisagez est très bien
Par contre bien réfléchir à votre besoin car après il sera trop tard.
Si nécessaire passer quelques gaines en attente à des endroits stratégiques
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Sainte-colombe (47)
Merci Carminas. Les boites de dérivations je peux les cacher comme ça aussi ou il faut absolument qu'elles restent accessibles ?
Messages : Env. 80
De : Sainte-colombe (47)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,
Pensez que si vous devez intervenir sur votre réseau, il vous faudrait brasser la laine pour retrouver les boîtes ! 
Trouvez une autre solution.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
dgino a écrit:Merci Carminas. Les boites de dérivations je peux les cacher comme ça aussi ou il faut absolument qu'elles restent accessibles ?

Bonjour
La règle : pas de boites de dérivations dans l'isolant, sauf si protégées par un capot ignifugé.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, attention, les règles, la pratique, et l'efficacité sont souvent incompatible.


Pourquoi les règles disent t'elle de ne pas poser de boite de dérivation dans un isolant ? Tout simplement, car vous ne les trouverez plus ci vous devez y accéder ?


Personnellement, je conseille de poser les boîtes de dérivation dans l'isolant, ainsi que tous les câbles ou gaine électrique, cela évite la création de point de rosée sur vos câbles et gaines, j'ai déjà vu de l'eau dans des interrupteurs.


Comment croyez-vous que les entreprises qui ajoute de l'isolant dans vos combes pratique ? Elles ne vont pas refaire toute l'électricité ? Non, elle repère les boites par des marquages. ( étiquettes fixées à la charpente)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:


Comment croyez-vous que les entreprises qui ajoute de l'isolant dans vos combes pratique ? Elles ne vont pas refaire toute l'électricité ? Non, elle repère les boites par des marquages. ( étiquettes fixées à la charpente)

bonjour,
Parfois pas tout le temps Grrrrr.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
stephdespieds a écrit:
plaquisteheureux a écrit:


Comment croyez-vous que les entreprises qui ajoute de l'isolant dans vos combes pratique ? Elles ne vont pas refaire toute l'électricité ? Non, elle repère les boites par des marquages. ( étiquettes fixées à la charpente)

bonjour,
Parfois pas tout le temps Grrrrr.
Steph

Effectivement excuser ma façon de croire que tout le monde bosse bien 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai été amené à faire cela :
https://www.casimages.com/i/[...]37.jpg.html

Puis boite de dérivation en saillie une fois l'isolant souflé
https://www.casimages.com/i/[...]39.jpg.html
et le plancher posé
https://www.casimages.com/i/[...]23.jpg.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attention, les règles, la pratique, et l'efficacité sont souvent incompatible.


Pourquoi les règles disent t'elle de ne pas poser de boite de dérivation dans un isolant ? Tout simplement, car vous ne les trouverez plus ci vous devez y accéder ?

tu as raté la fin de la phrase :
Citation: sauf si protégées par un capot ignifugé.

Le risque n'est pas de ne pas les retrouver, mais qu'un court circuit entre deux câbles situé dans la boite de dérivation provoque un échauffement qui dégénèrerait en incendie de toiture puis de l'habitation.

Donc boites de dérivations et spots dans le plafond => capots ignifugés, quel que soit l'isolant.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Sainte-colombe (47)
Faut-il aussi des capots ignifugés pour protéger les interrupteurs et prises qui sont encastrés dans des murs isolés par l'intérieur ?
Messages : Env. 80
De : Sainte-colombe (47)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 04h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir