Bonjour à tous !

Je me permet de revenir ici, afin de vous poser une question.

Ce matin, j'ai souhaitez refaire ma mise à la terre d'un bâtiment, ayant été fait de façon provisoire il y'a quelques temps, sur cet mise à la terre, il y'a deux tableaux électrique de relier (indépendant l'un de l'autre) avec sur chacun un disjoncteur différentiel 30mA, ainsi que quelques prises, un bureaux en métal et l'armoire de distribution en métal.

Je possède également un petit appareil (à brancher sur la prise) qui permet de savoir si la terre est bien présente, si la phase n'ai pas inversé et de tester les différentiel jusqu'à 30mA en simulant une fuite de courant, j'ai donc voulu vérifié qu'après mon opération de changement de piquet, que mes prises été bien relié à la terre, et j'ai laissé mon testeur brancher sur la prise pendant l'opération, je commence à planter le nouveaux piquet, et ensuite commence à installer la câblette sur le piquet, là j'ai senti un faible courant j'ai donc tout lâcher et aller vérifié qu'elle circuit pourrais pauser soucis, sachant que le différentiel ne sauter pas, il s'avère que c'est mon testeur que j'avais laissé brancher sur la prise (bien qu'il ne devrais pas envoyer de courant sans que j'appuie sur le bouton), visiblement il en envoie..

J'ai donc vérifié à mon raccordement de terre avec mes départ et il y avez du courant (juste tester avec un testeur pas de multimètre), le courant été aussi présent sur l'armoire qui est elle aussi relié à la même terre, et été aussi sur le bureaux en métal idem même terre, en débranchant le testeur plus aucun courant, j'ai installé le piquet, et problème résolu, (après avoir pris un petit coup de jus, sur le bureaux ^^).

Ma question est, imaginons que la mise à la terre de l'habitation viendrais pour une raison X à ce couper du tableau général de la maison, qu'il y a une fuite de terre le courant passerais dans tous les carcasse métallique ou la même terre est utiliser ?

Car ce matin, mon testeur été brancher sur une prise, et tout ce qui été relié à la même terre été au "courant", (l'armoire, le bureaux, j'ai voulu tester que le disjoncteur n'allez pas sauter vu que la terre été pas encore remise, et en touchant l'étau métallique du fameux bureaux j'ai pris du jus (dû à mon envoie des 30mA via le testeur)

Pour infos je n'ai pas de barrette de coupure j'ai directement la câblette relié avec les mise à la terre.

Merci de m'éclairer
Bonne journée
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
On ne travaille jamais sur une prise de terre SANS couper l'alimentation de l'installation dont elle dépend.
C'est un truc suicidaire.
Quand vous avez le câble de terre dans la main non relié au piquet , c'est vous qui jouez le rôle de piquet et du mort éventuel , car il est NORMAL qu'il y ait un potentiel dangereux MEME sur une installation SAINE.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Aisne
poiluu a écrit:Bonjour
On ne travaille jamais sur une prise de terre SANS couper l'alimentation de l'installation dont elle dépend.
C'est un truc suicidaire.
Quand vous avez le câble de terre dans la main non relié au piquet , c'est vous qui jouez le rôle de piquet et du mort éventuel , car il est normal qu'il y ait un potentiel dangereux MEME sur une installation SAINE.


Bonjour,

Donc j'aurais dû couper les deux tableaux ce servant de cette terre avant ma manipulation ?

Le soucis n'ai pas vraiment le fait que du courant passer dans la terre, car cela été du à mon testeur de prise qui envoyer du courant pour tester le différentiel sans que je ne lui demande.

Ma question est surtout, mon testeur envoyer du courant pour tester le différentiel, donc il y avez du courant sur le fil de terre de la prise électrique visiblement, malgré que la câblette soit retiré du piquet, l'établi et l'armoire électrique en métal été eux aussi au "courant", donc ma question est cela est -il normal que le courant que mon testeur à envoyer dans le fil de terre de la prise électrique, ce baladez dans tout le circuit de la mise à la terre ?


Imaginons ma machine à laver à un défaut d'isolement, le fil de terre est bien relié à la prise, et au tableau mais il n'y a pas de mise à la terre ou celle-ci est défaillante, le courant ce propagera à tous les circuits terre relié au tableau électrique et donc potentiellement sur un autre équipement relié à la terre et qui est en conducteur à son toucher ?

Merci de vos réponses.
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Il est normal que votre fil de terre non relié à la terre prenne un potentiel quelconque entre 0 et 230V ainsi que tout ce qui lui est relié .Ceci sur une installation SAINE . C'est pour cela que l'on ne doit jamais couper ou travailler sur une liaison de terre quand l'installation est alimentée. Ceci est indépendant de votre appareil de test.
En plus , si vous avez défait votre piquet quand vous faites un test avec votre appareil , c'est très dangereux car votre appareil relie la phase au fil de terre par l'intermédiaire d'une résistance . Tout ce qui est relié au fil de terre se retrouve alors au potentiel de la phase.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Aisne
poiluu a écrit:Il est normal que votre fil de terre non relié à la terre prenne un potentiel quelconque entre 0 et 230V ainsi que tout ce qui lui est relié .Ceci sur une installation SAINE . C'est pour cela que l'on ne doit jamais couper ou travailler sur une liaison de terre quand l'installation est alimentée. Ceci est indépendant de votre appareil de test.
En plus , si vous avez défait votre piquet quand vous faites un test avec votre appareil , c'est très dangereux car votre appareil relie la phase au fil de terre par l'intermédiaire d'une résistance . Tout ce qui est relié au fil de terre se retrouve alors au potentiel de la phase.


Vous avez résolu ma question, "tout ce qui est relié au fil de terre se retrouve alors au potentiel de la phase." c'est pour cela que tout le reste brancher sur cette terre non piquer été au potentiel.

Du coup sur une installation sans parler de testeur, si défaut d'isolement il y'a que le fil de terre est bien relié à la prise, et au tableau mais qu'il n'y a pas de mise à la terre (ou qu'elle soit défaillante), le courant du défaut d'isolement, ce baladera dans la carcasse de l'appareil et pas dans tout le circuit relié à cette terre on est bien d'accord ?

du coup si j'effectue un teste avec mon appareil sur une prise câblé fil de terre, qui va aussi au tableau mais qui n'a pas de terre (ou défaillante) ça va envoyer le courant dans tous les fil de terre présent sur le tableau et les mettre au potentiel tous les équipement équipé de prise avec terre brancher ?

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour

oui , exactement , vous supposez bien .
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Aisne
Bonjour,

Merci pour toutes vos réponses.

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 02h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir