Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme coupure disjonteur general

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour a tous.


J'ai de petit souci sur mon installation électrique dans un appartement refait intégralement (nouveau plan, électricité, plomberie maçonnerie ...). C'est le 4ieme appartement que je termine (donc 4iem tableau) et jusqu'ici aucun problème. Tableaux 2 à 3 rangées en 6 ou 9kva monophasé.
Le bien est situé dans un immeuble d'un appartement par niveaux. Au 3 troisièmes étage, installation refaite en mono 9kva et isolé du reste de l'immeuble.

[Le 1er et 2e étage sont en triphasé. Avec qu'un seul compteur et un seul abonnement en 18kva. Je souhaite garder qu'un seul compteur pour les deux appartements pour payer qu'un seul abonnement, qui est exorbitant (égal au cout de ma conso) la ou j'habite. Un appartement de 40m² que j'occupe 10 jours mois refait a neuf, isolation aux normes, chauffage électrique et plaque gaz me coute 155e d’électricité (tarif non réajusté depuis 1 an. Et l’abonnement de l'eau c’est encore pire, a la dernière facture d'eau du cabinet médical de ma compagne on lui a facturé 88€ pour légèrement plus d'un 1m². Il me semble 2€ le m² puis le reste en charge, prélèvement, taxes...].

Bon, je vous expose mon problème au lieu de me plaindre :

L'appartement du deuxième ( 95m2 et occupé pour l'instant ) un vieux tableau fait en disjoncteur aux plombs et un disjoncteur général triphasé mais avec qu'une seule phase de connecté. appartement que je n'ai pas encore refait a neuf et qui est assez énergivore. PAC + chauffage bain d'huile et mauvaise isolation.
Pour le deuxième, chauffage exclusivement électrique. ID AC -> 2 radiateurs 1000w et un sèche serviettes 500w en section 2.5 sur inter 20A (marge car si trop froid dans le salon j'ai prévu de pouvoir réinstaller un chauffage sur cette ligne). Suit juste ensuite un radiateur 2000w, et un radiateur 1000W section 1.5 sur un disjoncteur 16A.   (2ieme ligne de mon tableau)

Que je sois branché avec un disjoncteur général monophasé, un disjoncteur général triphasé avec une seule phase connecté ou un disjoncteur général triphasé avec les trois phases connecté : tous les radiateurs tournent en même temps le général coupe . bien que moins de 6kva sur la rangée.
Cependant, quand j'allume un feu de ma plaque induction sur boost + lave vaisselle en route ( bien que sur la même rangée du tableau (et supérieur a 6kva ?) tout semble fonctionner sans coupure.


Le problème, selon vous, viendrait d'un mauvais câblage, d'un mauvais choix de section/disjoncteur, d'un contrat pas assez puissant ?

Je vous remercie par avance !
Bien à vous, Victor
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Desolé pour les fautes.

155€ par mois*




Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,votre disjoncteur tri (mais utilisé en mono) est réglé à 10A.Pas étonnant qu'il saute.Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonsoir Claudejean

Je vous remercie.
D'apres vous, vu la configuration, vaut il mieux que j'utilise le DB monophasé (10A, 20A ou 30A) ou le DB triphasé (15A ,30A ou 45A) ?
En considerant l'installation, le meme compteur sur deux appartements de 95m² chacuns et l'abonnement de 18 kva triphasé

Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si je comprend bien vous avez un abonnement 18kVA triphasé avec 3 appartements dessus.
18kVA c'est 30A par phase, donc il faut que les disjoncteur privatifs en tête de chaque logement soient au moins réglé sur 30A ou plus.
Que ce soit un disjoncteur mono ou un disjoncteur tri qui n'utilise qu'une phase, c'est pareil
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonjour,puisque vous avez fait l'installation en mono,la logique voudrait qu'elle soit alimentée en mono.Vous pouvez malgré tout l'alimenter en tri ,à vous de faire l'équilibrage correctement.Dans un premier temps,réglez votre disjoncteur au maxi(30A).Avec le linky vous pouvez voir la charge de chaque phase et donc équilibrer plus finement.Bonne journée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour.

Merci a vous deux.
Je vais sur le chantier essayé ça.

Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonsoir,

Je reviens vers vous ce soir car le DB saute encore apres avoir ete reglé a 30A. Apres plusieurs longues minutes d'utilisation de 5500W de radiateurs (5) + lave vaisselle + plaque de cuisson induction pas a fond.
Avec 18kva et deux appartements de 95m² est ce normal ?
Faudrait il changer pour un contrat 27kva ?

Bonne soirée a vous
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,si j'ai bien suivi,c'est le 3éme appartement que vous alimentez avec 18KVA,et celui ci est en mono.Quand vous avez fait vos essais,est ce que les 2 autres appartements consommaient?Le disjoncteur est réglé sur 30A,soit environ 6900W.C'est normal que ça saute avec l'induction vous consommez bien plus que ça.Câblez votre tableau en tri.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

30A c'est 7kW par phase
Si l'appartement n'utilise qu'une seul phase, vous avez dû dépasser les 7kW lors de vos tests.

A noter que 30A cela correspond à un abonnement de 18kVA
Si vous voulez plus les valeurs possibles sont :
- 40A : 24kVA
- 50A : 30kVA
- 60A : 36kVA
27kVA, cela n'existe pas

Mais si vous avez une phase non utilisée, c'est dommage de ne pas en profiter, vous payez de la puissance d'abonnement pour rien.

Au final, je n'ai pas bien compris :
- combien d'abonnement tri vous aviez
- combien d'abonnement mono vous aviez
- comment les appartements se répartissaient sur ces abonnements
- comment les appartement se répartissaient sur les phases si abonnement tri
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Merci a tous pour l'aide apportée !

Mon DB general (au rdc avant de partir dans les 3 appartements était réglé sur 15A ! Problème resolu !
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Merci Carminas et Claudejean88!
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 23h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir