Bonjour a tous,

Je viens vers vous car j'ai installé moi-même un poêle SUPRA  modèle HARRY en 8,4 kw. Poele étanche. 

J'ai un conduit de raccordement en 130 sur 1m60 puis un conduit de fumée en DPI 150 sur 3 mètres jusqu'à ma sortie de toit qui me paraît être à 40 cm de mon faitage. J'ai également raccordé une arrivée dair direct diamètre 100 comme préconisé par le.constructeur. 

Les allumage sont hyper compliqués, les feux ont du mal à tenir et à s'auto alimenter. De plus par moment lorsque j'ouvre la porte de la fumée refoule par celle-ci. 

Avec vous une idée d'où cela pourrait provenir? Pensez vous que 50 cm en plus sur mon conduit favoriserait le bon fonctionnement?

 

Voici une photo de mon conduit extérieur  
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 20 message Haute Loire
Je précise également le DPI est des combles non isolés et que je nai pour l'instant pas remis de laine de Roche autour de mon conduit pour réisolé mes combles autours de mon conduit. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Drome
Bonjour, si cela peut aider. J'ai un foyer fermé ( depuis 30 ans) qui au fil du temps n'avait plus de tirage. Par un pur hasard, je viens de changer les fenêtres du sous-sol, dont un trou permettait le tirage. En fait j'en ai déduit que j'avais des fenêtres passoires et que l'air circulait entre les fenêtres sans aucune action sur mon tirage. Mon problème est réglé. Pour revenir à votre cas, vérifier que votre arrivée d'air diamètre 100 n'est pas perturbée...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Kevinandrover
Bonjour
D'où prend l'air d'arrivée d'air raccordé au poele ?
quand tu fais un feu tu ouvres bien à fond l'air primaire ?
Et comment tu fais un 1er feu ? En top-down ?
Le bois est il sec (<20%) ?
Quelle est la section de tes bûches ?
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
L'air est pris à l'extérieur dans un angle de mur exposé sud/ouest. L'air est ouvert à fond. Le premier a été fait gentil pour laisser le temps que tout se mette en place mais avec de grosse difficulté a allumer. Le bois me paraît sec. Buches rondes dune dizaine de centimetres
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

Harry ou Larry ?

il y a un Larry chez Supra !

il faut faire un essai avec le déflecteur enlevé , n°15 sur l'éclaté .

mesurer la température des fumées sur le conduit : 313° .

pour voir si ça tire : il faut ouvrir la porte de 5 mm , pas plus !là ça aspire !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Effectivement s'est le LARRY autant pour moi. La porte ouverte de 5 mm ça tire comme il faut mais une fois fermé le feu s'étouffe avec tout les déflecteurs. Je viens de commander 50 cm de conduit supplémentaire ca fera pas de mal.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

50 cm en plus , ça ne lui fera pas de mal !

chez certains clients je taille la vermiculite , quand il y a ce problème .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Je vais mettre mes 50 cm de plus car en hauteur total de conduit je dois être à 4m50 4m70. Pas mieux. Et je suis en 130 sur 1m60 puis 150 sur 3m.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haute Loire
500 XT a écrit:Bjr

50 cm en plus , ça ne lui fera pas de mal !

chez certains clients je taille la vermiculite , quand il y a ce problème .

Salut je reviens vers vous. Ce matin difficile d'allumer mon feu. Et une fois allumé celui-ci ne tient que porte ouverte vous pensez que les 50 cm resolveront le problème?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Kevinandrover

Quand tu fais un premier feu tu mets des buchettes (La ronde refendue en 4) 2 et au dessus encore 2 buchettes et du petit bois par dessus tout en croisant et allumes le feu en haut.
Et ensuite au rechargement Des buchettes 2 par 2 et faire un feu à fond

Car démarrer un feu avec des buches de 10cm de diamètre, c'est trop gros !

Et mon conduit ne fait que 4,5m et mon foyer tire très bien c'est surtout la façon de faire un feu qui te pose problème, et en 130 on met des buchettes 5cm max au début et les buches de 10cm on les met quand le foyer est très très chaud !

Tu es certain que ton bois est sec ? tu l'as mesuré ou c'est au pif ??

si tu peux tu nous envoies une photo de ton poêle avec un feu.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Loire


Le bois me semble sec ça fait plus de 3 ans quil a été coupé et stocké au sec sous des tôles le long d'un mur. 

Le tirage est vraiment aléatoire. Ce matin rien kedal niveau tirage et la ca va mieux. 

Je fais comme tu m'as dis mais si je laisse pas la porte entrouverte le feu ne tient pas. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haute Loire
Ulyssesourd a écrit:Kevinandrover

Quand tu fais un premier feu tu mets des buchettes (La ronde refendue en 4) 2 et au dessus encore 2 buchettes et du petit bois par dessus tout en croisant et allumes le feu en haut.
Et ensuite au rechargement Des buchettes 2 par 2 et faire un feu à fond

Car démarrer un feu avec des buches de 10cm de diamètre, c'est trop gros !

Et mon conduit ne fait que 4,5m et mon foyer tire très bien c'est surtout la façon de faire un feu qui te pose problème, et en 130 on met des buchettes 5cm max au début et les buches de 10cm on les met quand le foyer est très très chaud !

Tu es certain que ton bois est sec ? tu l'as mesuré ou c'est au pif ??

si tu peux tu nous envoies une photo de ton poêle avec un feu.

A+

Je dois être à 4m50 a peine tout compris conduit de fumées (150) et conduit de raccordement (130) compris
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Kevinandrover
Les buches rondes brûlent moins bien que des buches refendues car la surface d'échange est plus grande et on met toujours 2 bûches pour l'échange se fasse mieux : une bûche qui brûle aide da l'autre de consommer et vice versa. Donc refends tes buches Ronde en 2 et tu les mets les 2 dans ton foyer. Tu verras que ça brûlera mieux! Aussi la vitre sale est le signe de mauvaise combustion. Ma vitre est toujours propre après 1 semaine avec des flambées matin et soir...la vitre devient seulement un peu opaque (pas de goudron mais un peu de suie) que je nettoie facilement à sec avec un essuie tout...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

il faudrait le charger un peu plus pour que ça fonctionne mieux .

et poser un thermomètre sur le conduit .

si le conduit n'est pas assez chaud ...le tirage est moins bon .

il faut au moins 200° sur le tuyau .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
500 XT a écrit:Bonjour

il faudrait le charger un peu plus pour que ça fonctionne mieux .

et poser un thermomètre sur le conduit .

si le conduit n'est pas assez chaud ...le tirage est moins bon .

il faut au moins 200° sur le tuyau .

Le problème est que je n'arrive pas à avoir de bonne flambée peut-être du au buches comme dit plus haut. Je vais essayer et voir ce que ça donne. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Kevinandrover
Je crois que tu es un "bleu" sur le mode de chauffage par poele...
Il faut des buchettes et encore des buchettes au début afin de créer un lit de braises rouges avant de mettre 2 ou 3 buches rondes
Sur ta photo Tu as mis qu'une seule buche et presque pas de braises et c'est normal que ca ne brule pas ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Ulyssesourd a écrit:Kevinandrover
Je crois que tu es un "bleu" sur le mode de chauffage par poele...
Il faut des buchettes et encore des buchettes au début afin de créer un lit de braises rouges avant de mettre 2 ou 3 buches rondes
Sur ta photo Tu as mis qu'une seule buche et presque pas de braises  et c'est normal que ca ne brule pas ...

S'est pas impossible non plus. Surtout eu l'habitude d'un fourneau à bois qui tire au taquet et dans lequel un simple journal et deux brindilles suffisent à allumer une grosse buches. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Kevinandrover un poele n'est pas un fourneau....
C'est comme un 2Cv qui n'est pas un tracteur...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Haute Loire
Ulyssesourd a écrit:Kevinandrover un poele n'est pas un fourneau....
C'est comme un 2Cv qui n'est pas un tracteur...

Je vois je vais tâcher de faire attention à ça. Merci. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haute Loire
Ulyssesourd a écrit:Kevinandrover
Je crois que tu es un "bleu" sur le mode de chauffage par poele...
Il faut des buchettes et encore des buchettes au début afin de créer un lit de braises rouges avant de mettre 2 ou 3 buches rondes
Sur ta photo Tu as mis qu'une seule buche et presque pas de braises  et c'est normal que ca ne brule pas ...

 Bonjour, pour faire suite à votre commentaire et après avoir fait un bon lit de braise j'ai toujours ces problèmes de refoulement de fumée et surtout ce manque de tirage. Je pense que les 50 cm de conduit supplémentaire pourra aider enfin tout du moins je l'espère. 
Apres je ne vois pas ce qui pourrait être fait en plus. Hormis peut-être virer le déflecteur métallique ( j'attends une réponse de supra) 

En tout cas merci pour votre commentaire. 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Drome
De toute évidence, il manque une circulation d'air dans votre système. Il y un déséquilibre. Votre VMC pourrait en être la cause. Trop d'air aspiré, nuit à cet équilibre. Lorsque vous démarrez le feu, ouvrez une fenêtre. Y a t il une différence ? Autre problème éventuel, le joint de votre vitre, s'il est neuf, est-il de bonne dimension..? Lorsque les journées sont ventées, le tirage devrait être meilleur ?
Bonne journée et bon courage dans la solution de votre problème.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haute Loire
JMCHABAL a écrit:De toute évidence, il manque une circulation d'air dans votre système. Il y un déséquilibre. Votre VMC pourrait en être la cause. Trop d'air aspiré, nuit à cet équilibre. Lorsque vous démarrez le feu, ouvrez une fenêtre. Y a t il une différence ? Autre problème éventuel, le joint de votre vitre, s'il est neuf, est-il de bonne dimension..?  Lorsque les journées sont ventées, le tirage devrait être meilleur ?
Bonne journée et bon courage dans la solution de votre problème.


Bonjour, le poêle est tout neuf. La vmc n'est pas la cause de mon soucis une fenêtre ouverte ne change rien. De plus ce n'est pas tout le temps que cela refoule ou manque de tirage. Cordialement 
Messages : Env. 20
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 22h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir