Retour
Menu utilisateur
Menu

Pac hitachi yutaki combis80,

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Deux Sevres
La pac s80 installée depuis 1 an avec ECS intégrée.L unité extérieure ne givre pas jusqu en bas et ce  sur une hauteur de 20centimetres à partir du bas. l installateur a changé l evapo extérieur et sans résultat Ce phénomène est il connu et est ce normal Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Bonjour,
Tout simplement parce que c'est peut-être normal.
Il y a sûrement des personnes plus compétents que moi sur la S80, mais lorsque l'on voit le schéma frigorifique de l'unité extérieure, on s'aperçoit que le détendeur électronique est situé entre la partie extrême basse et la partie haute de l'échangeur.
Donc forcément, la partie basse sera toujours plus chaude que la partie haute.
C'est une technique économique utilisée pour éviter que le bas de la PAC gèle. Certaines autres marques mettent des résistances chauffantes à la place.

Sinon, êtes-vous vraiment sûr que l'installateur a changé l'évaporateur extérieur ? Car je suis plutôt étonné, vu que c'est une intervention plutôt lourde.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour,merci pour votre réponse,c est gentil.
L évapo a bien été changé devant moi.Mais alors à quoi sert ce montage car pour l utilisateur cela pose question .L installateur ne devrait il pas informer comme vous le faites.Pourquoi le fabricant ne diminue pas la surface de l évapo tout simplement
Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Plus l'évaporateur est grand mieux c'est, il capte l'énergie extérieure.
Sur certaines PAC il y a un retour d'eau pour dégivrer régulièrement, d'autres ont une résistance .
La mienne avait un retour d'eau.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai également une PAC Hitachi. Le bas de la PAC ne givre pas, comme cela a été expliqué, c'est normal lorsque l'on regarde le schéma technique de l'UE.
Il y a une première circulation du fluide revenant du condenseur sous forme non détendue en bas de l'échangeur, ensuite le fluide est détendu et s'évapore dans la partie supérieure de l'échangeur. Le fluide non détendu a une température de 30°C environ.
Ce fonctionnement permet au bas de l'UE de ne pas prendre en glace par le bas lorsque l'eau s'accumule en bas de l'UE lors des phases de dégivrage. Ca a surtout un grand intérêt dans les régions où on peut avoir des périodes longues de gel, et donc une accumulation importante de glace au sol qui pourrait pourrait monter jusqu'au bas de l'UE.

Je suis très étonné que votre installateur ait changé l'échangeur extérieur. Le fonctionnement est lisible dans la doc technique, et quand bien même il ne l'aurait pas lue, au moment de démonter l'échangeur, il aura forcément vu un retour de fluide frigo directement au bas de l'échangeur, puis une sortie intermédiaire vers le détendeur et à nouveau un retour dans l'échangeur pour alimenter la partie haute...

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
loupium a écrit:C'est une technique économique utilisée pour éviter que le bas de la PAC gèle. Certaines autres marques mettent des résistances chauffantes à la place.


Je ne suis pas sûr que ce soit plus économique que d'autres solutions de type cordon chauffant, mais en tout cas c'est fiable, pratique et efficace. 
Ca doit faire perdre un peu de rendement en mode chauffage lorsqu'on n'est pas en période de gel, car ca augmente le sous-refroidissement et la chaleur est perdue à l'extérieur. En mode refroidissement, ca ne change rien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonsoir,merçi pour tous ces éclairages.
Derniere question: Le fait que le ballon thermador soit raccordé seulement en bas puis en haut à l opposé de ce meme ballon est il bien ?
Merçi pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Mais par contre, comme il y a deux détendeurs électroniques, donc théoriquement il est possible de choisir la température du retour et donc du bas de l'évaporateur. Et peut-être même une stratégie de température de retour différente en fonction du risque de gel.
Ou alors c'est simplement un compromis fait par le fabricant.
Une théorie que je ne peux pas vérifier puisque j'ai le plus petit modèle de PAC qui n'a pas ce dispositif. D'ailleurs c'est probablement une des raisons pour laquelle son cop théorique est légèrement meilleur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 10h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir