Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide pour valider tableau électrique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Bonjour,
Dans le cadre d'une rénovation complète de ma maison, j'aimerai faire valider le tableau électrique que j'envisage d'installer. Je vous remercie par avance de prendre un peu de votre temps pour mon sujet.
Tous vos conseils / suggestions seront appréciés, tout est encore modifiable, c'est encore en projet.


Rangée haute:
ID.63AC (ou type A)
D.20A : Chauffe-eau
D.20A : Radiateurs chambres (x3, max 4500W)
D.20A : Radiateurs séjour, cuisine, sdb (x3 max 4500W)
D.20A : Prises grande chambre (x9)
D.16A : Prises séjour et sdb (x8)
D.16A : Prises petite chambre et couloir (x8)
D.16A : Prises chambre haute (x8)


Rangée 2
- ID.63A
D.32A : Table de cuisson
D.20A : Four
D.20A : Lave-vaisselle
D.20A : Lave-linge
D.20A : Sèche-linge
D.16A : Prises cuisine (x6)
D.16A : Prises cuisine + réfrigérateur (x6)
D.16A : Prise hotte


Rangée 3
- ID.40A
D.16A : Prise extérieure
D.10A : Eclairage étages, entrée et extérieur
D.10A : Eclairage rdc
D.02A : VMC

D.32A : Tableau dépendance (garage)

Rangée basse (libre)
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas grand chose à redire

Vous devez ventiler les éclairage sur 2 différentiel car si le 40A saute tout est dans le noir (obligatoire)

Je vous conseille 
- de dédier un disjoncteur aux éclairages extérieurs
- de faire 3 circuits chauffage avec 2 radiateurs afin d'éviter d'être au max
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ne pas oublier le type A pour la 2em rangée. Comme dit par Carminas ventiler les éclairages sur 2 différentiels. Faire la même chose pour les chauffages, et pour les circuits de la cuisine. Par contre, je trouve que c'est une très bonne chose de brancher le lave-linge et le lave-vaisselle sous le même différentiel.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas pour le chauffage, si vous voulez utilisé un programmateur centralisé par fil pilote
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Merci infiniment
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 23h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir