Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC simple flux hygro bruyante

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour,

Merci d'avance à ceux qui auront des conseils vis à vis de ma situation.

Je viens de faire rénover mon appartement.

J'ai remplacé la vieille VMC simple flux non hygro par une nouvelle hygro B. 

L'appartement se situe au rdc et il y a un plénum de 80 cm entre mon plafond et la dalle béton du 1er étage. 
La VMC est donc installée dans ce plénum. 

Il y a 3 bouches d'aspiration pour la VMC (WC + SdE + salon/cuisine) et des entrées d'air dans les 2 chambres et le salon.

La longueur des gaines est d'environ 2 ou 3 mètres pour la Sde et le WC et d'environ 9 mètres pour la cuisine.
La VMC est suspendue au plancher béton du 1er étage.
Sur les recommandations de l'ADILE, après audit de performance énergétique, ce plénum a été isolé avec 30 bons centimètres de ouate de cellulose.

La VMC est relativement bruyante pour les WC et la Sde. 

L'artisan a d'abord pensé que cela venait du moteur de la VMC et a donc fait remplacer celle-ci. 

La VMC de remplacement fait exactement le même bruit.

Pensant que cela venait donc du modèle de VMC utilisé (un modèle basse consommation), il l'a à nouveau remplacé par une 3ème de modèle différent (toujours basse conso).Malheureusement, cela est toujours aussi bruyant.

Par conséquent, désormais, il faut se rendre à l'évidence, cela semble plutôt être les configurations d'installation qui sont à l'origine du bruit et pas le bloc VMC lui-même.

Les pistes que j'envisage en tant que non connaisseur : 
- longueurs des gaines trop courtes et le son s'y propagent plus ?
- version basse conso plus bruyante que des VMC non basse conso ? (rumeurs entendues par l'artisan)
- le plénum de 80 cm étant relativement "confiné" puisque désormais isolé avec 30 cm de ouate de cellulose, cela peut-il avoir un effet sur le son généré ?
- pas d'évacuation vers l'extérieur de la VMC. L'évacuation se fait dans le plénum. Cela pourrait-il créer un phénomène qui empêche la VMC de fonctionner correctement et donc qui créerait ce bruit ? 

Vous l'aurez compris, je cherche des pistes pour tenter d'améliorer le niveau sonore de la VMC qui est un peu trop élevé à mon goût quand on se trouve dans les WC et la SdE.

Merci par avance à ceux qui pourront m'aiguiller.

Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Quoi ? pas d'évacuation vers l'extérieur ? là, on rêve.

Et comment était l'évacuation de la précédente VMC ? c'est impensable, il faut absolument faire une sortie dans un mur extérieur. Elle ne va pas être belle la ouate de cellulose, elle va être humide, et dans un premier temps, elle va voler partout, avant d'être toute moite ce qui la rendra complètement inefficace.
Je me demande comment un pro peut faire une telle installation .... Il ne vous a pas dit qu'il fallait impérativement que l'air extrait parte à l'extérieur. Vous auriez dû parler à l'ADIL de l'évacuation. Le plénum est en surpression et une partie de l'air va repasser par les fuites du faux plafond.

Etes vous en copropriété ou en maison particulière ? Il y a toujours moyen de faire une sortie dans un mur. En copro, on demande le feu vert au syndic. Sinon s'il y a une ancienne cheminée de chaudière qui ne sert plus, ça peut servir d'évacuation.

Ensuite, comme la gaine qui va à la cuisine est longue 9 m, il est logique que l'air passe plus par la bouche de la salle de bain et des WC. On peut ralentir un peu le passage de l'air pour ces deux aspiration sur la VMC directement, normalement. Sinon il existe des variateurs spéciaux pour les VMC. il ne faut pas prendre les variateurs de lumière, ça ne marche pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour Larzac.

Merci pour votre réponse.

Il n'existait pas de rejet extérieur non plus avec la précédente VMC.
Je prends bonne note qu'une évacuation est nécessaire pour éviter que l'humidité ne s'accumule dans le plénum et n'endommage la ouate.

Je suis en copro.

Pensez-vous que la surpression créée dans le plenum peut expliquer le bruit généré ?

Merci encore pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Rejet dans le plénum W00tW00tW00t
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, ça n'explique peut-être pas tout, mais une partie. La machine est freinée, ça fait forcer le ventilateur. En même temps, peut-être que le plénum fait un peu tambour. Je m'étonne que l'électricien ait pu faire un tel montage, ainsi que pour la précédente VMC.

Regarder d'abord s'il n'existe pas une ouverture une grille donnant sur l'extérieur que vous pourriez utiliser. ou alors, demander au syndic l'autorisation d'en faire une. Il faudra que ce soit propre bien entendu. Normalement il devrait vous l'accorder. S'il rechigne, vous lui dites que c'est indispensable. En rez de chaussée, ce n'est pas trop compliqué à faire.

Ce logement n'est-il pas un ancien magasin transformé en logement ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour,

Merci à nouveau pour vos recommandations.
Il n'existe aucune aération dans cette zone mais, comme vous dites, cela ne doit pas être trop compliqué d'en créer une. J'ai ma petite idée sur le sujet. Je vais donc demander au syndic.

En effet, il s'agissait d'un commerce / bureau jusqu'au milieu des années 80, période à laquelle cela a visiblement été transformé en habitation.

Vous êtes vous même spécialiste de la VMC ou bien amateur averti ?

Merci encore. Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, On va dire que je m'y connais un peu. Mais envoyer l'air d'une VMC ou d'une hotte dans un volume clos, là, c'est fort. Personne n'a jamais pensé à la pression atmosphérique qui fait qu'on ne peut pas pousser de l'air s'il n'y a pas d'évacuation. et l'électricien, il aurait dû vous dire de faire ou de faire faire une évacuation et faire passer un tuyau branché sur l'évacuation de la hotte pour sortir l'air à l'extérieur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 17h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir