Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à neuf installation triphasé

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 62 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour, 
Je prévois de refaire le coffret électrique du chalet qui date des années 70 (fusibles en porcelaines). L'installation est alimentée en TRI 18KvA. Le descriptif prévu est le suivant :

1 Id Tétra 63A Type AC 30 mA pour les chauffages (9 disjonc de 20A sont répartis sur les 3 phases selon l'utilisation. les plus utilisés Sam / Salon / Cuisine et 2 SDB. les autres presque jamais utilisées )
1 Id Tétra 40A Type A 30mA pour le reste de l'installation, soit 18 départs répartis sur les 3 phases.
Le type d'installation a été discuté du faites de la configuration de l'époque (pas tjrs facile à comprendre surtout pour le neutre). Le Tétra 40A nous permet de nous affranchir de problèmes du neutre (nous ne sommes sur que des phases)
Qu'en pensez vous
merci pour vos réponses
cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Une publication sur le forum élec vous aurait permis d'avoir plus de visibilité des contributeurs spécialistes du sujet.



Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.


Dans ce contexte l'approche est bonne, mais il manque une info sur le disjoncteur de branchement EDF :

- si c'est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un abonnement supérieur à 18kVA inutile de mettre un différentiel 63A. Un 40A suffira largement

- si c'est un 30/60A ou que vous envisagez un abonnement supérieur à 18kVA, OK pour le différentiel 63A. Quant au 40A, cela dépendra de la nature des circuits placés en aval.


Pour le 1er qui héberge la cuisine, prévoir plutôt un type A pour les plaques
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 06h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir