Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous,
Suite à l'achat d'un ensemble immobilier composé de deux maisons anciennes mitoyennes, j'ai entrepris quelques travaux de rénovation. Ces deux maisons, la grande et la petite pour simplifier, étaient dans le temps communicantes mais avaient été séparées, avec deux compteurs Linky et deux tableaux distincts par le précédent propriétaire. Dans un premier temps, j'ai rétabli la communication entre les deux maisons. Pour éviter le double abonnement, j'ai transformé le tableau de la petite maison en divisionnaire de la grande avec disjoncteur de 40A au tableau principal et câble de 10 carré (une vingtaine de m car il passe par les combles aménagés de la grande maison, j'aurais dû mettre du 16 carré mais bon) qui chemine sous gaine et à des hauteurs peu accessibles.
Je suis en train de déplacer la cuisine (avec plaque induction et four) de la grande maison vers la petite maison et j'ai tiré les câbles ad hoc (6 carré et 4 carré respectivement) depuis le tableau petite maison, ne pouvant prolonger l'existant.
Le divisionnaire avec sa ligne 40A ne suffisant probablement pas, je compte passer à un abonnement 12kva. Je me retrouverais donc avec un divisionnaire qui a besoin de plus de capacité que le tableau principal (la grande maison étant chauffée au bois, le tableau principal est en 40A).
Outre remplacer le câble 10 carré par un 16 voire un 25 carré entre les deux tableaux, comment dois je protéger le divisionnaire? Puis je considérer que la protection surtension sera assurée par le Linky à coté du tableau principal ou dois-je ajouter un disjoncteur 63A? Dois-je installer un interdiff 63A qui protégerait en cas de "bêtise" lors de bricolage/travaux dans les combles de la grande maison? Dois je ajouter un sectionneur sur le tableau principal? Sur le divisionnaire? Pour le tableau principal, je compte le protéger (les inter diffs sont des 40A) avec un disjoncteur 40A en tête. Et, bien entendu, mon tableau principal est quasi "plein" …
Dois je tirer la terre lors du changement du nouveau câble?
J'ai pour certaines raisons écarté la solution la plus "propre" (ré activer le linky inactif petite maison qui est relativement proche du tableau petite maison. Le câble entre les deux cheminerait dans des combles vraiment perdus) qui aurait été de transformer le divisionnaire actuel de la petite maison en principal et de "repartir dans l'autre sens".
Merci pour vos contributions et merci aussi à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout.
Christian
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous avez besoin de plus de 9kW dans le tableau divisionnaire, tirer un 16² (ou plus en fonction de la longueur) avec au départ par un disjoncteur 63A.

Il faut une seule terre pour l'ensemble.
S'il y en a 2 elles doivent être interconnectées
:
Vous inspirer de ceci
https://www.casimages.com/i/220105080347383217738222.jpg.html
https://www.casimages.com/i/220105080347383217738221.jpg.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Carminas.
Merci pour votre réponse.
Je considère donc le divisionnaire comme une ligne spécialisée et ne me fie pas à ERDF.
Je me pose encore deux questions:
1 j'ai une divisionnaire "intermédiaire" (non évoqué dans ma première description, c'eût été trop long ... et je passe aussi sur le divisionnaire local piscine) aux combles grandes maison car j'ai repris la câblage par le haut de tout un étage. Intermédiaire, car actuellement, j'en repars par un disjoncteur 40A vers le divisionnaire "final" petite maison. Dois je remplacer ce 40A par un 63A et donc avoir deux 63A en cascade? Ou le premier 63A au principal suffit il? Bien entendu, le divisionnaire intermédiaire sera sous un 40A encore que mon diff de 40A dessous ne verra pas beaucoup d'intensité en aval.
2 pour la liaison des deux terres, je suppose qu'il me faudra aussi la faire en 16 carré?
Bonne journée et encore merci.
Christian
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 12h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques