Bonjour à tous,

J'ai fait construire une maison RT2012 de 115m² à Toulouse en 2017 avec un gainable Daikin couplé à un Airzone pour la régulation.

Depuis le début nous rencontrons des problèmes lors des hivers ou les températures flirtent avec 0°C. La pac givre et le matin à 8h il fait 16°C dans la maison alors qu'elle démarre à 5h. On a essayé de laisser tourner toute la nuit mais le problème est le même.

En mode clim c'est pire. A l'heure ou j'écris ces lignes il fait 40°C dehors et j'ai 30°C dans mon bureau et 28°C dans toutes les autres pièces alors que la clim est allumée depuis 11h.

Je ne suis pas du métier mais à force de me renseigner je vois bien que tous les symptomes me menent à un sous-dimensionnement de l'installation alors après avoir lutté toutes ces années pour me faire entendre auprès de mon installateur / constructeur j'ai pu récupérer l'étude thermique et il s'avère que mon installation correspond à ce qui est préconisé.

Préconisation :





PAC installée :






Alors avant de partir dans une procédure judiciaire dans laquelle personne ne semble responsable nous sommes à la recherche d'une solution avec mon installeur. Il me propose de rajouter une pac en plus de celle là pour gérer uniquement le salon mais je perdrais tout le bénéfice d'Airzone.
Alors je lui ai proposé de remplacé toute l'installation et de me facturer la différence de prix et j'attends son retour.

Cependant même si on remplace toute l'installation, quelle puissance choisir ? On va me répondre de me baser sur l'étude thermique mais c'est ce qui a été fait il y a 6 ans ...

Du coup je suis à la recherche de toutes suggestions, retour d'expérience ou autres.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Je rencontre le même soucis que vous : J'ai un gainable Daikin avec un Bail Industrie (équivalent AirZone), et je n'arrive jamais à avoir la température que je demande, en été comme en hiver. En hiver j'ai le même soucis ou ça givre et du coup le matin je n'arrive pas à avoir le température demandé, et en été quand il fait un peu chaud dehors (plus de 30°), je n'arrive pas à descendre à la température demandé.

J'ai tenté pas mal de réglage avec la Madoka, pression statique, etc, mais rien n'y fait.

Avez-vous pu trouver une solution à votre soucis ? Cela m'aiderait beaucoup !

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Paris
Concernant l'hiver, les givrages peuvent arriver en dessous de 4-5°C de température extérieure (cela dépend bien sûr de l'humidité relative de l'air).

Mon conseil pour l'hiver c'est de ne pas arrêter la PAC si on est là tous les jours, la faire tourner en journée permet de profiter des température plus douces qui améliorent le COP et font tourner la PAC à puissance partielle ce qui améliore aussi le rendement (inverter). Par contre si on coupe de 22h à 6h du matin cela va relancer la machine à pleine puissance au pire moment de la journée (le plus froid et le plus humide) donc cela augmente le risque de givrage et baisse les performances. Pour dégivrer soit la machine enclenche des radiateurs sur son unité extérieure, soit elle inverse son cycle ce qui fait qu'elle va souffler de l'air froid le temps du dégivrage.

Le conseil de tourner plus ou moins en continu est aussi valable l'été, on ne coupe pas la clim la nuit parce que c'est là qu'elle aura son meilleur rendement. Et si on a des heures creuses on peut même programmer une consigne plus exigeante sans que ce soit plus cher.

Concernant le gainable, il faut vérifier l'étanchéité des gaines, notamment les raccords avec l'unité intérieure. Sur un ancien plenum Airzone en acier galvanisé j'avais des espaces de plusieurs mm au niveau des piquages du plénum de reprise et l'unité intérieure aspirait en partie l'air des combles.
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 13h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir