Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme de pression

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.696 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Habitué
Posté le 26/08/2007 10:30:33
Profil Editer ce message Répondre en citant ce message Envoyer un mail à obo1581 Send a private message to obo1581
bonjour voila la plomberie est achevée et je m'aperçois qu'il n ya guère de pression a l'étage (1bar) et a peine 2 au rdc de plus l' écoulement des eaux usées se fait mal
j'en parle a mon cst qui me dit que j'en ai été informé par la société des eaux qui lors des consultations des différents services dans le cadre du pc, a stipulé que j'aurais surement besoin d'un surpresseur ainsi que d'une pompe de relevage vu la situation de la maison par rapport au château d'eau
que puis je y faire c'est le cst qui avait entre les mains le pc ' moi je n'etais pas au courant et sur les plans il ne m'en partle jamais
donc ma maison n'est pas fonctionnelle
jai donc chercher pour trouver si il ya une reglementation qui oblige la societe des eaux a donner un minimum et voila ce que jai trouver quen pensez vous comme interpretez ce texte

i trouvé cela comment l'interprétez vous svp
le 0.3bars ca veut dire quoi (3bars?)

Art. R. 1321-57 : La y a tout de même des textes qui régissent la pression d'eau. Les voici :
L'article R1321-57 du code de la santé publique (ex article 41 du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine) indique que " La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs […] doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation." Cela correspond à une pression minimale de 0,3 bars.

Le texte précise en outre que, cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux


Art. R. 1321-57 : La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs concernés par la présente sous-section doit,
en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur
piézométrique est exigible pour tous les réseaux
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 2000 message Haut Rhin
3 mètres = 0.3bar = environ 300g de pression.

Si tu as 2 bars au RDC c'est que le réseaux alimentant ton habitation est largement au dessus des 0.3bar légal.

Donc il te faut un surpresseur. Il me semble que tu peux en trouver des corrects pour environ 150-200€. Sinon pour le relavage des eaux usées c'est déjà plus compliqué à mettre en oeuvre.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 02h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir