Débitmètres chauffage par le sol, corrects ou pas ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 79 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
 Je ne suis pas chauffagiste , ni plombier mais je viens de découvrir sur le net, que les débitmètres de planchers chauffant se placent sur le retour de l'eau. Or chez moi, ils ont été installés sur le départ. Pourtant ça fonctionne ainsi depuis bientôt 30 ans. Cependant j'ai toujours trouvé que c'était très difficile à régler la température de chaque circuit. Est-ce que par hasard cette difficulté de régulation ne viendrait pas de cette inversion ? Puis-je échanger la position des débitmètres et des vannes ?
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10000 message Drome
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Je ne suis également ni chauffagiste, ni plombier.
Vos débitmètres sont sur le départ, comme les miens et comme beaucoup d'autres.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
En haut, le collecteur de départ avec débitmètre intégré
En bas, collecteur de retour avec vanne de réglage du débit
Citation: Kri943
Cependant j'ai toujours trouvé que c'était très difficile à régler la température de chaque circuit.

il y a une certaine inertie de chauffage ; il faut multiplier les essais avant de trouver le réglage donnant le meilleur résultat...
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
JCdu26 a écrit:Bonjour,
En haut, le collecteur de départ avec débitmètre intégré

Le réglage du débit se fait sur le débitmètre.
La modification du débit d'un circuit, modifie aussi les débits des autres circuits. (l'augmentation de l'un diminue les autres)
Citation:
En bas, collecteur de retour avec vanne de réglage du débit

La vanne sert à isoler un circuit ou éventuellement y installer une vanne commandée.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Effectivement...
je suis novice en ce domaine et j'aurais mieux fait de m'abstenir Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir