Bonjour à tous

Je souhaite remplacer un Honeywell lyrics T6 filaire qui pilote actuellement parfaitement ma chaudière ( chaffoteau mira green) par un thermostat filaire tado V3.

J'ai essayé dans un premier temps de très simplement connecter mes deux fils de la base du thermostat sur les positions COM et NO sans résultat.

Je pense qu'il faut également que je modifie le relais du thermostat Honeywell (R4H81) qui est lui raccordé à la chaudière.

Peut-être faut-il même complètement retiré le relais ci-joint en photo?

Merci par avance pour vos précieux conseils !

Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez sur la page devis domotique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
A mon avis il faut vous connecter sur les fils qui arrivent en A et B de la boite de réception. Vous pouvez rallonger le câble en utilisant celui qui va de la boite de reception jusqu'au thermostat. Faites du repèrage avant de démonter. 
Attention : déconnectez le côté thermostat en premier (bornes TT du thermostat) , sinon vous allez envoyer du 230v dans le thermostat 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Puy De Dome
hexamatic a écrit:Bonjour,
A mon avis il faut vous connecter sur les fils qui arrivent en A et B de la boite de réception. Vous pouvez rallonger le câble en utilisant celui qui va de la boite de reception jusqu'au thermostat. Faites du repèrage avant de démonter. 
Attention : déconnectez le côté thermostat en premier (bornes TT du thermostat) , sinon vous allez envoyer du 230v dans le thermostat 



Bonjour, merci pour votre retour.

Donc si je reformule pour être sûr d'avoir bien compris, je connecte TT visible sur la photo ci-dessus, aux deux fils a et b.

J'ai l'impression que le gabarit du fil de a et b est supérieur à TT. Ça n'a pas d'incidence ?

Autre chose, j'imagine que oui, je raccorde le bleu avec le bleu et le marron avec le marron?

Une fois cela fait, j'imagine que le boîtier relais ne me sera plus d'aucune utilité ?

Merci encore pour le temps accordé à mon sujet.
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Re,
Lors du premier essai vous aviez mis le contact NO du tado sur la ligne TT, mauvaise idée ! car la ligne TT ( bus de communication) se retrouve en court circuit lorsque le contact est fermé. J'espère pour vous qu'il fonctionne encore.
Ceci dit pour le nouveau branchement, il faut dans l'ordre :
-couper l'alimentation (chaudière + thermostat)
- déconnecter les fils sur TT du thermostat
- déconnecter les fils TT et A, B la boite de réception
- Au niveau de la boite de réception, relier ensemble les câbles déconnectés (bleu avec bleu et marron avec marron, ça je crois que vous l'aviez compris)
- brancher le Tado à la place du thermostat HONEY. bornes contact NO.
- remettre sous tension et essai.
A noter que, rien que pour faire l'essai, vous pouvez brancher le tado directement sur les fils qui sont actuellement connectés en A et B de la boite de reception.

"J'ai l'impression que le gabarit du fil de a et b est supérieur à TT. Ça n'a pas d'incidence ?"
Non pas d'incidence, seulement les fils qui arrivent en TT de la boîte de reception doivent être les mêmes que ceux qui arrivent en TT du thermostat. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Puy De Dome
hexamatic a écrit:Re,
Lors du premier essai vous aviez mis le contact NO du tado sur la ligne TT, mauvaise idée ! car la ligne TT ( bus de communication) se retrouve en court circuit lorsque le contact est fermé. J'espère pour vous qu'il fonctionne encore.
Ceci dit pour le nouveau branchement, il faut dans l'ordre :
-couper l'alimentation (chaudière + thermostat)
- déconnecter les fils sur TT du thermostat
- déconnecter les fils TT et A, B la boite de réception
- Au niveau de la boite de réception, relier ensemble les câbles déconnectés (bleu avec bleu et marron avec marron, ça je crois que vous l'aviez compris)
- brancher le Tado à la place du thermostat HONEY. bornes contact NO.
- remettre sous tension et essai.
A noter que, rien que pour faire l'essai, vous pouvez brancher le tado directement sur les fils qui sont actuellement connectés en A et B de la boite de reception.

"J'ai l'impression que le gabarit du fil de a et b est supérieur à TT. Ça n'a pas d'incidence ?"
Non pas d'incidence, seulement les fils qui arrivent en TT de la boîte de reception doivent être les mêmes que ceux qui arrivent en TT du thermostat. 


Ça me semble clair !
Dernière question avant essai, la borne contact du tado correspond donc à "COM" ?
Un câble sur NO l'autre sur COM.

L'appareil semble en tout cas toujours fonctionner haha...

Je test ce soir, Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous en dire plus.
Merci encore en tout cas

MERCI
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Re,
Oui, c'est ça sur le Tado un fil sur COM et l'autre sur NO (normalement ouvert, se ferme s'il est actionné) NO=Normaly Open
NC=Normaly Close.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Puy De Dome
hexamatic a écrit:Re,
Oui, c'est ça sur le Tado un fil sur COM et l'autre sur NO (normalement ouvert, se ferme s'il est actionné) NO=Normaly Open
NC=Normaly Close.


Tout fonctionne parfaitement.
Merci encore pour vos précieux conseils !
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 13h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir