Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseils / retours sur ce plan de tableau électrique secondaire

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour,

Je cherchais à améliorer mon installation électrique actuelle, et avais besoin de conseil.

Voici les caractéristiques actuelles:
  • Monophasé
  • Compteur Linky avec puissance souscrite de 6 kVA
  • Tableau électrique Hager 4 rangées complètement rempli, avec 3 interrupteurs différentiels de type AC 40A 30 mA
  • Maison sur 3 étages; le tableau électrique est situé à l’étage inférieur, dans un compartiment dédié (une espèce d’armoire)
  • J’ai ajouté quelques prises électriques dans le garage, notamment afin d’alimenter une cave à vin, et mon installation informatique (modem/routeur, UPS, switch, serveur, …) située dans un rack mural séparé. Cette installation a été faite “à l’arrache”, en repiquant sur des circuits existants dans les boîtes de dérivation. Ces quelques prises sont réparties en 3 circuits distincts de 5-6 prises chacun maxi, câblé en 1.5 mm^2 - (peut-être certaines parties en 2.5 mm^2) jusqu’au tableau.





Sans le capot, noter les borniers exposés en haut





Rangées 2 et 3, 19 modules sur un seul interrupteur différentiel





Branchement à la sauvage...


Je voudrais nettoyer un peu tout cela; a priori, voici les soucis que j’ai relevés:
  • Les circuits que j’ai rajoutés devraient être chacun sur leur propre disjoncteur
  • Au moins l’un de mes interrupteurs différentiels devrait être de type A (a minima pour le lave-linge, idéalement aussi pour le matériel informatique)
  • Il y a plus de 8 circuits par interrupteur différentiel, donc ça fait trop (pour les deux rangées du milieu regroupées en un seul “bloc”, il a 19 circuits!)
  • Il n’y a plus de place dans le tableau pour quoi que ce soit
  • Les borniers d’alimentation du tableau ne sont pas couverts - risque d’électrocution

Je me proposais donc d’installer un tableau électrique secondaire, à environ 1.5m du tableau électrique principal (pour des raisons d’accessibilité - c’est l’endroit le plus proche où il y a suffisamment de place pour installer le tableau confortablement).



Le tableau secondaire serait en bas à droite du boîtier de dérivation "Eclairage 1er étage", et je déplacerais les prises.


J'en profiterai pour mettre les câbles RJ45 (en haut sur la photo) dans une goulotte accrochée au plafond pour éviter que ça traîne partout.

Le tableau secondaire comporterait 2 rangées. Il serait connecté au tableau principal de bornier à bornier via 3 câbles H07VR de 16 mm^2 passés dans une gaine ICTA. Dans le tableau secondaire, je mettrai deux interrupteurs différentiels de type A 40A 30 mA, reliés aux borniers d’alimentation du tableau secondaire via deux câbles H07VR de 10 mm^2, puis des disjoncteurs divisionnaires de 10A pour mes nouveaux circuits (et éventuellement déplacer des circuits existants pour délester le tableau principal, mais pour ça il faut que je reroute des câbles, donc ça va demander du boulot).



Début du tableau secondaire


Pour poser le tableau, je découperai un rectangle dans le placo afin de pouvoir faire arriver les différents câbles par derrière (et éventuellement je ferai un cadre en bois fixé au placo, sur lequel je viendrai fixer le tableau électrique, afin d’avoir un support bien stable).

J’ai donc tout un tas de questions:

1) Y’a-t-il des erreurs / problèmes avec le plan ci-dessus ? Notamment, puis-je relier un tableau électrique secondaire déporté du tableau principal de 1.5m directement de bornier à bornier, ou bien faut-il passer par un disjoncteur sur le tableau principal ? Mon tableau électrique secondaire ne sera pas accolé au principal, mais il n’en sera pas bien loin non plus…

2) Est-ce que mes câbles / interrupteurs différentiels / disjoncteurs sont correctement dimensionnés par rapport aux caractéristiques de mon installation (intensité nominale, diamètre des câbles, etc) ?

3) Puis-je faire tout cela par moi-même ? Cela n’a pas l’air terriblement compliqué. Y’a-t-il besoin du passage d’un électricien ou Consuel après coup pour faire valider l’installation ?

4) Ai-je intérêt à mettre des interrupteurs différentiels de 63A plutôt que 40A (au moins pour les nouveaux), histoire d’avoir de l’évolutivité (par exemple, installation d’une prise de recharge pour véhicule électrique -> passage au 9 kVA -> les interrupteurs différentiels de 40A ne sont plus suffisants par rapport à la règle de l’amont) ?

5) Quelle référence de pièce commander pour cacher les borniers d’alimentation de mon tableau électrique principal ?

6) A quoi sert la pièce ci-dessous, livrée avec le nouveau tableau ?




Merci d'avance !
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques remarques.
En tout premier lieu, l'installation est sans doute conforme à la norme de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Il est néanmoins pertinent de l'appliquer pour les critères de sécurité, moins pour les critères de confort.

Les circuits que j'ai rajoutés devraient être chacun sur leur propre disjoncteur
Pourquoi ce sont des prises sur des circuits prises

Au moins l'un de mes interrupteurs différentiels devrait être de type A (a minima pour le lave-linge, idéalement aussi pour le matériel informatique)
Vrai pour les circuits lave-linge et plaque. Mais pas primordial (ce point n'est pas signalé dans un DPE)

Il y a plus de 8 circuits par interrupteur différentiel, donc ça fait trop (pour les deux rangées du milieu regroupées en un seul "bloc", il a 19 circuits!)
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
Pas essentiel.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on met souvent toute l'installation sur un seul différentiel.

Il n'y a plus de place dans le tableau pour quoi que ce soit.
Sauf si vous voulez ajouter des choses, ce n'est pas un problème

Les borniers d'alimentation du tableau ne sont pas couverts - risque d'électrocution
Ca c'est plus embêtant en terme de sécurité


Pour répondre à vos questions

1/ Pour 1m50, on est à la limite entre une extension du tableau principal et un tableau divisionnaire.
Disons que si la liaison est en 16² c'est acceptable

2/ Non, il serait préférable de mettre des 63A.
Ceci dit, tant que votre abonnement est de 6kVA, il n'y a aucun risque.
Mais si un jour vous augmenter (borne de recharge de véhicule électrique), le risque pourrait apparaitre
J'ai l'impression que les câbles sont au moins en 10² donc pas de soucis

3/ Oui vous pouvez le faire vous même
Pas besoin de consuel.
Mais pour les points que vous faites à neuf, vous etes tenu de respecter la norme en vigueur

4/ Voir ma remarque en 2/
Pour le nouveau tableau, plutôt que de passer par des borniers, je vous suggère l'usage d'un peigne vertical

5/ et 6/ Je ne sais pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse détaillée ! Il est bien possible que l'installation ait été conforme à l'époque (elle date de ~ 2005, donc une petite vingtaine d'années).

Citation: Les circuits que j'ai rajoutés devraient être chacun sur leur propre disjoncteur
Pourquoi ce sont des prises sur des circuits prises


Pour les circuits que j'ai rajoutés, je les ai mis un peu au pifomètre, en fonction de ce que j'ai trouvé dans le boîtier de dérivation. Je n'ai pas regardé en détail combien de prises étaient déjà sur les circuits sur lesquels j'ai repiqué. Il est fort possible que je sois au-dessus de 8 prises pour certains circuits.

D'autre part, parmi les équipements que j'ai rajoutés, il y a l'alimentation d'une installation informatique, qui occupe à elle seule 4-5 prises. C'est plus une question de confort, mais ça me semble plus propre / mieux que ce soit sur un circuit dédié (à la fois pour une question de nombre de prises sur le circuit, mais aussi pour isoler un peu l'installation informatique du reste, et éviter les coupures intempestives s'il y a un court-circuit sur une prise qui n'a rien à voir avec l'installation informatique).

Citation: Il y a plus de 8 circuits par interrupteur différentiel, donc ça fait trop (pour les deux rangées du milieu regroupées en un seul "bloc", il a 19 circuits!)
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
Pas essentiel.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on met souvent toute l'installation sur un seul différentiel.


Ah d'accord, je crois que je comprends. Je suppose que l'intention de la nouvelle norme est de limiter l'impact des défaillances ? i.e. plus on met de circuits sur un seul interrupteur différentiel, et plus on coupe de choses s'il y a une défaillance sur un des circuits ?

Citation: Il n'y a plus de place dans le tableau pour quoi que ce soit.
Sauf si vous voulez ajouter des choses, ce n'est pas un problème


D'accord. On pourrait dire quelque part que c'est déjà un petit problème vu que je voulais ajouter les prises de l'installation informatique sur un circuit dédié, et qu'il n'y a plus de place pour cela.

Je peux imaginer au moins 3 cas de figure qui poseraient vraiment problème, et qui sont des travaux que nous envisageons :
  • Ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique
  • Ajouter un deuxième four dans la cuisine (il lui faudrait son circuit dédié je suppose ? On ne doit pas pouvoir mettre deux fours sur le même circuit ? J'ai cru comprendre qu'il était toléré en rénovation de brancher four + plaques de cuisson sur un unique circuit de 6 mm^2 avec disjoncteur 32A, mais cela ne doit pas s'appliquer à deux fours ?)
  • Ajouter un étage à la maison. Dans ce cas, je suppose que nous ajouterions un tableau électrique divisionnaire à l'étage (plutôt que de se casser la tête à essayer de router tous les câbles jusqu'au tableau actuel), mais il faudrait a minima un disjoncteur protégeant le circuit reliant le tableau électrique divisionnaire à l'étage au tableau principal ?

Citation: 2/ Non, il serait préférable de mettre des 63A.
Ceci dit, tant que votre abonnement est de 6kVA, il n'y a aucun risque.
Mais si un jour vous augmenter (borne de recharge de véhicule électrique), le risque pourrait apparaitre
J'ai l'impression que les câbles sont au moins en 10² donc pas de soucis


Vous parlez des câbles reliant les borniers aux interrupteurs différentiels ? J'ai du 16 mm^2 sous la main, et les câbles des borniers sont au moins aussi gros, donc je dirais qu'ils sont même au moins en 16².

Citation: 3/ Oui vous pouvez le faire vous même
Pas besoin de consuel.
Mais pour les points que vous faites à neuf, vous etes tenu de respecter la norme en vigueur


C'est noté !

Citation: 4/ Voir ma remarque en 2/
Pour le nouveau tableau, plutôt que de passer par des borniers, je vous suggère l'usage d'un peigne vertical


C'est noté également. Je vais voir ce qu'ils font en peignes verticaux. Mais au moins, les borniers du nouveau tableau ne sont pas aussi exposés que ceux de l'ancien.

Merci encore !
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Il est fort possible que je sois au-dessus de 8 prises pour certains circuits.


Pour rappel, dans la dernière version de la norme (2015), le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

Mais en rénovation, pas essentiel si ce n'est pas respecté. C'est un critère de confort, pas de sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 03h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir