Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage qui ne s'enclenche pas chaudiere themaplus condens + exacontrol E7 C

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 61 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Vendee
Bonjour à tous

Ma chaudière fonctionnait correctement l'année dernière, elle a été révisée cet été.

C'est une Saunier Duval themaplus condens avec un thermostat exacontrol E7 C.

La partie eau chaude fonctionne correctement, mais le chauffage ne veut pas s'enclencher depuis quelques jours que j'essaye de le remettre en route. Pas un bruit, pas de tuyau, ni de radiateurs qui chauffent.

J'ai remis a zéro, "réglage usine" le thermostat. J'ai éteint et rallumé a chaudière les vannes semblent bien ouvertes, la pression est bonne, les robinets des radiateurs sont ouverts...

J'ai désactivé la programmation et indiqué une consigne de 19°C, il fait 15°C dans le salon ou est situé le thermostat.

La personne de chez engie qui as effectué l'entretien, peut il avoir oublié de faire quelque chose a l’intérieur qui empêcherait le démarrage de la partie chauffage?

Voici quelques photos, dites moi si il y a quelque chose que je peux tester...

Sur les 5 tuyaux qui sortent de la chaudière , seul le 4eme est chaud.

D'avance merci





Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 30 message Jungholtz (68)
Bonsoir
il se peut que le connecteur bus soit débrancher dans la chaudière.
-en démontant le capot de la chaudière (vis dans chaque extrémité)
-sur la façade coté gauche 24v ouvrir le petit capot et contrôler le connecteur noir avec un petit pond rouge (fil rouge) s'il est bien emboité
cdt azlire
Messages : Env. 30
De : Jungholtz (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Vendee
azlire a écrit:Bonsoir
il se peut que le connecteur bus soit débrancher dans la chaudière.
-en démontant le capot de la chaudière (vis dans chaque extrémité)
-sur la façade coté gauche 24v ouvrir le petit capot et contrôler le connecteur noir avec un petit pond rouge (fil rouge) s'il est bien emboité
cdt azlire

Bonjour,
Merci pour votre réponse, depuis la publication de ma question un réparateur engie est passé et effectivement un connecteur n'avait ete reconnecte par le technicien engie précédent qui avait fait la maintenance cet été....
Bref nous avons du chauffage.
Merci quand même.
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 19h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir