Retour
Menu utilisateur
Menu

Galère calepinage plancher osb

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,

Les entraxes de mes solives étant un peu particulières, je recherche la meilleur façon d'optimiser la consommation de panneaux osb.



Pour info, rectangle de 740cm x 1035cm, solivage dans le sens de la longueur, 12 entraxes de 50cm sauf sur les cotés des murs périphériques où j'ai une entraxe de 65cm d'un côté et 70 de l'autre. Solives de 100 de largeur. Panneaux d'osb 2500x675
La longueur de 10,35m est composé d'une solive de  5,80 et une d'environ 4,50m, entre les deux, une poutre de lamellé de 200x600 fixée sur la largeur.
Osb de 18 en 2500x675



Le solivage est posé, je dois faire avec maintenant....



J'ai réalisé ce calepinage, c'est une hérésie? (le rouge représente les découpes, exemple : 1ere ligne de panneaux : le 150 représente la chute réutilisable que je recoupe en 120 pour l'utiliser dans la deuxième ligne).
Une ligne représente une solive excepté les extrémités où les entraxes sont de 65 et 70, celles-ci font 2 carreaux.  




Je sais que normalement pour bien  faire il faut 3 appuis, pour optimiser le nombre de panneaux certaines sont sur deux appuis. Je me suis permis cette folie? car chaque osb repose sur 5cm de solive au lieu des 1.8 mini et 2cm conseillé dans les dtu...

Qu'en pensez-vous?
Et si quelqu'un connaît un logiciel qui prendrait en compte tous ces paramètres je ne dit pas non!

Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez sur la page devis travaux de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Oui, hérésie de mon point de vue.

Et je dirais encore plus en OSB de 18.

C'est pour quel usage ?

Pour éventuellement atténuer le côté hérétique.

Pour un logiciel de calepinage gratuit je vous laisse utiliser votre site de recherche préféré, le mien en donne plusieurs en quelques millisecondes mais je ne peux vous conseiller en n'ayant utilisé aucun.

En tout cas merci, maintenant je sais que ça existe.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Nord
C'est pour aménagements de l'étage (chambres, sdb, WC).

Oui mais je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Bonjour, entraxe des solives pour un OSB 3 de 18 mm = 500 mm, entraxe de milieu de solive à milieu de solive. Sur votre schéma, c'est 500 mm entre solives, c'est bien ça?
Pour les espaces de plus de 50 cm, il faudrait normalement rajouter des solives pour réduire l'entraxe à 500 mm.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
Non, c'est bien de milieu à milieu.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Nord
Et si je pars sur du 22, appuis sur 2 solives sur 5cm, c'est tolérable?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Azury a écrit:Et si je pars sur du 22, appuis sur 2 solives sur 5cm, c'est tolérable?

Pour du 22 mm, de mémoire c'est 620 mm d' entraxe. 
Dans tous les cas, les bouts de dalle doivent porter sur quelque chose, ça ne peut pas être dans le vide.
De toute façon, vous n' éviterez pas les chutes. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
700mm pour charge d'exploitation de 250kg/m2
Oui j'en aurai c'est certain. Je veux juste les limiter en posant certaines sur 2 solives au lieu de 3...
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Je pense que vous avez cherché plein d'infos sur le net, mais que vous ne maîtrisez pas tout!!!Smile Et là, vous cherchez à vous rassurer.
Il y a des règles, libre à chacun de les suivre.
Pour du 18 mm, entraxe solives 500 (max 520). Les 500 mm permettent juste de limiter les coupes quand on a des dalles de 2,5m.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
C'est un peu le principe du forum... Chercher des réponses, avis sur des sujets qu'on ne maîtrise pas.

Oui je sais qu'il y a des règles, ma question est de savoir si je prévois large sur certains points est ce que je peux être plus flex sur d'autres sans risquer la cata.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Personne ici ne vous donnera de réponse sûre à 100%, on n'est pas sur le chantier!!!
Il y a des abaques de solivage, ils sont fiables, ne pas s'en écarter...ou pas trop!!!Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nord
Oui pas trop! Wink
Allez, un 90% m'ira!
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Question Azury. Que diriez-vous si un professionnel réalisait votre plancher comme vous pensez le faire ?

Répondez honnêtement.

Quand on fait soi même pour soi même on doit faire au moins aussi bien que ce qu'aurait fait un professionnel.

Prévoir quelques lambourdes ou autres bouts de bois quel que soit le nom entre les solives pour assurer un appui correct de l'extrémité des plaques d'OSB ne coûte pas cher du tout et sécurise totalement le montage. Et vous éviterez des flexions de plancher parasites et désagréable.

Pensez également à bien isoler l'OSB des lambourdes pour les questions acoustiques.

Je vais vous donner un exemple extrême de mauvais choix faits.

La NASA a jugé utile de ne pas changer un joint d'un prix dérisoire par rapport au prix d'une navette spatiale et de ne pas respecter la température minimale pour le lancement

Résultat, explosion au décollage de la navette Challenger avec en conséquence la mort de sept astronautes.

Il y a des risques inutiles qu'il ne faut pas prendre.

Non, contrairement à une légende, après cet accident de la navette Challenger NASA n'a jamais signifié "Need Another Seven Astronauts" Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Nord
Citation: Quand on fait soi même pour soi même on doit faire au moins aussi bien que ce qu'aurait fait un professionnel.


Je suis d'accord.

Calète

J'ai transcris par un schéma ce que j'ai compris de votre solution :



C'est à peu près ça ou pas du tout?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bien la martingale avec les lambourdes en chambrée
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
C'est ce qu'on trouve rue de Rivoli Ilovir ?

Pour ma culture personnelle c'est quoi une lambourde en chambrée ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Azury a écrit:
Citation: Quand on fait soi même pour soi même on doit faire au moins aussi bien que ce qu'aurait fait un professionnel.


Je suis d'accord.

Calète

J'ai transcris par un schéma ce que j'ai compris de votre solution :



C'est à peu près ça ou pas du tout?

Pas du tout. Mais ça améliore la pose effectivement.

Je n'ai pas de PC sous la main, je ne peux pas dessiner sur votre image d'origine.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Nord
Ou sinon un dessin à main levé...
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
En fait, je ne comprends pas les 65 et 70 cm. C'est un pro qui a fait ça?
Le système d'entretoise pour les appuis, pourquoi pas.
De toute façon, vous n'allez pas aligner les joints des dalles OSB, donc plein de coupes à faire, pas le choix. Reste à résoudre le problème des entraxes en périphérie.
Je me trompe peut-être sur la solution.
Ilovir est beaucoup plus calé que moi là dessus.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Azury a écrit:Ou sinon un dessin à main levé...

Le problème est que quand j'ai la main levée le crayon ne touche pas le papier 

Désolé, elle était trop facile.

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Nord
Hahaha ha... Ha.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 06h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir