Bonjour,
Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison avec un système gainable air/air couplé avec Airzone Cloud.
Nous avons constaté qu'après une période de chauffe, le système pulse de l'air frais. L'installateur nous a indiqué que c'était le système qui refroidissait en pulsant de l'air chaud au départ mais qui arrive froid (ressenti) en sortie de bouche et j'avoue que c'est très désagréable le soir dans le canapé lol

Ma question est, est ce possible de corriger ?

Autre question, dans l'application, j'ai deux sorties O1 et O2 et j'aimerai savoir à quoi correspondent les fonctions associées

La 01 j'ai : 
Demande de circuit à haute temp (sélectionné actuellement)
VMC
ECS
Control manuel
Demande d'air

La 02 j'ai : 
Rayonnant
Demande de VMC (sélectionné actuellement)

Ensuite, est ce possible de configurer le Q-Adapt par pièces.

Et pour terminer (désolé pour toutes les questions) mais à quoi correspond l'entrée Fenêtre avec en choix :
Éteindre
Normalement ouvert
Normalement Fermé

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 10 message Charente Maritime
Up s'il vous plait ^^
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Paris
Bonjour,

est-ce que l'air frais arrive quand la consigne de chauffage a été dépassée et donc que le système a fini de chauffer? Il s'agit d'un réglage à priori modifiable (selon les modèles de PAC), de maintenir ou non la ventilation active quand la température de consigne est dépassée. (chez Mitsubishi ça se modifie en tout cas)

Pour le Qadapt c'est un paramètre général qui choisit la vitesse de ventilation de votre unité intérieure (3 ou 4 vitesses) pas possible de changer les débits pièces par pièce de façon automatique, vous pouvez manuellement brider les débits max et/ou mettre des débits de fuite sur les registres de chaque zone par contre.
Messages : Env. 90
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci pour votre réponse.
L'air frais arrive quand la consigne est atteinte et que la machine s'arrête.
C'est une PAC Dalkin que nous avons mais je n'ai pas vu l'option pour stopper ce refroidissement :-(
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Paris
Ok je n'ai pas de Daikin mais sur un autre forum il y a visiblement la réponse du réglage à faire pour arrêter la ventilation si le chauffage ne marche plus :

http://www.forum-climatisation.com/arret-ventilation-a-tempe[...]mperature-souhaite.html

Et si vous avez une télécommande Madoka, vidéo de Daikin 

https://youtu.be/JyzJv_o4-s0?si=bCA9pZjBhZBWoZRU
Messages : Env. 90
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir