Retour
Menu utilisateur
Menu

Est ce que je suis prêt a faire venir le consuel ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 76 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Drome
Bonjour,

Titre un peu débille, mais j'aimerai avoir votre avis.

Voici l'état de mon installation concernant ma construction de maison individuel.
J'ai moi même réalisé la partie électrique du chantier.

=> Arrivé électrique du réseau :
- Borne en bord de route ok!
- Compteur Linky dans GTL ok!
- Disjoncteur 500ma dans GTL ok!

=> GTL
- tableau électriques ok!
- parafoudre ok!
- raccordement des terres ok!
- Disjoncteur et inter diff ok!
- fil en attente dans des borniers type entrelec

=> Lumière
- Spots ok!
- Lumiere suspendu : DCL en place sans suspension
- Fil de terre ramené à chaque spot.

=> Prise
- Ensemble des prises raccordé mais les plaque finitions ne sont pas en place
- Prise réseau ok!

=> Liaison à la terre secondaire
- Ensemble des terre de la salle de bain sont bouclé entre elle
- fenetre à la terre intérieur et extérieur ok!

=> Volume 0 1 2 3
- pas de prises ou lumiere dans volume 0 1 2

=> Prise de terres et liaison terre
- Mesure prise de terre à 3ohms avec un appareil perso
- Barette de coupure ok!
- Ossature plafond à la terre ok!
- Ossature cloison à la terre ok!

=> Lumiere extérieur
- Lumieres en attente dans des boite de dérivation + raccordement avec câble 3x1,5


Ca semble pas mal non ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Drome
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Au vue de la description, rien ne s'oppose à la venue du consuel.

Mais nous n'avons qu'une vue partielle de ce que vous avez fait.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Vue ce que vous avez écrie,
pour moi c'est bon pour faire intervenir,
Monsieur Consuel.

Et la visite sera dans les deux à trois semaines,
après votre demande.

Monsieur Consuel en général,
trouve toujours une remarque,
( il faut bien prouver le salaire )
si cela est une remarque mineure,
il vous demandera une attestation sur l’honneur,
pour rectifier la remarque(s).
Elle ce fait sur un renvoie de courrier électronique,
( mail )
pour cela il vous expliqueras comment faire.
( et quelle que fois accompagner d'une photographie )

L’or de la visite de Monsieur Consuel,
il peut vous demandez de démonter une prise,
un interrupteur,
un point de centre DCL,
un couvercle de boite de dérivation,
le couvercle du tableau électrique.
( la c'est sur il va regardez dans la tableau électrique )

Ne pas oublier de bien repérè tous les disjoncteurs,
sur le tableau électrique,
( circuit lumières, prises,
circuit spécialiser, lave linge et autres... )

Petite questions ?

Avez vous bien contrôlé la bonne continuité,
de la borne de terre de toutes les prises,
avec la borne de terre de votre tableau électrique?
( il arrive souvent que le fil de terre ce débranche,
de la prise quand on l'emboite dans la boite d'encastrement )
Et profiter en pour contrôlé la terre des points lumineux.
( quelle que foie on à des surprises )

Vous écrivez;

( => Arrivé électrique du réseau :
- Borne en bord de route ok!
- Compteur Linky dans GTL ok!
- Disjoncteur 500ma dans GTL ok! )

le disjoncteur 500ma dans la GTL,
est t’il sélectif?
( facile à repairé il y a un carré,
et dans ce carré il y a un S )

Vous écrivez;

( - Disjoncteur et inter diff ok! )

avez vous posez un inter diff de type A,
pour les disjoncteurs,
plaque de cuisson et lave linge?

Vous écrivez;

( => Prise de terres et liaison terre
- Mesure prise de terre à 3ohms avec un appareil perso )

quelle appareil perso?

Cordialement.

Siegfrid
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 03h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir