Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage Disjoncteur et autres soucis

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 216 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et à tous,

Je m'attaque à la rénovation et la sécurisation de l'installation électrique de ma maison, et je vais de découvertes en découvertes, à force d'inspecter chaque élément.

J'aurais besoin d'avis experts:

1. Hier j'ai coupé un C10 qui alimentait 2 câbles RO2V 3G1.5, afin de ne garder qu'un seul départ. Par sécurité je teste au multimètre. Le problème est que j'obtiens une tension de 1V environ sur l'un des 2 câbles débranché et qui n'est donc en théorie plus alimenté...
C'est la première fois que ça m'arrive et j'avoue ne pas comprendre.
Cela veut-il dire que j'ai un problème sur ce circuit? Mais de quelle anomalie peut-il s'agir?

2. Mon installation générale est assez chaotique. Mon DG situé sous mon Linky est paramétré sur 60A.
Or, ce DG alimente mon tableau principal, situé à 35m de là. Juste à côté de mon  tableau principal, l'ancien proprio a mis un autre DG qui réceptionne ce long câble. Or ce DG est paramétré lui sur 45A...
Vu que mon installation ne saute jamais, j'imagine que je n'ai donc pas besoin de plus de 45A, et qu'il serait judicieux de demander à ENGIE de régler le 1er DG sur 45A lui aussi? Qu'en pensez-vous?
Les réglages différents actuels presentent-ils un danger?

Merci d'avance
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Une tension cela se mesure entre 2 points. Vous mesurez entre quoi et quoi ?
1V, ce n'est pas significatif, surtout avec un multimètre numérique. Il y a toujours une tension induite au voisinage d'autres fils sous tension.

2/ Avec un Linky, le disjoncteur est toujours réglé sur son maxi, le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky.
Donc inutile de demander à Engie de modifier cela.

Pas de danger si un autre disjoncteur en aval est réglé sur un autre calibre.
Par contre, il faudra changer son réglage si un jour vous souscrivez un abonnement 12kVA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Une tension cela se mesure entre 2 points. Vous mesurez entre quoi et quoi ?
1V, ce n'est pas significatif, surtout avec un multimètre numérique.  Il y a toujours une tension induite au voisinage d'autres fils sous tension.

2/ Avec un Linky, le disjoncteur est toujours réglé sur son maxi, le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky.
Donc inutile de demander à Engie de modifier cela.

Pas de danger si un autre disjoncteur en aval est réglé sur un autre calibre.
Par contre, il faudra changer son réglage si un jour vous souscrivez un abonnement 12kVA.

Merci pour votre réponse!

1. J'ai mesuré entre la phase et le neutre du câble débranché.

2. Mon abonnement est justement un 12kVA, d'où mon inquiétude. Et d'après ce que j'ai pu constater le câble de 36m qui part du DG principal à mon autre DG est du 10mm2...
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par rapport aux 45A, il n'y a pas de risque au contraire.
Le problème c'est vu qu'il ne saute pas, c'est que 9kVA devrait vous suffire.

En revanche du 10² sur 36m n'est pas adapté pour 12kVA (il faudrait du 25²).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Par rapport aux 45A, il n'y a pas de risque au contraire.
Le problème c'est vu qu'il ne saute pas, c'est que 9kVA devrait vous suffire.

En revanche du 10² sur 36m n'est pas adapté pour 12kVA (il faudrait du 25²).

D'accord.
Et si je ne me trompe pas, du 16mm2 suffirait sur cette distance pour 9kVA?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui et Non

Sur une installation aux normes, il faut dimensionner pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement (60A) quelle que soit la puissance d'abonnement souscrite, celle-ci pouvant changer à tout moment (penser aux futures recharges de véhicules électriques)
Donc 25² entre 27m et 42m.

Mais en rénovation, il faut parfois composer avec l'existant, donc techniquement :
- 16² conviendra pour 9kVA entre 22m et 36m
- 10² occasionnera éventuellement une chute de tension un peu élevée (3,2% si on tire 45A), mais parfois acceptable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais


Bonjour,
Je vous sollicite à nouveau au sujet de mon installation.
Mon arrivée de courant se situe dans une dépendance côté route.
Il y a le Linky, ainsi que le disjoncteur d'abonné
Vous pourrez vous faire une idée avec la photo jointe.
Le souci est que la toiture qui protège l'ensemble doit être détruite, afin qu'une entreprise intalle un échafaudage pour refaire pendant plusieurs mois la toiture du bâtiment accolé, et ensuite abattre la dépendance.

Mon arrivée de courant se retrouvera donc "à l'air libre" pendant quelques mois.

Que puis-je faire pour sécuriser cela?

Je pensais usiner une "armoire" en bois que je placerai autour, avec porte, pour proteger de la pluie et des chocs éventuels.

Toute suggestion sera bienvenue.
Merci et bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous pouvez bricoler un truc, peu importe du moment où il sera étanche. Mais réellement étanche, car le bois ne l'est pas.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous pouvez bricoler un truc, peu importe du moment où il sera étanche. Mais réellement étanche, car le bois ne l'est pas.

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Dans ce cas partir sur de la plaque en polycarbonate plutôt?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour,
Un coffret en bois muni de quelques tuiles de récupération sinon ?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus se ruiner, pour un truc provisoire. Il faut quand même que le disjoncteur soit facilement et rapidement manoeuvrable, et savoir que ci vous en parlez à Enedis ils refuseront votre situation.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Merci à tous pour vos réponses.
Autre question: l'ancien propriétaire de ma maison avait branché 2 départs en 10mm2 sur le Disjoncteur d'abonné. Donc 2 câbles par borne ce qui n'est pas terrible du tout.
Je vais supprimer l'un des deux départs car je remets l'installation en ordre progressivement.
Pour plus de sécurité (je préfère en faire plus que pas assez) je prévois de sertir le câble 10mm2 restant avant de le remettre aux bornes du Disjoncteur d'abonné.
Sauf erreur de ma part, les bornes ont un serrage par étrier et non par vis.
Il n'y a pas de contre-indication à insérer un câble serti dans une borne à étrier?
Merci et bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait une réponse à ma dernière question, svp?
Merci?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 10 octobre 2025 à 01h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir