Quelle(s) section(s) de câbles utiliser pour cette installation ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour, tout est dans le titre je voudrais avoir votre avis sur de la/les section(s) de câble correct pour une installation.
Plutôt qu'un long texte, un schéma est plus parlant :
Votre avis concernant le diamètre à utiliser pour les câbles A, B et C et sur les câbles déjà installés D, E et F ?

Merci d'avance.


Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Et toi, tu en pense quoi?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bsr,
Perso j'ai un doute sur l'installation : A et C sont en 10mm² et B en 6mm².L'électricien n'a pas installé le peigne vertical donc chaque ID est relié au bornier en 10mm². L'ID 40A pour les circuits extérieurs n'est pas encore installé. D'après les renseignements que j'ai vu, il serait conseillé de passer en 16mm² pour alimenter le peigne et les 4 ID mais je ne sais si c'est pertinent ou pas.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
je ne me prononce que pour la liaison "F" parafoudre qui est en 10mm²
Si vous mettez du 16mm² vous améliorez la performance du système .
 Le courant dans cette branche est nul en fonctionnement normal , mais en cas de coup de foudre , c'est équivalent à de la haute fréquence et dans ce cas le courant circule sur la périphérie du conducteur et non à l'intérieur , donc plus la périphérie est grande meilleur est la conduction. 
le 16mm² représente environ 25% de périphérie en plus que le 10mm²
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Themper a écrit:Bsr,
Perso j'ai un doute sur l'installation : A et C sont en 10mm² et B en 6mm².L'électricien n'a pas installé le peigne vertical donc chaque ID est relié au bornier en 10mm². L'ID 40A pour les circuits extérieurs n'est pas encore installé. D'après les renseignements que j'ai vu, il serait conseillé de passer en 16mm² pour alimenter le peigne et les 4 ID mais je ne sais si c'est pertinent ou pas.

oui pertinent de mettre un peigne vertical alimenté en 16mm²
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 29 aout 2025 à 01h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir