Bonsoir à tous,

Je m'inscris à l'instant sur ce site sur lequel je vois de nombreux conseils très intéressants et j'ai une problématique à vous soumettre :

Je viens d'acheter une maison construite en 1981 dont l'installation électrique est en triphasé et j'ai demandé à Enedis une intervention pour passer en monophasé.

La configuration actuelle :
- Compteur Linky triphasé en limite de propriété dans un coffret s'ouvrant côté rue,
- Pas de disjoncteur de branchement dans ce coffret,
- Câble 4x10mm² d'une longueur d'environ 15m qui arrive dans mon sous-sol,
- câble 4x10mm² relié à un disjoncteur de branchement triphasé puis distribution sur le tableau électrique (que je vais refaire car il est à base de fusibles et ne comporte aucun interrupteur différentiel).

Mes questions sont les suivantes :
- Un disjoncteur de branchement différentiel 500mA doit-il être installé par Enedis à côté du Linky dans le coffret en limite de propriété ?
- Dois-je ajouter un autre disjoncteur de branchement différentiel 500mA en amont de mon tableau électrique pour bénéficier d'une coupure accessible ?

Je vous remercie par avance de vos éclaircissements.

Bonne soirée.

Michaël.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, Enedis doit vous poser un disjoncteur 50 mini, par contre je ne peux pas vous dire où ils vont l'installer, vu que celui en triphasé et chez vous.
Non vous n'êtes pas obliger de poser un 2em disjoncteur 500 mA dans votre maison, un sectionneur 63 suffira

Exemple celui ci https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-sectionneur-de-[...]rC7ciGZdd0aAnX3EALw_wcB
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe sur une modification de raccordement, ENEDIS refait une liaison aux normes :
- soit en type 1, avec compteur et disjoncteur de branchement dans le logement.
- soit en type 2, avec compteur et disjoncteur de branchement en limite de propriété.
Mais à voir quand même avec eux, ce sont eux qui sont décisionnaires au final et ils peuvent décider de laisser en l'état, en utilisant les fils en place mis en parallèle.

S'ils partent sur un type 2, il faudra effectivement dans le logement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.

Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Merci à tous les deux pour vos réponses; j'y vois déjà plus clair

Pour une distance d'environ 15m et un abonnement monophasé qui sera à 45A, il me semble que l'utilisation d'un des fils en 10mm² pour la phase et un autre pour le neutre est suffisant.

Malgré tout, j'avais songé à la mise en parallèle vu que j'ai 4x10mm² à disposition (par sécurité, autant doubler la section) mais je me demandais si c'était autorisé pour aller du coffret en limite de propriété à mon tableau.
Etant donné qu'il n'y a qu'un fil bleu pour le neutre, est-il acceptable d'utiliser un des fils d'une autre couleur en parallèle ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ENEDIS ne vous mettra pas un 45A mais un 60A fixe, donc du 10² ne suffira pas.

La mise en parallèle c'est le problème d'ENEDIS pas le votre.

Si jamais ils vous mettez un vrai type 2 remplacez votre 4x10² par un 2x16².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Enedis ne met plus de disjoncteur de branchement avec intensité réglable ?
Je peux tout de même décider de la puissance de mon abonnement ?

Si ils me relient en type 2 avec Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété, il m'a semblé comprendre que le câble entre le coffret et mon domicile faisait partie de mon installation (donc pas à Enedis). Dans ce cas, ils pourraient refuser une mise en parallèle ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Enedis ne met plus de disjoncteur de branchement avec intensité réglable ?
Je peux tout de même décider de la puissance de mon abonnement ?


Non il n'en mette plus puisque le réglage de l'abonnement se fait désormais sur le Linky. Donc il faut dimensionner pour 60A, l'abonnement pouvant changer à tout moment à distance, par un simple coup de fil à votre fournisseur d'électricité


Citation: Si ils me relient en type 2 avec Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété, il m'a semblé comprendre que le câble entre le coffret et mon domicile faisait partie de mon installation (donc pas à Enedis). Dans ce cas, ils pourraient refuser une mise en parallèle ?


Oui c'est bien pour cela que si c'est un type 2 j'ai dit "remplacez votre 4x10² par un 2x16²" donc c'est à vous de le faire
ENEDIS s'en fiche de ce que vous faites chez vous.
C'est moi qui vous déconseille la mise de câble en parallèle, même si on la rencontre parfois.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Il ne me reste plus qu'à patienter jusqu'à la venue d'Enedis pour voir si ils remplacent mon disjoncteur de branchement actuel ou si ils en ajoutent un dans le coffret en limite de propriété...

Si il leur prenait de remplacer le disjoncteur de branchement qui est dans mon sous-sol, le câble entre le coffret en limite de propriété et le disjoncteur serait bien de leur ressort ? Dans ce cas, pensez-vous qu'ils mettraient les câbles en parallèle ou qu'ils remplaceraient le 4x10 par du 2x16 ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne sais pas, ca leur appartient, c'est leur problème, pas le votre.
C'est même étonnant que vous puissiez savoir qu'il y a un 4x10², car vous ne devriez pas y avoir accès.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Marne
Le câble enterré qui traverse le terrain à partir du coffret arrive dans mon sous sol et n'est pas sous gaine entre la sortie du mur et le disjoncteur de branchement.

Et colle sur la gaine noire il est écrit 4x10mm2... 
De plus le disjoncteur de branchement n'est pas plombé donc en ôtant le capuchon à l'arrivée, on voit les 4 fils. 
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le vendredi 04 octobre 2024 à 14h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir