Je vous fais parvenir une photo je viens d’acquérir un studio et voila le boitier électrique sachant que dans l'appartement il y a un four et une plaque de cuisson qui vont disparaitre remplacer par une plaque induction 2 feux ainsi qu'un petit microonde un petit four grill a poser plus petit frig

o et congel tout et petit lol
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et quelle est votre question ?

Vous avez du avoir un diagnostique électricité lors de la vente.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Joli tableau, une vraie perle

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vosges
Je ne pense pas ci je suis la c'est qu'il y a un soucis lol
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Carminas a évoqué le Diagnostic Electrique Obligatoire

sans voir le tableau décapoté on ne peut rien dire de plus

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Rfco a écrit:Bonjour

Carminas a évoqué le Diagnostic Electrique Obligatoire

sans voir le tableau décapoté on ne peut rien dire de plus

@+

Bonjour,
Ben! si quand même, les étiquettes four et plaque de cuisson sont inversées 

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et que l'interrupteur différentiel est de type AC, ce qui n'est pas dramatique, mais sans être parfait.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vosges
Bonjour je regarde et vous dit demain merci
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Vosges
Voila le rapport de l'expert je pense que tu allons refaire le tableau complet sachant qu'il y aura une machine a lavé dans le futur donc je suppose un 2 émes disjoncteur différentiel.

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel
placé en aval du disjoncteur de branchement
n'est pas adapté.
Localisation/Commentaire :
DDHS 40A avec un 32A sur la même ligne, il faut un DDHS 45A
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut donc a minima un interrupteur différentiel 30mA 63A type A à place de l'existant.

Si vous avez la place dans le tableau pour en mettre 2, c'est toujours mieux pour la sélectivité, mais pas impératif en rénovation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vosges
Le dijoncteur EDF et sur 30 part contre
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Vosges
Je pense qu'il va être complet part contre ci je laisse une ligne seulement
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Vosges
Un seule différentiel pourrais suffire donc sur la ligne.
2 dijoncteurs prise de courant
1 dijoncteur petit four et petit microonde
1 dijoncteur plaque induction 2 feux
1 dijoncteur frigo et congel top sur une prise en 2.5
1 dijoncteur lumiere
1 disjoncteur ballon de 50litre
1 dijoncteur machine a laver
1 dijoncteur radiateur mural 2000watt
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Vosges
ça risque d'être serré
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur un tableau 13 modules, cela vous en laisse 2 de libre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vosges
Oui tout a fais je vous tiens au courant au cas ou j'aurais un soucis, encore merci.
Carminas
Messages : Env. 30
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 05 aout 2025 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir