Bonjour à tous
Je suis en train de rénover un petit tableau électrique d’un studio. Les cables qui arrivent du disjoncteur principal sont du 16 mm2 ( je pense)  alimentent mon disjoncteur différentiel AC de 40 A. J’ai besoin d’un deuxième en type A 40 À .Je n’ai qu’une rangée dans le tableau donc il va être à coté. Quelle section de câble dois-je mettre pour l’alimenter ? 
Merci pour vous réponses 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, changer l'interrupteur différentiel, à la place vous en posez un de 63A en type A ! Comme cela vous régler votre problème
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1

D'autant plus qu'il vous faut un dispositif de coupure générale pour le studio.
Actuellement c'est l'unique interrupteur différentiel 30mA 40A qui joue ce rôle.
Mais si vous en ajoutez un 2ème, ce ne sera plus le cas et il faudra ajouter en plus un interrupteur sectionneur en amont de vos 2 interrupteurs différentiels.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
En amont j’ai un disjoncteur général. En dessous il y a le type AC 40 A qui est connecté à ce disjoncteur et à côté il y aura un typeA 40A . Quelle section de cable pour le raccorder ?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas, il vous faut du 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Ok merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le lundi 09 juin 2025 à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir