Bonjour,

Je rencontre une difficulté pour laquelle je ne trouve pas de réponse claire sur internet, car les avis divergent selon les sites.
J'ai une maison construite en 2018 avec une installation en 32A et un câble en 6mm² pour ma plaque de cuisson actuelle, une induction 4 feux. Jusqu'ici, tout va bien.

J'ai récemment acheté une plaque de cuisson mixte (2 induction + 2 gaz en 16A) pour remplacer l'ancienne.

Ma question concerne le branchement en toute sécurité et dans les normes :

-Puis-je brancher ma plaque en 16A sur mon circuit en 32A ? (J'ai lu que cela pouvait poser problème, car le disjoncteur ne jouerait pas son rôle et cela pourrait provoquer un risque d'incendie.)

-Puis-je simplement remplacer mon disjoncteur 32A par un 16A ( puissance de coupure 3000 ou 4500 ?) et connecter ma plaque de cuisson en 16A avec des fils en 2.5 mm², tout en conservant mes câbles en 6mm² ?
Je souhaite effectuer l'installation dans les règles de l'art, et si cela n'est pas possible, je ne réaliserai pas l'opération.

Merci pour vos réponses et bon week-end à tous.
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photolover Env. 40 message Nord
Bonjour,

3000A est suffisant en domestique
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne touchez à rien.

Ce n'est pas un problème de raccorder un appareil qui tire moins que ce qu'autorise le circuit.

Vous raccordez bien votre chargeur de téléphone qui tire quelques W sur une prise 16A qui en autorise 3600.

Par contre ne pas faire de réduction de section.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour,

Merci pour votre retour. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "pas de réduction de section" ?

Voici ce que j'ai trouvé sur le site d'EDF, ce qui suscite mon interrogation :

Aussi, veillez à bien choisir vos prises lors de l'installation. Une cuisinière, des plaques de cuisson ou n'importe quel appareil nécessitant du 32A ne fonctionnera pas sur une prise 16 A et pourrait faire sauter le circuit.

À l'inverse, utiliser un appareil qui nécessite du 16 A sur une prise 32 A est aussi déconseillé, car dangereux. En effet, en cas de court-circuit, un appareil 16A branché sur une prise 32A ne pourra pas faire disjoncter le circuit (la disjonction sécurise vos appareils électriques). Par contre, il pourra provoquer un incendie dans votre logement.
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention le site d'Izi by EDF est bourré d'inexactitudes.

Un court-circuit, c'est plusieurs milliers d'ampères. Que vous mettiez un disjoncteur 16A ou 32A, cela sautera tout aussi vite.



Par "réduction de section" j'entend la probable nécessite de passer du 6² au du 2,5² pour pouvoir raccorder une prise 16A, sans doute nécessaire à votre plaque (en général les petites plaques possèdent une fiche 16A).
Si c'est le cas, la présence de 2,5² sur le circuit imposera un disjoncteur 20A maxi au départ.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Ok, ça marche. Je vais donc remplacer par un disjoncteur 20A.
J'ai pris des Wago 2,5 mm² x 6 mm² pour le raccordement de la nouvelle plaque sur mon installation en 32A il n'y a pas de prise .
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok

Dans ce cas, pas besoin de changer le disjoncteur.
Utilisez des Wago 221-612
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Ok merci!
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 18 juin 2025 à 04h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir