Je voudrais clarifier quelques points concernant la liaison principale et la liaison supplémentaire (salle de bain ou salle d'eau, etc.), dans ces exemples si vous me le permettez :
Liaison équipotentielle principale :
Si le tuyau d'arrivée d'eau est en plastique, mais qu'il y a des tuyaux en cuivre utilisés dans la maison pour les tuyaux de chauffage ou pour le chaud et le froid - mais qu'aucun d'entre eux ne pénètre dans le sol, etc. - doivent-ils être mis à la terre ? (En supposant que tous les circuits de la maison soient équipés d'une protection RCD de 30mA).
Mise à la terre supplémentaire dans une salle de bains :
Si j'ai une salle de bain avec des lampes de classe 2, un sèche-serviettes de classe 2, un ventilateur extracteur de classe 2, un radiateur métallique alimenté par une tuyauterie en plastique, est-il nécessaire d'effectuer une mise à la terre supplémentaire ? (En supposant que tous les circuits de la salle de bains soient également protégés par un disjoncteur différentiel de 30 mA).
Messages : Env. 20
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui

2/ Non
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Préciser un peu pour la LEP : il faut relier à la terre les masses métalliques. Le fait qu'elles pénètrent ou non dans la terre n'a rien à voir avec cela.
L'objectif étant de mettre au même potentiel les masses métalliques.

La présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire en absence de liaison à la terre, mais cela ne remplace pas une LEP faite dans les règles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Vienne
Merci Carminas, J'apprécie la rapidité de la réponse
Messages : Env. 20
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 02 juin 2025 à 16h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir