Section câble alimentation maison à 350m du compteur

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour,
J’aimerai avoir un avis/conseil. Je dois alimenter ma maison depuis un compteur Enedis qui est en façade de mon terrain. Entre le compteur et la maison j’ai environ 350m. Je vais donc avoir une chute de tension importante. Quand je regarde sur internet la section de câbles à utiliser je suis un peu perdu… 
D’après les abacs, pour une puissance de 12kva en triphasé il faut partir sur une section de 16mm2 pour 415 mètre de longueur.

https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionn[...]er-un-cable-electrique-

Quand je regarde ce site je trouve un autre résultat…

https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-c[...]fs6p5j_rUBd22WMx5R3N7qg

Du coup je suis un peu perdu… quelqu’un a-t-il déjà fait ce genre de chose?

Merci pour votre aide 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

peu importe l'abonnement souscrit ce qui compte c'est le réglage maximum du disjoncteur de branchement donc 30A ou 60A






https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

il faut connaitre le calibre max du disjoncteur de branchement pour déterminer la section du câble (chute de tension de 2%)
avec 350m de longueur , ca va "piquer" financièrement, à voir s'il faut rester sur du cuivre ou passer sur l'aluminium
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Par contre sur le 2ème lien il est indiqué que au delà de 12kW triphasé (3x20A) le câble 16mm2 est interdit...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Et un tableau principal au cul de l'AGCP avec un disjoncteur 32A ou 25A tetra pour alimenter le tableau secondaire qui sera celui de la maison.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
On est sur du lourd, les calculateurs donnent pour 350m en TRI DB10-30 avec chute de tension 2% à 30A.
Cuivre : 4G95 (38000€)   et   ALU 4G150 (8000€)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Bonjour,
On est sur du lourd, les calculateurs donnent pour 350m en TRI DB10-30 avec chute de tension 2% à 30A.
Cuivre : 4G95 (38000€)   et   ALU 4G150 (8000€)

Si tu regarde le tableau que j'ai mis le 4x70 convient jusqu'à 466 mètres 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Bonjour,
On est sur du lourd, les calculateurs donnent pour 350m en TRI DB10-30 avec chute de tension 2% à 30A.
Cuivre : 4G95 (38000€)   et   ALU 4G150 (8000€)

Si tu regarde le tableau que j'ai mis le 4x70 convient jusqu'à 466 mètres 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Bonjour,
On est sur du lourd, les calculateurs donnent pour 350m en TRI DB10-30 avec chute de tension 2% à 30A.
Cuivre : 4G95 (38000€)   et   ALU 4G150 (8000€)

Si tu regarde le tableau que j'ai mis le 4x70 convient jusqu'à 466 mètres 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Oui exact en norme nf c15-100 /UTE le 70mm2 cuivre pour 350m donne 1,50% de chute et
le 95 mm2 alu 1,78% à 350m (2% à 394m)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire Atlantique
Alex_33_Elec, tes deux tableaux donnent des valeurs similaires si tu considères une chute de tension comparable. Ici, tu 2% pour un tableau et 3% pour l'autre.

Pas besoin de PE (G) dans ton alimentation, c'est pour la prise de terre. Celle-ci n'est pas distribuée par ENEDIS. C'est au niveau de ta maison que tu va créer ta prise de terre et donc ton conducteur vert-jaune (PE ou Ground pour un câble.
En triphasé, il te faudra donc 4 conducteurs, 3 phases et le neutre sur les 350m.

Tu seras en alimentation de type 1 (NF C-14 100 chapitre 3.2 Branchements) l'AGCP est placé à proximité du CCPI (avec les fusibles AD) et donc à 350 mètres de ta maison. C'est le point de livraison. A ce point ENEDIS doit fournir une tension de 230V +/- 10 % entre phase et neutre. Là on passe sur la NF C15-100 et tu devras rajouter la chute de tension entre l'AGCP et ta maison sur 350m.

La chute de tension se calcule à la main : Du% = 100*(Rho*L/S*cos phi + lambda*L*sin phi)*Ib/230

Plus le câble est long plus la chute de tension est importante, c'est l'inverse avec la section ou à peu près (à cause de la réactance).

Une solution éventuellement plus économique serait de mettre en parallèle deux (ou plus) conducteurs par phase (idem pour le neutre). Ca permet d'avoir des sections moins importantes mais par contre les longueurs sont multipliées par le nombre de conducteurs. En plus c'est plus facile à mettre en oeuvre. Aussi l'aluminium est moins chère que le cuivre.

C'est toute une étude économique comparative à faire avec le dimensionnement.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Sleg44 a écrit:Alex_33_Elec,  tes deux tableaux donnent des valeurs similaires si tu considères une chute de tension comparable. Ici, tu 2% pour un tableau et 3% pour l'autre.

Pas besoin de PE (G) dans ton alimentation, c'est pour la prise de terre. Celle-ci n'est pas distribuée par ENEDIS. C'est au niveau de ta maison que tu va créer ta prise de terre et donc ton conducteur vert-jaune (PE ou Ground pour un câble.
En triphasé, il te faudra donc 4 conducteurs, 3 phases et le neutre sur les 350m.

Tu seras en alimentation de type 1 (NF C-14 100 chapitre 3.2 Branchements) l'AGCP est placé à proximité du CCPI (avec les fusibles AD) et donc à 350 mètres de ta maison. C'est le point de livraison. A ce point ENEDIS doit fournir une tension de 230V +/- 10 % entre phase et neutre. Là on passe sur la NF C15-100 et tu devras rajouter la chute de tension entre l'AGCP et ta maison sur 350m.

La chute de tension se calcule à la main : Du% = 100*(Rho*L/S*cos phi + lambda*L*sin phi)*Ib/230

Plus le câble est long plus la chute de tension est importante, c'est l'inverse avec la section ou à peu près (à cause de la réactance).

Une solution éventuellement plus économique serait de mettre en parallèle deux (ou plus) conducteurs par phase (idem pour le neutre). Ca permet d'avoir des sections moins importantes mais par contre les longueurs sont multipliées par le nombre de conducteurs. En plus c'est plus facile à mettre en oeuvre. Aussi l'aluminium est moins chère que le cuivre.

C'est toute une étude économique comparative à faire avec le dimensionnement.



Non c'est du type 2 pas du type 1
Non, on ne met pas de conducteurs en parallèle sur une installation domestique

@
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 02h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir