Bonsoir à tous,

Je suis en cours d'achat d'un appartement pour lequel il va me falloir refaire l'installation électrique, celle-ci n'étant pas du tout aux normes (pas de terre dans l'appart, tableau totalement sous-dimensionné et d'un autre temps, etc...). Actuellement, disjoncteur abonné et tableau se situent dans l'entrée, le linky se trouve quant à lui sur le palier. Ce qui est certain, c'est que tout va devoir être changé. 

J'ai bien compris que si je faisais mettre hors tension l'intégralité de l'installation par Enedis, à la reconnexion, j'allais devoir faire valider l'installation par le Consuel avant raccordement (d'autant plus que faire les travaux sans électricité, c'est pas évident, même si je sais que c'est envisageable). 

Pour éviter ce contrôle, je pensais donc poser ma GTL à côté du compteur actuel, monter mon nouveau tableau et tirer mes câbles, puis enfin seulement, faire intervenir ENEDIS pour changer le disjoncteur abonné et le déplacer sur la GTL (il ne serait déplacé que de quelques centimètres, sur le même mur au final).

Pensez-vous que cela puisse se faire sans intervention du Consuel ? Croyez-vous que ma manière de procéder puisse poser problème ? 

Petites précisions: pour le moment je ne peux pas vous montrer de photos de l'emplacement et de l'aspect du combo tableau/disjoncteur, je n'ai pas pensé à en prendre lors de ma dernière visite... J'essaierai de vous poster ça au besoin après la prochaine visite d'ici peu. 

Si jamais je n'ai pas été clair dans mon post, faites le moi savoir et je ferai au mieux pour éclaircir ce que je demande ! 
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 10 message Yvelines
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
Si j'ai bien compris votre compteur est dans les parties communes et si vous voulez mettre votre tableau de distribution à côté, il va se trouver aussi dans les parties communes.
Ici les problèmes commencent
Votre cablage va traverser les parties communes donc soumis à autorisation et double isolement.....
À moins que je n'ai pas compris votre descripttion
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
poiluu a écrit:Bonsoir
Si j'ai bien compris votre compteur est dans les parties communes et si vous voulez mettre votre tableau de distribution à côté, il va se trouver aussi dans les parties communes.
Ici les problèmes commencent
Votre cablage va traverser les parties communes donc soumis à autorisation et double isolement.....
À moins que je n'ai pas compris votre descripttion

J’ai mal dû m’exprimer, il n’y a que le linky dans les parties communes, le disjoncteur abonné et le tableau sont dans l’appartement, dans l’entrée 
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 3000 message Loire
Dans ce cas pas de problème 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas certain que le disjoncteur de branchement soit déplaçable facilement et donc à un coût raisonnable.
A valider avec ENEDIS.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Deliryptique a écrit:J’ai mal dû m’exprimer


Effectivement, vous avez dit que la GTL serait à côté du compteur.
Et le compteur, c'est le Linky...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonsoir

Pas certain que le disjoncteur de branchement soit déplaçable facilement et donc à un coût raisonnable.
A valider avec ENEDIS.

Très bien, je verrai avec eux ce qui est réalisable, mais encore une fois le déplacement ne se ferait que de quelques centimètres, je ne compte pas le changer de pièce 
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Carminas a écrit:
Deliryptique a écrit:J’ai mal dû m’exprimer


Effectivement, vous avez dit que la GTL serait à côté du compteur.
Et le compteur, c'est le Linky...

Effectivement, j’ai eu beau me relire plusieurs fois hier soir, la fatigue a eu raison de moi et m’a fait faire cette coquille. Merci de me l’avoir fait remarquer !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Deliryptique a écrit:Très bien, je verrai avec eux ce qui est réalisable, mais encore une fois le déplacement ne se ferait que de quelques centimètres, je ne compte pas le changer de pièce 


Oui mais quelques centimètres s'ils n'ont pas la longueur de fil nécessaire cela peut être problématique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonjour


Deliryptique a écrit:Très bien, je verrai avec eux ce qui est réalisable, mais encore une fois le déplacement ne se ferait que de quelques centimètres, je ne compte pas le changer de pièce 


Oui mais quelques centimètres s'ils n'ont pas la longueur de fil nécessaire cela peut être problématique.

Dans ce cas là, si les fils sont trop courts, faire un coffret pour poser le disjoncteur abonné à côté de la GTL, c’est envisageable ? 
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a aucune obligation de poser le disjoncteur d'abonner sur une goulotte.

Il peut très bien être sur une platine à côté.

Voir avec ENEDIS ce qui reste faisable pour eux. Voir le prix qu'ils vont vous demander pour cela (peut être que cela va vous dissuader de le bouger ?).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonjour

Il n'y a aucune obligation de poser le disjoncteur d'abonner sur une goulotte.

Il peut très bien être sur une platine à côté.

Voir avec ENEDIS ce qui reste faisable pour eux. Voir le prix qu'ils vont vous demander pour cela (peut être que cela va vous dissuader de le bouger ?).

Super, merci beaucoup pour toutes ces infos ! Je verrai ce qu’ils me proposent au moment des travaux
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir