Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions sur le triphasé

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 196 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Ain
Bonjour

Je possède une maison actuellement en monophasé et souhaite passer en triphasé car nous allons bientôt avoir des équipements qui le nécessite. (Petit atelier attenant et des équipements dans la maison principale)

J'ai beaucoup lu à ce sujet et est assez bien compris ce qui m'attends mais quelques doutes subsistent car il y aura 2 tableaux divisionnaires

Entre le compteur et le tableau principal il y a 35 mètres,
Je vais donc passer un câble en 4x16mm2

Entre le tableau principal et le premier tableau divisionnaire (dépendance pour les amis) il y a 28 mètres,
Je vais donc passer un câble en 5g16mm2
(la prise de terre se trouve sous ce premier divisionnaire tableau)

Entre le tableau principal et le second tableau divisionnaire (atelier) il y a 40 mètres,
Je vais donc passer un câble en 5g16mm2

- L'abonnement edf sera de 18kva (voir éventuellement de 24kva) triphasé
- La dépendance pour les amis fait 160m2 (maison avec cuisine, 4 chambres, sdb, etc ...) soit 9 ou 12kva au total
- L'atelier nécessitera au max 12kva 

Première question :

Est ce que la section des câbles avec de telles longueurs vous parait conforme ?


Seconde question :

J'ai bien lu les messages (de carminas entre autre) sur les tableaux divisionnaires et l'installation sera faite ainsi :
Compteur (et disjoncteur abonné) 
--> cable 4x16mm2
Interrupteur sectionneur tetra dans tableau principal

Disjoncteur divisionnaire tetra 
(dans tableau principal apres l interrupteur sectionneur)
--> cable 5g16mm2
Interrupteur sectionneur tetra dans tableau divisionnaire
(Même configuration pour les 2 tableaux divisionnaires)

C'est là où j'ai des doutes avec le triphasé ... 
je pense que je reflechi en monophasé par habitude et je ne sais pas si les valeurs d ampérage indiqués sont pour une phase ou pour les trois additionnées

L'interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau prinicpal doit être de quel ampérage ?
125A ? (abonnement 24kva max)

Le disjoncteur divisionnaire tetra de départ vers chacun des tableaux secondaires devra être de 63A ?
(12kva chacun)


Dernière question :

Que la prise de terre soit sous un des tableaux divisionnaires à 28 mètres du principal ça ne pose pas de problème ? 
(Et à 68m de l'atelier au final)

Je compte mettre le parafoudre dans le tableau principal car c est lui le premier raccordé au compteur,
Est ce correct meme si la terre est sous un tableau divisionnaire ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

24kVA=40A

Rien n'empêche de faire une autre terre sous tableau principal et donc au plus proche du parafoudre mais l'interconnecter à l'autre

NOTA : il est préférable de mettre un parafoudre par tableau


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Ain
Merci beaucoup

donc l'amperage est bien donné "par phase" pour le sectionneur

j'aurais alors un interrupteur sectionneur 40A triphasé en tête du tableau principal
Et des sectionneurs 20A triphasés seraient suffisant pour les tableaux divisionnaires

Et les sections de cables semblent ok ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il faut un sectionneur principal en fonction du calibre max du DB donc 63A car DB 30/60A ou 60A fixe

pour les secondaires c'est au moins le calibre du disjoncteur qui va les alimenter
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Ain
Ok merci beaucoup
donc 63a pour le tableau principal et 40a pour les divisionnaires

Et c est bien compatible avec mes sections de cables ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Ain
Re bonjour

Désolé de relancer le sujet mais je ne sais toujours pas si mes calculs pour les sections de câble sont bons ?
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Quand on sait que du 4x16 est la limite pour 54m entre le DB (30/60A ou 60A fixe) et le tableau principal...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
A puissance maxi sur votre plus longue section (63A sur 35m puis 40A sur 40m) je trouve une chute de tension d'environ 2.36%.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Ain
Ok donc on est dans les clous si je comprends bien

Merci beaucoup pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir