Bonjour,

Récemment, un disjonteur de 16A a sauté en faisant un bruit étrange au moment où seulement le lave-linge était actif.

J'ai voulu réarmer mais ça se remettait directement sur OFF.

J'ai contacté le bailleur social qui a fait le nécessaire pour qu'un électricien puisse venir en urgence.

Peu de temps après, je m'aperçois que 2 prises dans ma chambre n'ont plus de courant (une pour un lampadaire et l'autre pour une multiprise parafoudre qui était éteinte où j'ai l'ordinateur avec une alimentation 650W, l'écran et les enceintes 2.1 branchés dessus).

L'électricien est venu et a réglé le problème : le disjoncteur 16A était brûlé en dessous et le fil était détruit.

-----

N'ayant aucune connaissance en électricité et souhaitant comprendre ce qu'il s'était passé ; j'ai fait des recherches sur le net pour avoir des réponses.

J'ai aussi souhaité savoir quelles prises étaient reliées à quel disjoncteur.

J'ai pu me rendre compte que plus de la moitié des emplacements (chambre, salon, etc) étaient erronées dans le tableau électrique.

Concernant le disjoncteur 16A qui a rendu l'âme, les prises reliées sont :

- 2 prises dans la salle de douche (lave-linge que je débranche toujours lorsque je ne l'utilise pas + 1 prise dont je ne me sers pas)
- 3 prises dans le salon (rien de brancher sur ses prises)
- 3 prises dans la chambre (1 lampadaire + 1 multiprise parafoudre : ordinateur avec une alimentation 650W + écran + enceintes 2.1)

Mon matériel informatique est connecté sur cette même prise depuis 2 ans.

Sachant cela depuis peu, je pense qu'il y a un risque de surtension, sécurité, etc.

Risque accru si je devais aussi utiliser en même temps les prises dans le salon.

-----

Dans un premier temps, j'ai voulu brancher ma multiprise parafoudre sur une prise non relié au même disjoncteur 16A où est branchée le lave-linge mais c'est une prise avec un interrupteur qui est reliée à un disjoncteur 10A.

Ce disjoncteur 10A est en lien avec :

- 1 prise avec interrupteur dans ma chambre
- 1 interrupteur : ampoule dans les toilettes
- 2 interrupteurs : ampoules dans l'entrée
- 1 prise avec interrupteur dans le salon
- 1 sonnette d'interphone

Je pense que cela sert pour l'éclairage et que cela n'est pas recommandée, qu'en dites-vous ?

-----

Dans le salon, j'ai 5 prises de courant :

- 3 prises sont reliées au disjoncteur 16A du lave-linge
- 1 prise avec interrupteur reliée au disjoncteur 10A
- 1 prise qui est reliée à un disjoncteur 16A qui ne sert qu'à cette prise (!!!)


Dans la chambre, j'ai 4 prises de courant :

- 3 prises sont liées au disjoncteur 16A du lave-linge
- 1 prise avec interrupteur liée au disjoncteur 10A


Pour les autres prises de courant reliées aux autres disjoncteurs cela me paraît cohérent (1 prise réfrigérateur sur disjoncteur 16A, 1 prise lave-vaisselle sur disjoncteur 16A, 1 prise four sur disjoncteur 32A, plusieurs prises dans la cuisine sur disjonteurs 16A).

-----

Je souhaite laisser mon matériel informatique dans ma chambre.

J'aimerai me raccorder sur la prise du salon qui est reliée à un disjoncteur 16A qui ne sert qu'à cette prise.

Est-ce que rajouter une rallonge à une multiprise parafoudre/parasurtenseur est toujours problématique ?

Est-il envisageable de s'y connecter avec une rallonge de qualité + la multiprise parafoudre ou suis-je condamné à ne pas utiliser le lave-linge lorsque j'utilise mon matériel informatique pour minimiser les risques ?

Si cela est possible, avez-vous une rallonge de qualité à me conseiller ?

Pour le moment, je suis dans l'attente de la réception d'une multiprise "Brennenstuhl Multiprise hugo! Noire, 4 prises, avec parasurtenseur et 2m de câble (19.500A)" sur Amazon.

Je n'ai pas trouvé de multiprise parafoudre/surtenseur de qualité avec 4 ou 5 mètres de câble, si vous en avez à me conseiller, je suis preneur.

Dois-je contacter le bailleur social pour qu'il puisse faire le nécessaire pour que la salle de douche puisse avoir son propre disjoncteur 16A ?

Cordialement. 
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Votre installation regroupe des prises critiques sur un disjoncteur brûlé; répartition erronée et risque de surcharge pour vos appareils informatiques. Souhaitez-vous confier ces travaux à un professionnel et comparer les pros ?

Allez dans la section devis Electricité (Travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 électriciens de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Formulaire rapide et gratuit, comparez prestations et tarifs pour choisir un électricien local et fiable

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a aucun risque à tout cela.

C'est tout à fait autorisé d'avoir sur un même circuit prises pour plusieurs pièces.
Quand à la séparation prises/éclairage, c'est uniquement pour du confort (pour qu'un problème sur un appareil raccordé ne mette pas la pièce dans le noir), aucun soucis de sécurité.

Le diagnostique sécurité électrique qui a du vous êtes remis à la signature du bail (sauf bail ancien) n'a dû mentionner aucune anomalie à ces sujets.

Je ne vois pas ce que les surtensions viendraient faire là dedans. S'il y en avait, elles viendraient du réseau EDF ou de la foudre, pas de votre installation intérieure.

Au pire vous pourriez avoir une surcharge, et dans ce cas le disjoncteur du circuit concerné ferait son boulot de sécurité et sauterait, mais ce serait si vous tiriez plus de 3700W en simultané sur un des disjoncteurs 16A, ce qui est peu probable vu les matériels évoqués.

Votre soucis de disjoncteur cramé, est uniquement du à un mauvais serrage du fils dans la borne du disjoncteur, associé à l'intensité liée au chauffage de l'eau du lave-linge.
Vous pourriez mettre autant de disjoncteur dédié à des prises que vous voulez, si les fils y sont mal serrés, vous auriez le même problème.

Quand à votre souhait d'avoir un disjoncteur dédié à la salle de douche, même pour un logement neuf ce n'est pas obligatoire. Je doute donc fort que votre bailleur social accepte. Et de toute façon, on ne voit pas bien ce que cela apporterait.

En revanche, pour un logement neuf, la norme impose une circuit dédié pour le lave-linge. Mais cela ne s'applique pas aux logements anciens existants. Mais après tout, vous pouvez toujours demander au bailleur, on ne sait jamais.
Vous pouvez évoquer l'article 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui impose un réseau électrique permettant le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

J'ai employé le mauvais terme : "surtension" à la place de surcharge, je faisais référence au nombre de Watts en sumultané maximum à ne pas dépasser sur les disjoncteurs, peur que les câbles de 1,5 mm² ou 2,5 mm² se détériorent aussi avec une utilisation prolongée.

Ce qui m'intrigue c'est que tous les autres raccordements pour gros électroménager de l'appartement qui date d'avant 1970 (goulottes plus récentes dans toutes les pièces avec parfois des prises plus récentes) ont leur propre circuit dédié (frigidaire, lave-vaisselle à 2 endroits différents possibles) mais pas le lave-linge dans la salle de douche.

Risqué avec cette norme qui n'impose pas cela pour les logements anciens car pour une personne/famille n'ayant aucune notion en terme d'électricité cela peut poser un problème avec accumulation possible de grosse consommation avec le lave-linge, télévision, console, ordinateurs, écrans, chargeurs, etc en même temps sur un disjoncteur 16A.

Merci pour les explications. Smile
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
xyz_ a écrit:je faisais référence au nombre de Watts en sumultané maximum à ne pas dépasser sur les disjoncteurs, peur que les câbles de 1,5 mm² ou 2,5 mm² se détériorent aussi avec une utilisation prolongée.

Ben non.
C'est justement le rôle du disjoncteur 16A de sécuriser cela.
Si vous tiriez plus que ce que permet du 1,5² ou du 2,5², le disjoncteur sauterait.
Sachant que la probabilité que cela arrive est proche de Zéro vu les équipements que vous avez cité.

A savoir en plus qu'un lave-linge tire beaucoup uniquement une dizaine de minutes en début de cycle au moment du chauffage de l'eau. Le reste du cycle c'est faible.


xyz_ a écrit:Ce qui m'intrigue c'est que tous les autres raccordements pour gros électroménager de l'appartement qui date d'avant 1970 (goulottes plus récentes dans toutes les pièces avec parfois des prises plus récentes) ont leur propre circuit dédié (frigidaire, lave-vaisselle à 2 endroits différents possibles) mais pas le lave-linge dans la salle de douche.

Dans les années 70, il y avait moins de gros électroménager que de nos jours, ce qui explique le peu de circuits spécialisés.
Il est vraisemblable que la cuisine a été améliorée de ce point de vue.

Citation: Risqué avec cette norme qui n'impose pas cela pour les logements anciens car pour une personne/famille n'ayant aucune notion en terme d'électricité cela peut poser un problème avec accumulation possible de grosse consommation avec le lave-linge, télévision, console, ordinateurs, écrans, chargeurs, etc en même temps sur un disjoncteur 16A.

Comme je vous l'ai dit il n'y aucun risque.
D'autant plus que la puissance de  télévision, console, ordinateurs, écrans, chargeurs est faible (environ 200W pour l'ensemble de ce que vous avez cité) et n'occasionnera jamais une surcharge (je ne tiendrais pas le même discours avec des radiateurs électriques d'appoint).

Un lave-linge c'est au max 2200W, cela vous laisse 1400W de marge pour le reste avec un disj 16A.



En synthèse, peu d'intérêt de modifier quelque chose.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Indre Et Loire
Merci pour les réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir